con, у секционных для температурного напора 70 градусов. Например режим 95/85/20
Для панельных современных (а не показанных "динозавров") - при напоре 50 градусов. Например режим 75/65/20
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964, а если секционный будет работать в режиме 75/65/20 то , я правильно понимаю(?), от рекламно заявленных (к примеру) 1800Вт останется лишь (+/-) 1600 ?
con написал:
а если секционный будет работать в режиме 75/65/20 то , я правильно понимаю(?), от рекламно заявленных (к примеру) 1800Вт останется лишь (+/-) 1600 ?
К примеру МС140-500 10 секций. В режиме 95/85/20 даст 1978 Вт.
В режиме 75/65/20 - даст 1274 Вт.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.