Denek написал :
Если используем только шину - какую лучше выбрать U шину или обычную где один штырь в одно гнездо
Штыревую.
Бывают ли УЗО у ABB, Legrand, Schneider Electric где есть и гнездо под провод и шель для U шины?
Бывают, но зачем это Вам?
Лучше 200-ая серия ABB - в каждом терминале два гнезда для проводников. :) И вместо двухполюсной шины можно использовать две однополюсных.
avmal написал :
у дифавтоматов, представляюющих из себя сочлененку из УЗО+автомат выходы сверху
Разве не входы?
Denek написал :
После УЗО надо подключить 8 автоматов 2Р.
Третий вариант: на выход УЗО и вход пяти автоматов штыревая двухполюсная шина, к выходам УЗО вместе со штырями шины зажимаются проводники к полюсам шины на другой рейке.
Но надо смотреть, какие терминалы у УЗО и автоматов.
Четвёртый: на выходы УЗО по два проводника в каждый - к двум шинам.
Для 200-ых АBB есть пятый вариант.