ebf написал: стиралки стояли в плотную к ваннам ,потому как иначе не поставишь и всё живы и здоровы
почему же стояли? И сейчас стоят, хрущёвки никуда не делись. ;)
26.01.2017 в 12:37:35
ebf написал: стиралки стояли в плотную к ваннам ,потому как иначе не поставишь и всё живы и здоровы
почему же стояли? И сейчас стоят, хрущёвки никуда не делись. ;)
Вечный студент
26.01.2017 в 12:42:48
Глеб Абдулов написал: Что-то большой щиток получится для однушки.(
Посчитал, вроде в 24 модульный щиток умещаетесь.
Вечный студент
26.01.2017 в 12:43:01
MrGalaxy написал: Так это... и сейчас вплотную стоят, хрущёвки никуда не делись. ;)
Вот в этом проблемы, а не в УЗО :)
26.01.2017 в 13:00:58
ebf написал:
MrGalaxy написал: Так это... и сейчас вплотную стоят, хрущёвки никуда не делись. ;)
Вот в этом проблемы, а не в УЗО :)
ebf, !#[url=
Вечный студент
26.01.2017 в 14:18:34
Какие хрущевки? :) До сих пор такие же типовые панельки строят. И еще сто лет будут строить.
26.01.2017 в 18:04:19
Может не совсем в тему, но стали гораздо чаще чем обычно ломаться электроприборы (телевизор, компьютер, радио). Может это быть из-за корявого щитка?
26.01.2017 в 20:46:17
Спасибо всем, кто помог с советами. Выкладываю отредактированный вариант. Вопрос встает по защите УЗО на группу ванной. Он же на 25А получается. Я тут мельком пробежался по ветке "Справочник по УЗО". И там SB3 выложил картинку по зонам. У меня водогрей и стиралка находятся вне зоны 1 и 2. Еще получается весь свет под одним УЗО. И розетки кухни и освещения под одним. Есть у кого варианты как разбить? Что-то голова не варит уже.:(
26.01.2017 в 21:38:42
Глеб Абдулов, не экономьте, сделайте водонагреватель под своим узо
Вечный студент
26.01.2017 в 22:22:26
MrGalaxy написал: Глеб Абдулов, не экономьте, сделайте водонагреватель под своим узо
MrGalaxy, а в чем смысл на водонагреватель свое УЗО, если на розеточной группе ванны такое же? Вот так? Есть еще какие-то замечания? И УЗО ванной все-таки надо защитить АВ?
27.01.2017 в 10:37:57
Глеб Абдулов написал:
MrGalaxy, а в чем смысл на водонагреватель свое УЗО, если на розеточной группе ванны такое же?
Глеб Абдулов, смысл в том, что если будет авария водонагревателя отключится только он, а в остальных розетках ванной напряжение останется. И наоборот, будет утечка в стиральной машине, сработает УЗО на эту розетку, а водонагреватель продолжит работу.
Вот так? Есть еще какие-то замечания?
Посмотрите инструкцию к своему водонагревателю, возможно он уже оснащён УЗО, как например
Эх... варочную панель бы тоже под своё узо вывести, да кондиционер с балконом отделить от остального...
Я бы так скомпоновал: УЗО 40 А 30 мА + АВ 32 А на варочную поверхность; УЗО 25 А 10 мА + АВ 16 А на розетки ванной; (УЗО 25 А 10 мА, если нагреватель оснащён УЗО, то не надо +) АВ 10 А на водонагреватель, но кабель заложите 2,5, несмотря на 10 А автомат; УЗО 40 А 30 мА + АВ 16 А на кондиционер + АВ 16 А на балконную группу; УЗО 63 А 30 мА + всё остальное из жёлтой и синей групп.
Я насчитал 20/22 модулей без/с УЗО на нагреватель. Совсем по фен-шую было бы поставить ещё УЗМ-51М.
И УЗО ванной все-таки надо защитить АВ?
Нет, УЗО и нижестоящий АВ электрически соединены последовательно, в случае перегрузки АВ 16 А отключит весь участок цепи, включая УЗО.
ЗЫ. Вы так и не написали где счётчик стоит. ЗЫЗЫ. Нулевые шины нужны только там, где несколько АВ под одним УЗО, а если УЗО + один однополюсный АВ, то нулевая жила кабеля подключается непосредственно к УЗО.
Вечный студент
27.01.2017 в 11:30:40
Бедненький ТС , ему бы 2 УЗО по 63А ,и живи себе,радуйся, ан нет ,к тому что было ,ещё и вот это всё советуют сделать
MrGalaxy написал: УЗО 40 А 30 мА + АВ 32 А на варочную поверхность; УЗО 25 А 10 мА + АВ 16 А на розетки ванной; (УЗО 25 А 10 мА, если нагреватель оснащён УЗО, то не надо +) АВ 10 А на водонагреватель, но кабель заложите 2,5, несмотря на 10 А автомат; УЗО 40 А 30 мА + АВ 16 А на кондиционер + АВ 16 А на балконную группу;
:swoon
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.