Аватар пользователя
jus394

Местный

Регистрация: 10.02.2017

Москва

Сообщений: 10

10.02.2017 в 13:43:06

Приветствую всех!

Бригада рабочих с электриком при установке щитов засыпала все комплектующие строительной пылью.

Как это может повлиять на эксплуатацию? Или все забраковать теперь?

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8659

10.02.2017 в 13:49:02

Забраковать, заодно спросить, видимость чего пытался создать сборщик щита, нацепив модульку на рейки?

0
Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

10.02.2017 в 13:59:33

Если они не взводились, то просто хорошенько продуть их и все. А устанавливать комплектующие лучше конечно когда пыли будет меньше.У Гольфа есть картонка в комплекте, ею щит можно закрыть. Да и пленкой закрыть можно, типа так

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

10.02.2017 в 14:55:14

jus394 написал: Как это может повлиять на эксплуатацию?

Может не сработать. Проверено.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

10.02.2017 в 15:07:41

rip87 написал:

jus394 написал: Как это может повлиять на эксплуатацию?

Может не сработать. Проверено.

rip87, И где ваш голос ?

0
Аватар пользователя
Gepard

Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

10.02.2017 в 15:36:42

rip87 написал: Может не сработать. Проверено.

Тоже задавал похожий вопрос в своей теме. Пыли, кажется, поменьше, чем у автора на фото, но тоже был обеспокоен. Рекомендовали не пользоваться модулькой и продуть чем-то вроде автомобильного насоса-компрессора ) Или строительным пылесосом с насадкой... но лучше не всасывать, а продувать.

Не знаю, подойдут ли тут баллончики со сжатым воздухом?

И после этих процедур можно проверить работоспособность модульки? Ну, УЗО - на кнопку можно понажимать, а автоматы?

p.s.: когда увидел, как рабочие всё подключили, то понял, что бессмысленно от них требовать чего-то большего. Ещё и крепление замка навесного щитка отломали :cool: Решил скорее с ними закончить, а после сам пересобрать щит. Заодно и модульку продую и протру )

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

10.02.2017 в 15:53:42

jus394 написал: Как это может повлиять на эксплуатацию? Или все забраковать теперь?

Надо сдуть пыль и протестировать каждый дифференциальный прибор, подав напряжение на вход и нажав кнопку тест. Если сработает и после этого можно будет взвести в исходное, то вроде пронесло. Но шанс, что всё пропало, велик. УЗО и дифы - нежные приборы.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.02.2017 в 15:55:23

jus394, 50\50, хотя если есть желание можно докопаться. Как вариант заставить выполнить прогруз АВ электролабораторией. В Вашем присутствии если всё нормально, заплатите Вы за замеры. Если косяки, то платят они плюс замена АВ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

10.02.2017 в 19:41:12

megrad написал: В Вашем присутствии если всё нормально, заплатите Вы за замеры.

Даже если все нормально, пусть они платят, ведь именно они поставили модульку под угрозу и пришлось лабораторию вызывать.

0
Аватар пользователя
ElSh

Местный

Регистрация: 12.01.2017

Москва

Сообщений: 75

10.02.2017 в 19:51:47

jus394 написал: Приветствую всех!

Бригада рабочих с электриком при установке щитов засыпала все комплектующие строительной пылью.

Как это может повлиять на эксплуатацию? Или все забраковать теперь?

jus394,

Снять, пропылесосить, протереть, продуть. Вполне достаточно. Перестать паниковать. Не следовать рекомендации megrad, иначе потеряете деньги. Автоматы работают и в худших условиях, на улице, в пыльных помещениях и т.д.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

10.02.2017 в 20:44:52

Наши люди непобедимы. Зачем ставить пустой щит, когда можно сделать сразу все - и оборудование примерить, и все замазать, и пошкурить. А тут еще и глупые иностранцы со своими съемными шасси.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8659

10.02.2017 в 20:52:18

bnmuyt написал: и пошкурить

Главное пошкурить, а то ничего не получится.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.02.2017 в 08:38:49

ElSh написал: иначе потеряете деньги.

То есть замеры для АВ и кабельных трасс не обязательны? Или это выполняется только для подписи? Ну да, а потом возникают вопросы про выбивающее УЗО или не работающие розетки. Тогда деньги не теряются и нервы крепче становятся.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ElSh

Местный

Регистрация: 12.01.2017

Москва

Сообщений: 75

11.02.2017 в 09:42:17

megrad написал: не обязательны

megrad написал: для подписи

megrad написал: Как вариант заставить выполнить прогруз АВ электролабораторией. В Вашем присутствии если всё нормально, заплатите Вы за замеры.

ElSh написал: Не следовать рекомендации megrad, иначе потеряете деньги.

0
Аватар пользователя
jus394

Местный

Регистрация: 10.02.2017

Москва

Сообщений: 10

14.02.2017 в 12:58:02

Всем спасибо за участие в дискуссии. Получил следующий ответ от Hager:

Пометка о защите модульных устройств от пыли, есть в руководстве пользователя данных устройств. В дальнейшем, правильную работоспособность данных устройств, не гарантируем.

Видимо имеется в виду это:

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу