Всем привет) Шеф на работе попросил собрать щиток на складе. Я ни разу не собирал т.к. не электрик (конечно УЗО от автомата отличу если что). Пытался отказаться, но он грит: сделай, ты типа рукастый! иначе уволю. А работа нужна! В общем набросал примерную схемку, не пинайте сильно)

  1. Как собрать правильно щиток на складе?
  2. Какие ставить автоматы?

0
Аватар пользователя
buscador

Местный

Регистрация: 16.01.2017

Воронеж

Сообщений: 41

09.02.2017 в 12:39:47

КиберСергей, Что будете подключать? Мощность какая?

0
Аватар пользователя
aleksandr29

Местный

Регистрация: 19.09.2016

Архангельск

Сообщений: 184

09.02.2017 в 12:49:45

ВА88-32 3Р 80 А 25 кА 1 шт. на ввод ВД1-63 2Р 80 А 30 мА 3 шт. или ВД1-63 4Р 80 А 100 мА 1 шт. распределение сам подбери по нагрузке Что за характер нагрузки?

0
Аватар пользователя
КиберСергей

Местный

Регистрация: 09.02.2017

Москва

Сообщений: 2

09.02.2017 в 13:39:44

На склад должно уходить с офиса 30-25кВт электричества. Там будет обычный склад холодный, который захотят наверно обогреть тепловой пушкой. Мне бы так сказать схему как и где ставить какие автоматы. т.е. то что я набросал на рисунке - сделать в цыфрах

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

09.02.2017 в 14:28:23

КиберСергей написал: иначе уволю.

а если на складе пожар, то вину на Вас свалят. Смотрите сами что выгоднее.

КиберСергей написал: то что я набросал на рисунке - сделать в цыфрах

А что Вы набросали? Вы ничего не набросали. Сколько розеток, освещение какое, мощность тепловой пушки, однофазная или трёхфазная, нужны ли трёхфазные розетки, или только обыкновенные 16-амперные однофазные? Чего шеф хочет? Пишите конкретно.

На ввод поставьте АВ 4p С40А, это 26 кВт 3-фазного.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
ПИван

Местный

Регистрация: 26.02.2017

Алматы

Сообщений: 1

18.03.2017 в 11:22:53

Если вы не электрик, то велосипед изобретать не надо, ещё не понятно что Вы там хранить собираетесь, поэтому обратитесь к специалистам,Вам всё расскажут и подберут необходимое оборудование. По поводу щитков рекомендую http://helex.pro/ фирма надежная и проверенная. Убъете как минимум двух зайцев, оборудование надежное получите и проблем с пожарниками не будет.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.03.2017 в 11:40:00

КиберСергей написал: На склад должно уходить с офиса 30-25кВт электричества. Там будет обычный склад холодный, который захотят наверно обогреть тепловой пушкой.

Откажитесь, а то потом с таким шефом замучаетесь ущерб возмещать.

КиберСергей написал: Мне бы так сказать схему как и где ставить какие автоматы.

Это называется - проект. Вот пусть шеф расщедрится на него, а Вы потом исполните, если действительно рукастый.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111553

18.03.2017 в 12:30:37

КиберСергей написал: Шеф на работе попросил собрать щиток на складе.

Если не электрик - не надо браться. Склад - ответственность. Пожар и тд - не расхлебаешься.

Скажи что готов этим заняться в орг вопросах, но нужно нанять электрика.

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

18.03.2017 в 19:41:17

MrGalaxy написал:

КиберСергей написал: иначе уволю.

а если на складе пожар, то вину на Вас свалят. Смотрите сами что выгоднее.

КиберСергей написал: то что я набросал на рисунке - сделать в цыфрах

А что Вы набросали? Вы ничего не набросали. Сколько розеток, освещение какое, мощность тепловой пушки, однофазная или трёхфазная, нужны ли трёхфазные розетки, или только обыкновенные 16-амперные однофазные? Чего шеф хочет? Пишите конкретно.

На ввод поставьте АВ 4p С40А, это 26 кВт 3-фазного.

MrGalaxy, 40 ампер это 18 киловатт а не 26 .

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

18.03.2017 в 21:10:53

Димон114 написал: MrGalaxy, 40 ампер это 18 киловатт а не 26 .

Димон114, точно кВт, не кВА? :confused: Ведь если все 3 фазы нагрузить честными однофазными потребителями по полной программе с косинусом фи, близким к 1 (например нагревателями и лампами накаливания), то получится много.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

18.03.2017 в 22:58:34

MrGalaxy написал:

Димон114 написал: MrGalaxy, 40 ампер это 18 киловатт а не 26 .

Димон114, точно кВт, не кВА? :confused: Ведь если все 3 фазы нагрузить честными однофазными потребителями по полной программе с косинусом фи, близким к 1 (например нагревателями и лампами накаливания), то получится много.

MrGalaxy, это если однофазными а если при трёх фазах то как написал 18

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

18.03.2017 в 23:25:57

Димон114 написал: 40 ампер это 18 киловатт а не 26

Даю 31кВт при АВ 3Р 40А и вводе в него 3ф 0,4кв, кто больше? :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.