Розетка, именно розетка, так уж в народе повелось.
Как-то был озадачен задачей:
Не могу включить в щитке один автомат, сразу выбивает, наверное штукатуры где-то замыкание в подрозетниках устроили, не могли бы посмотреть?
Посмотрел. Особняк на завершающей стадии отделки, скоро обои клеить и потолки натягивать. В щитке увидел следующую схему. Как потом выяснилось: "Они тут что-то делали для подключения генератора, но у меня его пока все равно нет, а розетка для него вон там, на улице".
Много держался ладонью за лоб.
Radio,
Либо совсем у монтажников мысль не ночевала в голове.
Но скорее всего ! в этой схеме не хватает деталей, а именно - в линии от счетчика, должен находиться какой-нибудь автомат для отключения этой линии на период работы от генератора.
А автомат для генератора включается только в случае отсутствия напряжения в сети. Так как иначе происходит межфазное замыкание. Даже если так, то неудобно, как минимум, а на практике - очень часто забывают отключить городскую сеть в таких схемах.
Потому как угадайте что будет, когда снова подадут напряжение в городскую сеть в то время как работает генератор :eek: :eek: :eek:
ElSh написал:
в линии от счетчика, должен находиться какой-нибудь автомат для отключения этой линии на период работы от генератора.
Вообще, он там есть, если вы не заметили. Именно автомат. :) И даже не один, там еще на вводе есть, что, впрочем, не сильно помогает.
Radio, Точно ... Не проснулся еще :a Не привык просто я к таким простым схемам :killyourselfbywall:
Тогда к монтажникам вопросов нет. Было так ... им поставили маленький бюджет - они сделали - обьясняли как могли - но заказчик просто забыл ! Такое встречалось. Поэтому лучше ставить реверсивные переключатели или Большими буквами в щите подписывать - такие автоматы, но все равно есть вероятность того, что забудут
megrad, я не про то. Здесь по этой схеме от однофазного резервного генератора питается трёхфазная сеть. Это что, так можно делать? Бывают же и плиты трёхфазные, и проточные нагреватели, пилорама какая-нибудь в подвале с трёхфазным движком.
Однако многие бытовые плиты имеют возможность трёхфазного подключения.
Alex___dr,
И по этой схеме она работать не будет ? Будет , только с сечением ноля могут быть проблемы , легко решаемые установкой на линию плиты 4Р автоматом . И даже он не нужен ввиду коэфф одновременности работы блинов . 25А в длительном режиме это еще умудриться надо.
dokar написал:
Единственный вопрос , почему щеколда не по ПУЭ ?
Ну отчего же... если приводить аналогию с мет. дверями щитов, то не требуется, если на оных нет никаких кнопок управления и измерительных (индикационных) приборов ;)