Mazayac написал:
зачем с нуля делать систему, которая будет заведомо хуже нормы? На 5/10/15 процентов, но хуже. И потом пожизненно будет жрать больше газа,
Если радиатор подключить не самым оптимальным способом - он будет просто хуже греть, к теплопотерям (следовательно и к расходу газа) это отношения иметь не будет (если и будет, то очень отдаленное)
Может быть нравится ТСу нижнее подключение, а:
olbanets написал:
если потери будут 7-10% то это незначительно
olbanets, зачем с нуля делать систему, которая будет заведомо хуже нормы? На 5/10/15 процентов, но хуже. И потом пожизненно будет жрать больше газа, например.
За 0 рублей затрат при монтаже придётся расплачиваться десятки лет.
olbanets написал:
Балансировки не будет. а она нужна обязательно?
Конечно нет... У Вас, в Краснодаре, не так уж и холодно...
Просто шаровые на батареях, в частном доме - это моветон... а Вы потом скажете, что так на Мастерсити посоветовали...
olbanets написал:
теплый пол труба pex-b диаметр 16
Как много этого пола? длины петель трудно просчитать с достаточной точностью. Ещё труднее распределить эти длины между стандартными длинами бухт с половой трубой. Для трубы 16 х 2,0 нет фиттингов, допускающих заложение в стяжку. Потому выбор между трубой 16х2,2, для которой такие соединения существуют, и большими отходами неиспользованной трубы. Подумайте над тем, чем будет управляться смеситель тёплого пола?
П.С. по самой схеме особых замечаний нет. Бак должен иметь объём ок 10% от объёма носителя в системе.
Добрый день!
Отопление буду делать сам, знания поверхностные так сказать.
Дом с мансардой 160 кв. м, теплый пол труба pex-b диаметр 16. Радиаторы под каждым окном.
Вопрос: что-нибудь нужно добавить в схеме?
Нужен дополнительный расширительный ?
Допускается ли такая схема?
Какие ошибки?
Заранее спасибо за помощь
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.