graffserg написал: Не работает полотенцесушитель.
Открутите (не до конца) накидную гайку верхнюю левую, чтоб водичка сбежала минуту-две и закрутите обратно. Наблюдайте прогрев.
30.04.2017 в 13:44:53
graffserg написал: Не работает полотенцесушитель.
Открутите (не до конца) накидную гайку верхнюю левую, чтоб водичка сбежала минуту-две и закрутите обратно. Наблюдайте прогрев.
30.04.2017 в 13:50:38
А если спустить воду с ПС и потом подачу воды начинать с верхней точки, а потом с нижней
30.04.2017 в 14:04:14
graffserg, ещё раз: кран обязан находиться в самой верхней точке. Справа не самая верхняя точка, спуск воздуха из неё не помогает освободить левое верхнее колено.
Также физика нашего мира заключается в том, что воздух легче воды :) чтобы "выбить" его из замкнутой полости - нужен нехилый напор, поэтому танцы с бубном вида " закрыть кран на нижнем отводе, открыть на максимум маевского" конечно возможны, но совершенно ничего не гарантируют.
30.04.2017 в 14:09:17
И как мне быть в этой ситуации. Хорошо, что ПС подключил с целью испытания. Неужели танцы с бубном будут всегда
30.04.2017 в 14:17:55
graffserg, поставить маевского в нужном месте.
Для начала проверить ситуацию ослаблением гайки слева сверху - можно крупным планом снять эту корягу, подскажем что крутить ( и можно ли, а то лжесантехник мог наворотить там чего угодно).
30.04.2017 в 14:26:12



Сам ПС имеет внутренний диаметр 1/2. Использовано для подключения: Ниппель штуцер-штуцер 1/2 Американка угловая конуса 1/2 Удлинитель внутренняя и наружная резьба 1/2
30.04.2017 в 15:36:24
graffserg, мда... Что из доступных стыков ни откручивай - воздух останется. Вместо верхнего удлинителя (между комбинированной ППР муфтой и американкой) поставить тройник отводом строго вверх, в него вкрутить кран маевского.
Санту - бракодела гнать под жопу.
30.04.2017 в 16:05:58
А если мне верхнее крепление перенести в низ (в правую нижнюю точку). Но сам ПС оставить на том же уровне. Будет схема работать или нет. Пробовал стравливать воздух перекрывая нижний кран - соединение сверху нагревается, вроде как заполняясь водой. В ПС идёт шум. Вдобавок открываю кран маленького, но...
01.05.2017 в 08:29:59
Всём доброе утро. Вот попробовал проэксперементироват и вот чем закончился мой эксперимент. Воду из ПС спустил - выкупил кран маевского и пролил ПС открывая проверено отводы. Теперь у меня вот такая картина:
01.05.2017 в 12:04:31
graffserg, потому что подача в стояке снизу вверх, вопреки Вашему давнему сообщению. Переделывать на "низ-низ".
01.05.2017 в 12:07:38
graffserg, измерить температуру верха и низа термометром, а не на ощупь. Возможно там разница в 4-5 градусов, нормальная для естественной циркуляции в ПС, и на ощупь она чувствуется, если температура ГВС заведомо ниже нормы.
Вместо крана достаточно было заужения на 1 шаг диаметра - при верхней подаче оно существенно увеличивает коэффициент затекания теплоносителя в ПС.
Чуть-чуть, градусов на 15, прикрыть кран, подождать 20 минут, проверить равномерность нагрева ПС.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу