Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Местный

Регистрация: 24.01.2017

Самара

Сообщений: 102

27.01.2017 в 12:33:39

MrGalaxy написал:

Глеб Абдулов написал:

MrGalaxy, а в чем смысл на водонагреватель свое УЗО, если на розеточной группе ванны такое же?

Глеб Абдулов, смысл в том, что если будет авария водонагревателя отключится только он, а в остальных розетках ванной напряжение останется. И наоборот, будет утечка в стиральной машине, сработает УЗО на эту розетку, а водонагреватель продолжит работу.

Вот так? Есть еще какие-то замечания?

Посмотрите инструкцию к своему водонагревателю, возможно он уже оснащён УЗО, как например этот. Тогда в щитке оставьте только автомат на эту линию без УЗО.

Эх... варочную панель бы тоже под своё узо вывести, да кондиционер с балконом отделить от остального...

Я бы так скомпоновал: УЗО 40 А 30 мА + АВ 32 А на варочную поверхность; УЗО 25 А 10 мА + АВ 16 А на розетки ванной; (УЗО 25 А 10 мА, если нагреватель оснащён УЗО, то не надо +) АВ 10 А на водонагреватель, но кабель заложите 2,5, несмотря на 10 А автомат; УЗО 40 А 30 мА + АВ 16 А на кондиционер + АВ 16 А на балконную группу; УЗО 63 А 30 мА + всё остальное из жёлтой и синей групп.

Я насчитал 20/22 модулей без/с УЗО на нагреватель. Совсем по фен-шую было бы поставить ещё УЗМ-51М.

И УЗО ванной все-таки надо защитить АВ?

Нет, УЗО и нижестоящий АВ электрически соединены последовательно, в случае перегрузки АВ 16 А отключит весь участок цепи, включая УЗО.

ЗЫ. Вы так и не написали где счётчик стоит. ЗЫЗЫ. Нулевые шины нужны только там, где несколько АВ под одним УЗО, а если УЗО + один однополюсный АВ, то нулевая жила кабеля подключается непосредственно к УЗО.

MrGalaxy, спасибо за ваше предложение! А если кз в УЗО произойдет, вводной автомат отключиться? Счетчик стоит в подъездном щитке.:) УЗО на каждый потребитель это вопрос удобства, как мне кажется. Будет утечка в водогрее, отключу автомат на него и все. Придется, конечно сначала выяснить откуда утечка.

0
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Местный

Регистрация: 24.01.2017

Самара

Сообщений: 102

27.01.2017 в 12:34:26

ebf, > Бедненький ТС , ему бы 2 УЗО по 63А ,и живи себе,радуйся, ан нет ,к тому что было ,ещё и вот это всё советуют сделать А можно ваши замечания получить?:)

0
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Местный

Регистрация: 24.01.2017

Самара

Сообщений: 102

27.01.2017 в 12:35:32

ebf написал: Бедненький ТС , ему бы 2 УЗО по 63А ,и живи себе,радуйся, ан нет ,к тому что было ,ещё и вот это всё советуют сделать

MrGalaxy написал: УЗО 40 А 30 мА + АВ 32 А на варочную поверхность; УЗО 25 А 10 мА + АВ 16 А на розетки ванной; (УЗО 25 А 10 мА, если нагреватель оснащён УЗО, то не надо +) АВ 10 А на водонагреватель, но кабель заложите 2,5, несмотря на 10 А автомат; УЗО 40 А 30 мА + АВ 16 А на кондиционер + АВ 16 А на балконную группу;

:swoon

ebf, А можно ваши замечания получить? :)

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

27.01.2017 в 12:37:02

ebf написал: Бедненький ТС , ему бы 2 УЗО по 63А ,и живи себе,радуйся, ан нет ,к тому что было ,ещё и вот это всё советуют сделать

:swoon

ebf, это я ещё сэкономил, оставил кондиционер с балконом под одним УЗО. :cool:

0

Вечный студент

MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

27.01.2017 в 12:43:03

Глеб Абдулов написал: А если кз в УЗО произойдет, вводной автомат отключиться?

да.

Глеб Абдулов написал: Будет утечка в водогрее, отключу автомат на него и все.

Если будет замыкание на РЕ не фазного, а нулевого проводника, то выключение однополюсного автомата не поможет и УЗО включить не получится.

0

Вечный студент

buscador
buscador
Новичок

Регистрация: 16.01.2017

Воронеж

Сообщений: 41

27.01.2017 в 12:44:02

Глеб Абдулов, не проще розетка ванная и водонагреватель автомат+узо поставить диффавтоматы
узо тип А на водонагреватель - напрасная трата денег

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.01.2017 в 12:49:13

Глеб Абдулов написал: ebf, А можно ваши замечания получить?

Конечно.Вам достаточно поставить 2 УЗО63А и завести под них всё линии, одно УЗО можете взять типа А и под него поставить варочную и стиралку ,ну и ещё чего нибудь.Вот и все рекомендации :)

0
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Местный

Регистрация: 24.01.2017

Самара

Сообщений: 102

27.01.2017 в 17:38:17

Спасибо всем за замечания и советы. Будем думать.) Итоговую схему выложу. Я так понял, мнения у всех разные по поводу УЗО.:) Смотрел щитки у многих знакомых и у всех они разные.)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.01.2017 в 19:24:30

Глеб Абдулов написал: Будем думать.)

Думайте. А вот такие готовые щитки и схемы, предлагает Легранд :) Пошёл, купил, поставил, красота :)

0
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Местный

Регистрация: 24.01.2017

Самара

Сообщений: 102

27.01.2017 в 22:00:21

ebf написал:

Глеб Абдулов написал: Будем думать.)

Думайте. А вот такие готовые щитки и схемы, предлагает Легранд :) Пошёл, купил, поставил, красота :)

ebf, не пойму. Зачем на СМ ставить отдельный автомат? Просто в одной ванной получится 4 группы:

  • водонагреватель
  • СМ
  • розетки
  • свет. Не много ли на одну ванную условно 4 автомата?:)
0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.01.2017 в 22:08:38

Глеб Абдулов, Ну бойлер и стиралка ,отдельные хоть как ,свет ванны вы объеденили с кухней,розетка ванны хотите сделайте отдельно ,не хотите объедените с чем то КОРИДОР-ВАННА, Зал отдельная линия

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу