10.02.2017 в 13:43:06
Приветствую всех!
Бригада рабочих с электриком при установке щитов засыпала все комплектующие строительной пылью.
Как это может повлиять на эксплуатацию? Или все забраковать теперь?
10.02.2017 в 13:49:02
Забраковать, заодно спросить, видимость чего пытался создать сборщик щита, нацепив модульку на рейки?
10.02.2017 в 13:59:33
Если они не взводились, то просто хорошенько продуть их и все. А устанавливать комплектующие лучше конечно когда пыли будет меньше.У Гольфа есть картонка в комплекте, ею щит можно закрыть. Да и пленкой закрыть можно, типа так
10.02.2017 в 14:55:14
jus394 написал: Как это может повлиять на эксплуатацию?
Может не сработать. Проверено.
10.02.2017 в 15:36:42
rip87 написал: Может не сработать. Проверено.
Тоже задавал похожий вопрос в своей теме. Пыли, кажется, поменьше, чем у автора на фото, но тоже был обеспокоен. Рекомендовали не пользоваться модулькой и продуть чем-то вроде автомобильного насоса-компрессора ) Или строительным пылесосом с насадкой... но лучше не всасывать, а продувать.
Не знаю, подойдут ли тут баллончики со сжатым воздухом?
И после этих процедур можно проверить работоспособность модульки? Ну, УЗО - на кнопку можно понажимать, а автоматы?
p.s.: когда увидел, как рабочие всё подключили, то понял, что бессмысленно от них требовать чего-то большего. Ещё и крепление замка навесного щитка отломали :cool: Решил скорее с ними закончить, а после сам пересобрать щит. Заодно и модульку продую и протру )
10.02.2017 в 15:53:42
jus394 написал: Как это может повлиять на эксплуатацию? Или все забраковать теперь?
Надо сдуть пыль и протестировать каждый дифференциальный прибор, подав напряжение на вход и нажав кнопку тест. Если сработает и после этого можно будет взвести в исходное, то вроде пронесло. Но шанс, что всё пропало, велик. УЗО и дифы - нежные приборы.
10.02.2017 в 15:55:23
jus394, 50\50, хотя если есть желание можно докопаться. Как вариант заставить выполнить прогруз АВ электролабораторией. В Вашем присутствии если всё нормально, заплатите Вы за замеры. Если косяки, то платят они плюс замена АВ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.02.2017 в 19:41:12
megrad написал: В Вашем присутствии если всё нормально, заплатите Вы за замеры.
Даже если все нормально, пусть они платят, ведь именно они поставили модульку под угрозу и пришлось лабораторию вызывать.
10.02.2017 в 19:51:47
jus394 написал: Приветствую всех!
Бригада рабочих с электриком при установке щитов засыпала все комплектующие строительной пылью.
Как это может повлиять на эксплуатацию? Или все забраковать теперь?
jus394,
Снять, пропылесосить, протереть, продуть. Вполне достаточно. Перестать паниковать. Не следовать рекомендации megrad, иначе потеряете деньги. Автоматы работают и в худших условиях, на улице, в пыльных помещениях и т.д.
10.02.2017 в 20:44:52
Наши люди непобедимы. Зачем ставить пустой щит, когда можно сделать сразу все - и оборудование примерить, и все замазать, и пошкурить. А тут еще и глупые иностранцы со своими съемными шасси.
11.02.2017 в 08:38:49
ElSh написал: иначе потеряете деньги.
То есть замеры для АВ и кабельных трасс не обязательны? Или это выполняется только для подписи? Ну да, а потом возникают вопросы про выбивающее УЗО или не работающие розетки. Тогда деньги не теряются и нервы крепче становятся.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.02.2017 в 12:58:02
Всем спасибо за участие в дискуссии. Получил следующий ответ от Hager:
Пометка о защите модульных устройств от пыли, есть в руководстве пользователя данных устройств. В дальнейшем, правильную работоспособность данных устройств, не гарантируем.
Видимо имеется в виду это: