Oleg V написал: ... 3-32В DC управляющий - как я понимаю, это постоянка, хотя по схеме там мост стоит.
По ссылке топикстартера на входе и на выходе до 240В, а картинка размещённая на сайте и в PDF не корректная. По схеме там переменное напряжение на входе, да и в ремарке значится что переменное напряжение должно быть на обоих сторонах, но на картинке указано другое реле с напряжением управления до 36В с + и - на управлении:
Remarks: 1.Both of Input power and Output power must be AC Voltage.
_
Alexandr_samara написал: Если кому нибудь данная тема будет интересна то вот такое реле буду использовать.
Так понимаю решение принято. А какова будет схема включения этого реле? Уж проложенных проводов хватит для управления? Реле будет включено при включении выключателя 1 и активации всех лампочек? А 3 лампочки будут гореть при отключенном выключателе 1 (выключенное реле и выключатель 1 отсекают пять ламп со стороны этого выключателя) и включенном выключателе 2, а при включении двух выключателей будет подключение через оба выключателя?