Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Местный

Регистрация: 24.01.2017

Самара

Сообщений: 102

25.01.2017 в 17:59:49

megrad, то есть в целом схема рабочая? А что скажите насчет необходимости защиты УЗО? Стоит ли? Кстати, в квадрате, вначале схемы, это подъездный щиток.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.01.2017 в 18:41:57

Глеб Абдулов, в коридоре стоит диф и ВН? тогда зачем ещё АВ на 50 а? АВ на 40 А можно не ставить.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

25.01.2017 в 19:22:41

Глеб Абдулов написал: MrGalaxy, водогрей на 2кВт.

Глеб Абдулов, как вариант, "зелёную" часть схемы сделать так: узо 25 А 10 мА + розетки ванной на 16 А автомат и линию на нагреватель под 10 А автомат, свет ванной вывести под другое узо; либо узо 25 А 10 мА + розетки и свет ванной под автоматами 16 и 10 А и линию на нагреватель под отдельный дифф или связку узо+автомат.

Остальные узо возьмите на 63 А, перед ними автоматы 40 А не нужны, т.к. вводной стоит на 50 А.

0

Вечный студент

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.01.2017 в 19:43:15

MrGalaxy, Вы бы ещё, для полного комплекта, предложите 10А + 10А + 6А и всё это под УЗО 25А :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20909

25.01.2017 в 20:44:31

ebf, Что-то новенькое ? :)

0

Да, ни фига.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.01.2017 в 20:48:31

dokar, Да это я так высказываю удивление на советы ув. MrGalaxy

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

25.01.2017 в 21:01:45

ebf написал: dokar, Да это я так высказываю удивление на советы ув. MrGalaxy

ebf, я Вашим советам в параллельной ветке тоже удивился. Вы бы по существу говорили. В ванной под 16-амперным АВ могут быть подключены фен и стиралка, для света да, вполне достаточно 6 А, но можно оставить и 10. По второму варианту я предложил на нагреватель отдельный дифф (или узо с ав).

0

Вечный студент

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.01.2017 в 21:16:48

MrGalaxy написал: В ванной под 16-амперным АВ могут быть подключены фен и стиралка

ДА для начала, чтобы давать такие советы, надо спросить у ТС, какая у него ванная комната, а во вторых при нормальном заземлении, нет никакой разницы между 10мА и 30мА ,так ещё и 10мА может оказаться хуже ,вы уверены, что

MrGalaxy написал: линию на нагреватель под 10 А автомат,

хватит бойлеру, вы читали его инструкцию? Вот когда вы знаете всё это ,вот тогда и начинаются советы по существу :) А что за совет в параллельной ветке, который вызвал у вас удивление?

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

25.01.2017 в 22:07:10

ebf написал: линию на нагреватель под 10 А автомат,

хватит бойлеру, вы читали его инструкцию?

ebf, про нагреватель согласен, повёлся на слова ТС о 2 кВт. У меня вообще мелькнула мысль о полотенцесушителе. Тогда второй вариант из моего поста: под одним узо розетки и свет в ванной, а нагреватель под своим отдельным узо.

А что за совет в параллельной ветке, который вызвал у вас удивление?

Тот, где Вы пишете, что плохо розетки для фена и стиралки под один АВ помещать. Радио, в принципе, высказался, я поэтому не стал.

при нормальном заземлении, нет никакой разницы между 10мА и 30мА ,так ещё и 10мА может оказаться хуже ,

Ну хуже-то не будет.

0

Вечный студент

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.01.2017 в 22:24:15

MrGalaxy написал: Ну хуже-то не будет.

Ну если она начнёт с дуру срабатывать при 7мА, а она начнёт :) ,а при УЗО 30мА будет себе работать и работать, а вот нервов сработка попортит не мало :)

MrGalaxy написал: то плохо розетки для фена и стиралки под один АВ помещать

Ну это и правда не совсем ГУД, Кстати Radio, однажды сказал замечательную вещь, что любой стационарный прибор, должен отключаться АВ, ну вот поэтому и не гуд, ни фена ,ни стиралки :)

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

25.01.2017 в 22:28:51

ebf написал: Ну если она начнёт с дуру срабатывать при 7мА, а она начнёт :) ,а при УЗО 30мА будет себе работать и работать, а вот нервов сработка попортит не мало :)

ebf, и пусть срабатывает, значит техника неисправна, причину искать надо, а не ставить узо с большей уставкой.

0

Вечный студент

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу