serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

03.02.2017 в 00:12:29

Kamikaze написал: Valery22, (((((Всегда опаиваю концы проводов.)))))

Вот из-за этого и горят. Просто зажать многопроволочку винтом и то во сто крат надёжнее и долговечнее будет, даже если часть проволочек срежется.

Kamikaze,только почему то советские вилки идущие с завода имели облуженные концы. пост #5921980 в этой теме

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22100

03.02.2017 в 00:28:08

serks, ншви тоже луженые, что вам кажется странным?

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

03.02.2017 в 02:33:12

Я наверное лох, но дома на шнуре от стиралки стоит "унылая" советская вилка + провода опаяны и все в норме. Родная вилка оплавилась вместе с розеткой. Может быть дело в том что на винты крепежные вместе с шайбами одеты советские же гроверы, черные такие.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

03.02.2017 в 06:46:00

volchenok написал: Родная вилка оплавилась вместе с розеткой.

Стандартная проблема. При изготовлении вилки применяется опрессовка тонкой многожилки в штырях, а потом заливка пластиком. Иногда это происходит некачественно.... И спустя время вилка выгорает в слабом месте.

0
Valery22
Valery22
Местный

Регистрация: 27.10.2009

Волгоград

Сообщений: 548

03.02.2017 в 07:44:31

Kamikaze написал: Во-первых, не пайка, а "опаивание" концов проводов перед зажимом под винт, в клемму и т.д. К чему это приводит - Вы сами убедились на собственном опыте

Это шутка была. Kamikaze, Еще прошу вас высказать мнение по следующему моменту. Мне больше на переносках, да и на шнурах у инструмента нравится КГ. На первом месте, конечно же, цвет, а во вторую очередь его способность сохранять гибкость в широком диапазоне температур и устойчивость оболочки к УФ. На ваших фото только ПВС применен. Может я какой регламент опять пропустил? И еще, может быть вы сталкивались. Ищу инструмент для снятия оболочки с кабелей типа ААБ и АСБ. Желательно подешевле тысяч до 15. Цепные извращения и резаки загибающие оболочку внутрь типа роликового трубореза мне не нравятся.

0
CadoganWest
CadoganWest
Новичок

Регистрация: 08.07.2016

Москва

Сообщений: 44

03.02.2017 в 10:23:34

Valery22 написал: На первом месте, конечно же, цвет

ПВС черного цвета давно не редкость. С КГ у меня был неудачный опыт. Кабель был проложен на открытом воздухе и лет за 5 изоляция превратилась буквально в труху, рассыпАлась при сжатии пальцами. Заменил на КГВВнг.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.02.2017 в 10:51:52

Valery22 написал: нравится КГ.

Самый грязе собирающий кабель. Единственный плюс к морозу стойкий.

CadoganWest написал: С КГ у меня был неудачный опыт.

КГ КГ рознь. Почитайте рекомендации.

CadoganWest написал: Заменил на КГВВнг.

Вообще то данный кабель для контрольных цепей.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Valery22
Valery22
Местный

Регистрация: 27.10.2009

Волгоград

Сообщений: 548

03.02.2017 в 11:01:11

megrad написал: Самый грязе собирающий кабель. Единственный плюс к морозу стойкий.

Есть разных заводов. Я беру с гладкой поверхностью. То, что вы имеете в виду у меня на сварочном стоит. Каждый раз возникает желание поменять, но никак не отгорит.

0
CadoganWest
CadoganWest
Новичок

Регистрация: 08.07.2016

Москва

Сообщений: 44

03.02.2017 в 11:08:40

megrad написал: Вообще то данный кабель для контрольных цепей.

Только не подумайте, что я предлагаю использовать его для удлинителей.

Область применения кабеля КГВВнг(A): Для фиксированного монтажа силовых цепей и цепей управления на станках и механизмах при напряжении 660 и 1000 В переменного тока частотой до 60 Гц.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.02.2017 в 11:34:13

CadoganWest написал: монтажа силовых цепей

Если питающие линии считать силовыми.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

03.02.2017 в 16:49:33

serks написал: Kamikaze,только почему то советские вилки идущие с завода имели облуженные концы.

А Вы никогда не натыкались на советское оборудование, у которого при включении в сеть из вилки раздавалось характерное "зудение-потрескивание", сопровождаемое нагревом контактов? Вот у меня бывало. и это не в последнюю очередь благодаря этому самому заботливому "лужению колечек". Вот пример: купленный на рынке у дедов советский паяльник. Открыл его вилку, а там это

И вряд ли так было с самого начала. Но колечки - это еще ладно, там хоть большая площадь контакта. Когда торец винта давит на луженую жилу - это много хуже!

volchenok написал: Я наверное лох, но дома на шнуре от стиралки стоит "унылая" советская вилка + провода опаяны и все в норме. Родная вилка оплавилась вместе с розеткой

У меня тоже Бошевской стиралке лет 15, и ее родная вилка немного нагревается в процессе подогрева воды в баке. Но вроде не критично - вон сколько отработала! :) Помню, что ее изначально подключали через удлинитель Макел в коридорную розетку (в ванной розеток не было). Это было первое Макеловское изделие в доме, и "фирменное качество" через несколько лет дало о себе знать - вилка удлинителя стала сильно нагреваться при работе машины, а штепсель едва удерживал вилку подключенного прибора. Я тогда изготовил вместо него какой-то лютый самопал из толстенной КГхи (кажется, 2х2.5), и советских вилки с круглой накладной розеткой с землей на фанерке - что под рукой нашлось =) В те времена я еще тоже лудил провода под винты, и даже несмотря на это тот удлинитель исправно проработал немало, 4-5 лет, вплоть до ремонта в ванной.

volchenok написал: Может быть дело в том что на винты крепежные вместе с шайбами одеты советские же гроверы, черные такие.

Вот гровер таки обеспечивает гораздо лучший контакт даже при луженых проводах! Годах в 11-12 стал делать так же, по моим наблюдениям - при наличии гровера контакт на протяжении нескольких лет остается достаточно надежным даже при наличии припоя, и для выкручивания винта требуется некоторое усилие. В последнее время, если и применяю подобные вилки (патроны, и т.д., где крепеж кольцом под шайбу), то уже не лужу - не вижу смысла. Но гроверы стараюсь устанавливать.

Насяльника написал: Стандартная проблема.

Ага, бывает даже так :)

Valery22 написал: Мне больше на переносках, да и на шнурах у инструмента нравится КГ

На инструменте могу понять, для удлинителей - имеет смысл, имхо, на стройке и на улице.

CadoganWest написал: С КГ у меня был неудачный опыт.

Может прослужить 2 года, может несколько десятков лет - как повезёт. Постоянно находиться на открытом воздухе ему не стоит.