Аватар пользователя
staxnov

Местный

Регистрация: 18.03.2015

Москва

Сообщений: 57

12.01.2017 в 13:26:17

Вопрос работоспособности схемы. Комната 5м*6м. В углу на высоте 2,7м висит кондиционер. Под ним примерно(2,3м) висит увлажнитель. В противоположном углу комнаты находится стояк с/у со входом на высоте 20-30см. Для дренажа из обоих приборов планирую протянуть по полу(в стяжку) трубу Ф20 мм(могу и 1"). По полу уклона конечно нет. Но, перепад будет минимум 2 метра по высоте. Сообщающиеся сосуды работать должны! Вопрос: Кто-то так видел/делал? Рабочая схема?

з.ы. Кондиционер вывести на улица могу. Могу вывезти и увлажнитель, но зимой трубка дренажа от увлажнителя работать не будет, по причине обмерзания "хвоста". Соответственно если схема рабочая, то все в один слив и запихну. Накопительную помпу ставить некуда по эстетической причине.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

12.01.2017 в 21:17:03

staxnov написал: Сообщающиеся сосуды работать должны!

Не фига, читайте инструкцию по монтажу кондиционеров !!!

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
staxnov

Местный

Регистрация: 18.03.2015

Москва

Сообщений: 57

13.01.2017 в 11:44:07

Бориска66, На рисунке №3 "испорченный" сообщающийся сосуд, "двойной", с воздушной пробкой. В моем плане возд.пробки не должно возникнуть. Возможно в полу получится сделать уклон, но не более 3 гр на 2м. Да и диаметр трубы могу проложить в 25мм, а не 15мм, что уменьшает возможность возникновения засора и воздушной пробки. как при таких данных? А если будет водяной затвор, как на сливе раковины? Пройдет вода через него? Крайний вариант проложить в трассу кабель подогрева, что бы зимой "конец" не замерзал, при переливе из Увлажнителя. Но это при отсутствии другого решения.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

13.01.2017 в 12:20:08

Норма дренажного уклона 2см на 1м, немножко не то что Вы пишите ... Делать можете как хотите, просто имейте в виду, протечку получите при таком подходе гарантированно ...

И кстати количество колен не имеет значения, даже с одним коленом внутренний блок протечет - проверено и не раз ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

13.01.2017 в 13:36:44

Вот тут полностью соглашусь с БОРИСКА66,схема нерабочая,кондер потечет и очень быстро. В чем проболема вывести на улицу слив кондера(зимой им не пользуются),и туда же вывести слив увлажнителя(непонятно,зачем он требует слив воды,это уже осушитель получается),но в этот слив засунуть кабель самогреющий,самый дешёвый стоит около 2тыс руб,потребляет 40-60вт и все!

0
Аватар пользователя
staxnov

Местный

Регистрация: 18.03.2015

Москва

Сообщений: 57

13.01.2017 в 14:18:26

КАТРАН, Вот для сбора информации и делал пост. В итоге правильным решением будет прокладка греющего кабеля в/на трубе выброса. Всем спасибо. Тему закрыта. КАТРАН, На Увлажнителе стоит сброс при переливе(заполнение водой автоматическое), вот для него и нужна труба на выброс.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

13.01.2017 в 14:44:44

Там сброс не при переливе, это работает функция самоочистки, он кипятит воду и сбрасывает кипяток, и так несколько раз кряду (ну если речь конечно идет про увлажнитель с паровым бочком) ... Имейте это ввиду, сбрасываться вода будет с температурой почти 100 градусов, пластиковые трубы и шланги тут не годятся, да греещему кабелю внутри придет очень быстро пушной зверек, да и выбрасывать на улицу такую воду - дело стремное ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
staxnov

Местный

Регистрация: 18.03.2015

Москва

Сообщений: 57

13.01.2017 в 16:28:14

Бориска66, Нет,не тот увлажнитель. Он имеет переливной отвод. Сам ультразвуковой, 1,6л/ч. С подключением к "магистрали". Не тот Федот :)

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

13.01.2017 в 20:41:14

staxnov написал: Нет,не тот увлажнитель.

Тогда легче ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
7wetrow

Местный

Регистрация: 29.08.2010

Москва

Сообщений: 36

22.01.2017 в 12:48:23

Да все бы работало и по вашему первому варианту в канажку если нормально делать вас послушать так на всех объектах только концы с подогревом торчали бы, а сброс в канализацию без гидрозатвора ну никак незя вонять будет....а с высотой водяного столба 2м только цементная пробка помешает :) тут скорость оттаивания кондея и ваша подпитка с какой скоростью имеем дело .... 40-вым полипропиленом сделайте и будет вам счастье.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

22.01.2017 в 12:55:49

7wetrow написал: а с высотой водяного столба 2м только цементная пробка помешает :)

Так ты изобрази такое, а мы потом посмотрим как это будет работать ... :)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
7wetrow

Местный

Регистрация: 29.08.2010

Москва

Сообщений: 36

22.01.2017 в 14:10:19

Бориска66,

надеюсь догадаетесь при каких условиях не потечет? А зарасти грибком в случае длительного застоя может даже правильно уложенная труба если ее не обслуживать.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

22.01.2017 в 14:35:00

7wetrow написал: надеюсь догадаетесь при каких условиях не потечет?

А Вы догадываетесь при каких протечет ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

24.01.2017 в 10:46:25

staxnov, а каком увлажнителе конкретно идет разговор? Модель? К дренажу вопрос не имеет значения, интересен выбор.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу