16.01.2017 в 22:12:58
Безопасность превыше всего, АВ В10А поставлю, пылесос буду использовать, тогда когда конвертер будет выключен и наоборот.
17.01.2017 в 10:56:04
Любитель_Эл написал: В старых советских домах, где проводка из алюминиевой "лапши" не больше 2,5 квадратов штатно стояли автоматы на 16А (розетки и свет- смешанные группы). Ваша медная проводка всяко лучше.
Любитель_Эл, в них (квартирах) больше килловата нагрузки не было.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.01.2017 в 12:59:46
Igor.O. написал: пылесос буду использовать, тогда когда конвертер будет выключен и наоборот.
Лишнее неудобство.
А нет ли возможности перетянуть (переложить) этот кусок кабеля, тем более всё равно техническое решение было неправильным,
Электропроводки в лоджиях следует выполнять открыто кабелем с медными жилами сечением не менее 2,5 мм2 в оболочке с индексом «нг» в пластмассовых коробах или в пластмассовых трубах, имеющих сертификат пожарной безопасности.
Использование металлических труб и металлических коробов не допускается.
Допускается скрытая прокладка кабелей в бороздах, если устройство борозд, например, в потолке лоджии, допустимо по соображениям возможного ослабления прочности конструкции здания.
17.01.2017 в 16:37:35
Конвектор все таки потребляет 1 кВт. Скажите, пожалуйста, бросок тока у ковектора большой или нет? 1 кВт, т.е. 4,5А * 5 номиналов = 22,5А, т.е. до этих значений будет держать автомат В10А.
17.01.2017 в 16:38:14
Souto, перетянуть нет возможности.
17.01.2017 в 17:09:18
Ставьте В16 или С16, вам же написали. Бояться нечего. При КЗ и тот и тот сработают. У вас изначально сделано было неправильно, так что это оптимальный вариант.
17.01.2017 в 19:37:20
Igor.O., Срабатывание электромагнитного расцепителя B10 в пределах 30-50A. Точно не скажу, но, по идее, если конвектор исправный, то не должно быть проблем.
17.01.2017 в 21:06:48
В итоге, взял В10А и В16А, по месту будем разбираться. Всем спасибо за помощь.
17.01.2017 в 21:09:43
У B серии три номинала при кз,у С все пять. Правильнее конечно ставить Ав на 10А,но в вашем случае и 16а будет нормально. Главное берите Ав от норм брендов типа легранда,авв или шнайдера.
17.01.2017 в 21:36:56
Есть ещё В13, С13. Для электротехнических маньяков некоторые фирмы выпускают серии с расширенным рядом номиналов. Например, Eaton FAZ: 0,16--0,25--0,5--0,75--1--1,5--1,6--2--2,5 3--3,5--4--5--6--8--10--12--13--15--16--20 25--32--40--50--63.
17.01.2017 в 21:54:06
AlekSss, Hager заказал.
17.01.2017 в 22:08:38
подскажите можно ли на электрокотле вместо клавиши вкл откл поставить автомат на 16а?
17.01.2017 в 22:48:09
Abrikos написал: Есть ещё В13, С13. Для электротехнических маньяков некоторые фирмы выпускают серии с расширенным рядом номиналов. Например, Eaton FAZ: 0,16--0,25--0,5--0,75--1--1,5--1,6--2--2,5 3--3,5--4--5--6--8--10--12--13--15--16--20 25--32--40--50--63.
Abrikos, отсталые люди че и говорить ;)
18.01.2017 в 10:39:47
serks, 6,3А и 31,5А очень актуально в быту :) А вот на 7,5 кА. Ну когда 6 мало, а 10 много :)
18.01.2017 в 17:23:08
serks, а мне один деятель сказал что автоматы вместо этих клавишь нельзя а клавиши плавятся подскажите что можно сделать?