megrad, нет конечно. Потолок вагонка, доска 150 мм затем доска чуть уже с выпиленым рельефным контуром и потом еще меньше. Такой вот трехслойный "пирог" в сан узел как раз пойдет линия поверху по средней части этого "пирога" доску с фигурным краем немного упилю на ширину линии и сверху прикрою третьей самой узкой. А во эти три линии хочу пустить понизу, так как розетки будут внизу и городить кабель канал с потолка вниз прямо по кругляка как то не фонтан согласитесь
vassab, вечная проблема дизайна. Ещё раз напомню, так как
проводите кабель по сгораемому основанию: не перегружайте,
делайте минимум распред коробок, распред коробки должны быть доступны,
соединение проводов в коробках либо обжим, либо обваривание, либо
лужение. В качестве изоляции либо ХБ изолента, либо клеевая
термоусадка. В идеале вообще обойтись без распред коробок. Одна линия
одна розетка, но это, увы, идеал.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
vassab написал:
Доброго дня! Имеется деревянный дом, необходимо сделать разводку с последующим подключением. Идея такова, провести одним проводом 5х4мм. Где ноль и заземление будут общими для всех трех групп, а по остальным трем проводам пустить фазу от отдельного автомата (всего будет 3 на 16а каждый) Можно ли так проводить или нужно будет тянуть отдельно от щитка три провода? Почему так? Экономия кабеля 1 вместо 3 и пространства в кабель канале. Набросал схему, надеюсь все будет понятно.
http://savepic.ru/12679166.jpg
Так делать можно, если у вас сбалансированная нагрузка или вы все рассчитали (например, пусть даже несбалансированная нагрузка, но даже в худшем варианте номиналы АВ не позволят перегрузить ноль).
Но это все довольно заморочено, обычно мало кто парится с расчетами. Поэтому в общем случае лучше так не делать.
юра Т, Ваше предложение? Сразу напишу почему ХБ:
первое и самое важное не горит, только обугливается при перегреве,
второе доступность, третье высокая технологичность(требуется лишь
наличие и руки), четвёртое простой демонтаж (особенно после обугливания),
пятое не склеивается при нагреве (в отличии от ПВХ ленты, или той же
термоусадки). Ваги, Сизы - фуфло.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad написал:
четвёртое простой демонтаж (особенно после обугливания)
Правда что ли? ... То-то я бывает очень громко матерюсь, срезая очередную задубевшую вусмерть "деревяшку" из этой параши. Даже перед людьми неудобно :o
Вообще без распред коробок это для меня не приемлемо. Перегружать точно не буду. Соединения в коробках планирую скручивать и пропаивать оловом, сварки нет и с обжимками нет желания возиться. Про термоусадка так и думал или хб.
нормальная ПХВ изолента, но это для маркировки или монтажных работ, а для соединений изолированные клеммы, да тот же Scotchlok R/Y+ или Torix T16 к примеру (пайка, сварка, обжим - да просто кембрика из той же внешней изоляции кабеля достаточно)
megrad написал:
первое и самое важное не горит, только обугливается при перегреве
это что же у Вас из под рук за соединения выходят, что такое актуально? (нормальная ПХВ изолента не поддерживает горение)
юра Т написал:
это что же у Вас из под рук за соединения выходят, что такое актуально?
Это не ко мне. Рассказываешь заказчику чего не надо делать и он послушно это делает.
юра Т написал:
а Вы нормальными СИЗами - хоть раз то пользовались?
Как фуфло может быть нормальным? Ну и сразу ссылку плиз, может
попробую.
юра Т написал:
вот это бред, её ещё поискать надо, качество отстой, не хранится, упаковка отвратительная
На счёт наличия согласен сейчас особенно. А зачем хранить? ПВХ
тоже подсыхает особенно китайская. О, забыл ещё одно качество
ХБшкой можно работать на морозе, понятно что не при жутком минусе.
Но при -20 нормально.
юра Т написал:
(нормальная ПХВ изолента не поддерживает горение)
А я не писал, что она горит. Она аккуратно так сплавляется в ком.
юра Т написал:
да просто кембрика из той же внешней изоляции кабеля достаточно
Это тоже фигня. Открываешь коробку, а на тебя кембрики сыплются.
Карибыч написал:
Угу.Китайская,из б/у бинтов...Рвётся как туалетная бумага.
В Питере нет нормальной ХБ? Слава Творцу в Ёбурге пока ещё можно найти
нормальную ХБ. Обычно покупаю большой рулон. Маленькие как правило
сухие.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad написал:
Ну и сразу ссылку плиз, может
попробую.
я же для Вас привел оригинальные названия Scotchlok R/Y+ или Torix T16, первые от 3M, вторые от Schneider, ссылку на поисковик? не вопрос: ссылка на поисковик
юра Т, вот поэтому и попросил конкретную ссылку. Пробовали
шнайдер - нам потом местный энергетик много чего наговорил.
Плюс качество продукции было отвратным. Может мне"повезло",
но с тех пор этим ... не пользуюсь. Значит каждый при своём останется.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Вопрос возникает зачем с верхних контактов фаза и ноль сняты?
И сразу косяки: заземление выполнено белым( ну куда ни шло,
хотя можно было промаркировать) и красным проводом, ноль тоже красный.
И схема выполнена разными брендами (для себя - без проблем, для зака это фуфло). Хотя может материалы зак покупал. УЗИП почему то 3 х фазный,
хотя схема однофазная и подключен не правильно.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.