Аватар пользователя
and.whose

Местный

Регистрация: 16.02.2017

Саранск

Сообщений: 14

16.02.2017 в 09:40:43

#5937484

Озадачился смены электрики в квартире. По финансам так получается, что пока только кухня, где эл.варочная и 30тилетняя алюм.проводка (по соседям уже были преценденты возгорания). Сейчас на этапе проложить ВВГнг 3х6 от внутриквартирного щитка до подъезного через кап.стену из пустотелого силиката (эмм.. две открытые с одной стороны пустоты). Толщина стены в дверном проеме примерно 70см, ширина кабеля примерно 16мм. Вопрос: каким буром для sds+ проходить, чтобы не переплачивать? Можно ли обойтись недорогим китайцем/отечественным, при услувии, что всего по квартире нужно будет сделать в будущем 5 таких проходок. Есть ли необходимость в какой-либо гильзе? Еще сложность. Пробуриться нужно над входной дверью, либо вплотную сбоку от неё, в углу. Со стороны подъзда видно, что над дверью, судя по распаячным коробкам, проходят кабели в две квартиры, и ктоб знал что там под штукатуркой. Может в таком случае пробуриться через ж/б перемычки?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.02.2017 в 09:58:19

#5937507

and.whose, фото в студию.

and.whose написал: Вопрос: каким буром для sds+ проходить, чтобы не переплачивать?

А проката нет?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6425

16.02.2017 в 10:09:26

#5937518

and.whose написал: Может в таком случае пробуриться через ж/б перемычки?

Не хорошо это... Как у Вас дверь установлена? Между верхом коробки и бетонной балкой есть промежуток? Спрашиваю, потому что у моих соседей стёсывали слой бетона до арматуры, иначе коробка не ставилась.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
and.whose

Местный

Регистрация: 16.02.2017

Саранск

Сообщений: 14

16.02.2017 в 10:41:22

#5937570

megrad, фото чего? По прокату... похоже, нашел бур 18мм во временное пользование, нормально ли будет через такой диаметр протянуть, чтобы не повредить кабель?

0
Аватар пользователя
and.whose

Местный

Регистрация: 16.02.2017

Саранск

Сообщений: 14

16.02.2017 в 10:45:45

#5937580

MrGalaxy, дверь надо смотреть, но не думаю, что там что-то с перемычками мудрили. Установлена еще в те времена, когда "фирмовых" еще не было, сварена из обычных уголков - подлежит замене, но в не ближайшем будущем.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.02.2017 в 11:04:45

#5937599

and.whose написал: Сейчас на этапе проложить ВВГнг 3х6 от внутриквартирного щитка до подъезного

3х6,0 это только от квартирного до электроплиты требуется.

0
Аватар пользователя
and.whose

Местный

Регистрация: 16.02.2017

Саранск

Сообщений: 14

16.02.2017 в 12:05:14

#5937685

avmal, да, про требование в ПУЭ знаю, до варочной тяну 6 квадратов, а дальше понимаю, что надо больше. Но сейчас на смехе подъезного щитка: номинальный суммарный ток приемников одной квартиры не должен превышать 40А... и не известно когда будет счастье в виде кап.ремонта. Да и в паспорте варочной указано сечение в 4 квадрата.

Кстати, местные электрики на меня с большим удивлением смотрели, когда я речь про 6 квадратов заводил. А у погоревших соседей в квартиру теперь заходит 4мм2 ПВС и 2,5 ПУНП. Такие дела )

0
Аватар пользователя
ElSh

Местный

Регистрация: 12.01.2017

Москва

Сообщений: 75

16.02.2017 в 12:39:31

#5937736

and.whose написал: Озадачился смены электрики в квартире. По финансам так получается, что пока только кухня, где эл.варочная и 30тилетняя алюм.проводка (по соседям уже были преценденты возгорания). Сейчас на этапе проложить ВВГнг 3х6 от внутриквартирного щитка до подъезного через кап.стену из пустотелого силиката (эмм.. две открытые с одной стороны пустоты). Толщина стены в дверном проеме примерно 70см, ширина кабеля примерно 16мм. Вопрос: каким буром для sds+ проходить, чтобы не переплачивать? Можно ли обойтись недорогим китайцем/отечественным, при услувии, что всего по квартире нужно будет сделать в будущем 5 таких проходок. Есть ли необходимость в какой-либо гильзе? Еще сложность. Пробуриться нужно над входной дверью, либо вплотную сбоку от неё, в углу. Со стороны подъзда видно, что над дверью, судя по распаячным коробкам, проходят кабели в две квартиры, и ктоб знал что там под штукатуркой. Может в таком случае пробуриться через ж/б перемычки?

and.whose,

Бур 20-ка. 18 можно тоже, если погонять по отверстию не один раз ( в бетоне не факт). Через ЖБ перемычки может быть очень сложно. Смотрите какой у вас перфоратор и физическая подготовка )

Сверлите не на полной скорости, т.к. длинные буры испытывают большую силу на скручивание - дольше протянет бур

Попробуйте аккуратно расковырять предполагаемое нужное место выхода бура и узнать не пробурите что-либо по пути. Потом замазать легко гипсом или любой смесью.

При протяжке в любом случае будут сложности. Как можно лучше выпрямите кабель, используйте что-то меньшего сечения для первоначальной протяжки в отверстие, а затем тяните с одной стороны и толкайте с другой. Постарайтесь сделать соединение сечением меньше кабеля, например, 2 жилы отрезать на одну прикрепить вашу протяжку и аккуратно замотать изолентой все что может цепляться, при этом не утолщая выше первоначального размера кабеля.

0
Аватар пользователя
Любитель_Эл

Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

16.02.2017 в 13:06:34

#5937781

Можно начать коротким буром (того же диаметра), а потом продолжить длинным

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

16.02.2017 в 14:24:00

#5937902

ElSh написал: Бур 20-ка. 18 можно тоже, если погонять по отверстию не один раз ( в бетоне не факт). Через ЖБ перемычки может быть очень сложно.

Перемычку можно сверлить 20-кой с пукальным перфоратором весь день и в итоге досверлить до арматуры. :)

ElSh написал: При протяжке в любом случае будут сложности.

Вот тут как раз сложности минимальны. РЭКовская плоская шестерка лезет в 16-мм дырку через полуметровую стену без каких-либо вопросов и протяжек. Круглый ВВГ 3х10 в 18-мм отверстие вообще влетает сам.

0
Аватар пользователя
ElSh

Местный

Регистрация: 12.01.2017

Москва

Сообщений: 75

16.02.2017 в 19:37:00

#5938297

Radio,

1 Момент

Radio написал: ElSh написал: Бур 20-ка. 18 можно тоже, если погонять по отверстию не один раз ( в бетоне не факт). Через ЖБ перемычки может быть очень сложно.

Перемычку можно сверлить 20-кой с пукальным перфоратором весь день и в итоге досверлить до арматуры. :)

...

ElSh написал: and.whose, Бур 20-ка. 18 можно тоже, если погонять по отверстию не один раз ( в бетоне не факт). Через ЖБ перемычки может быть очень сложно. Смотрите какой у вас перфоратор и физическая подготовка )

2 Момент

Radio написал: ElSh написал: При протяжке в любом случае будут сложности.

Вот тут как раз сложности минимальны. РЭКовская плоская шестерка лезет в 16-мм дырку через полуметровую стену без каких-либо вопросов и протяжек. Круглый ВВГ 3х10 в 18-мм отверстие вообще влетает сам.

...

ElSh написал: При протяжке в любом случае будут сложности. Как можно лучше выпрямите кабель, используйте что-то меньшего сечения для первоначальной протяжки в отверстие, а затем тяните с одной стороны и толкайте с другой. Постарайтесь сделать соединение сечением меньше кабеля, например, 2 жилы отрезать на одну прикрепить вашу протяжку и аккуратно замотать изолентой все что может цепляться, при этом не утолщая выше первоначального размера кабеля.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

16.02.2017 в 19:38:37

#5938298

Может стоит таки посмотреть как заходят в квартиру старые провода от щита? В кирпичных домах по подъезду провода идут под слоем штукатуркой, а заходят в квартиру между дверью и бетонной перемычкой, либо между стеной и перемычкой. Так что проще проложить кабель по траектории старого. А если расположение квартиры такое же как на рисунке, то можно проложить кабель до слаботочного отдела щита, а внутри щита протянуть кабель в силовую часть. При таком способе если и попадете в провода, то только в свои :)

Бур можно взять Энкоровский, стоят они копейки, и даже более-менее долго живут.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ElSh

Местный

Регистрация: 12.01.2017

Москва

Сообщений: 75

16.02.2017 в 19:38:55

#5938299

Radio написал: Перемычку можно сверлить 20-кой с пукальным перфоратором весь день

Мне очень жаль, что вы так работаете ! )

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

16.02.2017 в 19:46:15

#5938310

ElSh написал: Мне очень жаль, что вы так работаете !

Господь с вами :eek: где я такое написал?

0
Аватар пользователя
ElSh

Местный

Регистрация: 12.01.2017

Москва

Сообщений: 75

16.02.2017 в 19:47:28

#5938311

Radio, Там же где и я при вашем "цитировании" ) :a

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

16.02.2017 в 19:48:45

#5938314

ElSh написал: 1 Момент

ElSh написал: 2 Момент

Что сказать-то хотели? Я ничего не понял из этого набора цитат. Объясните буквами :)

0
Аватар пользователя
ElSh

Местный

Регистрация: 12.01.2017

Москва

Сообщений: 75

16.02.2017 в 20:03:49

#5938337

Radio,

and.whose написал: Толщина стены в дверном проеме примерно 70см, ширина кабеля примерно 16мм.

...

and.whose написал: нашел бур 18мм во временное пользование, нормально ли будет через такой диаметр протянуть, чтобы не повредить кабель?

...

ElSh написал: При протяжке в любом случае будут сложности. Как можно лучше выпрямите кабель, используйте что-то меньшего сечения для первоначальной протяжки в отверстие, а затем тяните с одной стороны и толкайте с другой. Постарайтесь сделать соединение сечением меньше кабеля, например, 2 жилы отрезать на одну прикрепить вашу протяжку и аккуратно замотать изолентой все что может цепляться, при этом не утолщая выше первоначального размера кабеля.

...

and.whose написал: Может в таком случае пробуриться через ж/б перемычки?

...

ElSh написал: Через ЖБ перемычки может быть очень сложно. Смотрите какой у вас перфоратор и физическая подготовка )

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

16.02.2017 в 20:07:26

#5938340

ElSh, ну и? Точечки у вас замечательно получаются, а в чем суть сообщения?
И непонятно, зачем вы при таких входных данных начали рассказывать про трудности с протяжкой? :)

0
Аватар пользователя
ElSh

Местный

Регистрация: 12.01.2017

Москва

Сообщений: 75

16.02.2017 в 20:12:09

#5938347

ElSh написал: Radio,

...

and.whose написал: Толщина стены в дверном проеме примерно 70см, ширина кабеля примерно 16мм.

...

and.whose написал: нашел бур 18мм во временное пользование, нормально ли будет через такой диаметр протянуть, чтобы не повредить кабель?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

16.02.2017 в 20:15:16

#5938355

ElSh написал: and.whose написал: Толщина стены в дверном проеме примерно 70см, ширина кабеля примерно 16мм.

...

and.whose написал: нашел бур 18мм во временное пользование, нормально ли будет через такой диаметр протянуть, чтобы не повредить кабель?

И??? :a

Это я читаю уже не первый раз, может, прокомментируете своими словами, если не трудно? Засорять тему малоинформативными сообщениями как-то некомильфо.

0
Аватар пользователя
ElSh

Местный

Регистрация: 12.01.2017

Москва

Сообщений: 75

16.02.2017 в 20:20:26

#5938366

Radio,

Хорошо прокомментирую своими словами.

ElSh написал: При протяжке в любом случае будут сложности. Как можно лучше выпрямите кабель, используйте что-то меньшего сечения для первоначальной протяжки в отверстие, а затем тяните с одной стороны и толкайте с другой. Постарайтесь сделать соединение сечением меньше кабеля, например, 2 жилы отрезать на одну прикрепить вашу протяжку и аккуратно замотать изолентой все что может цепляться, при этом не утолщая выше первоначального размера кабеля.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

16.02.2017 в 20:22:44

#5938369

ElSh написал: Хорошо прокомментирую своими словами.

Вам на это компетентные люди исчерпывающе написали:

Radio написал: тут как раз сложности минимальны. РЭКовская плоская шестерка (ВВГ 6х3) при ширине 15 мм лезет в 16-мм дырку через полуметровую стену без каких-либо вопросов и протяжек. Круглый ВВГ 3х10 в 18-мм отверстие вообще влетает сам.

Никакие протяжки для просовывания кабеля через 70-см стену в отверстие диаметром 18 мм не понадобятся. Что вас не устроило? Имеются возражения? :)

0
Аватар пользователя
ElSh

Местный

Регистрация: 12.01.2017

Москва

Сообщений: 75

16.02.2017 в 20:40:33

#5938394

Radio написал:

ElSh написал: Хорошо прокомментирую своими словами.

Вам на это компетентные люди исчерпывающе написали:

Radio написал: тут как раз сложности минимальны. РЭКовская плоская шестерка (ВВГ 6х3) при ширине 15 мм лезет в 16-мм дырку через полуметровую стену без каких-либо вопросов и протяжек. Круглый ВВГ 3х10 в 18-мм отверстие вообще влетает сам.

Никакие протяжки для просовывания кабеля через 70-см стену в отверстие диаметром 18 мм не понадобятся. Что вас не устроило? Имеются возражения? :)

Radio,

Все что я хотел - уже сказал и не раз.

Еще раз процитировать ?

А ваше мнение - это всего лишь ваше мнение. Высказывайте его не мне ( мне ваши лекции ни к чему ), а автору темы или кому-нибудь - кому оно может пригодиться.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

16.02.2017 в 20:42:04

#5938397

С таким же успехом можно посоветовать ТС-у использовать 2х2,5 вместо такого толстого и неудобного кабеля, а на справедливые возражения участников форума, ответить, что это, господа, всего лишь ваше личное мнение, и не более того. :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

16.02.2017 в 20:45:25

#5938403

ElSh написал: Все что я хотел - уже сказал и не раз

Это мы уже заметили. Можете еще раз 20 повторить - полезнее ваше сообщение от этого не станет.

0
Аватар пользователя
ElSh

Местный

Регистрация: 12.01.2017

Москва

Сообщений: 75

16.02.2017 в 21:02:08

#5938437

Radio написал: Высказывайте его не мне

Кому же еще его высказывать, если вы дезинформируете автора темы?

Я предупреждаю его о трудностях на пути замены вводного кабеля ...

А вот высказывание что :

Radio написал: РЭКовская плоская шестерка (ВВГ 6х3) при ширине 15 мм лезет в 16-мм дырку через полуметровую стену без каких-либо вопросов и протяжек

Я лично всерьез не воспринимаю. Не удивлюсь, что вы просто перепутали диаметр бура.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

16.02.2017 в 21:06:33

#5938448

ElSh написал: Я лично всерьез не воспринимаю.

Кто ж вам виноват? :) Вы по гофре судите, только и всего. Да, он без затруднений лезет аж в 25-ю гофру, но при этом прекрасно входит в прямое отверстие, выполненное 16-мм буром в кирпиче или бетоне. Не суперлегко, но вполне приемлемо.

Очевидно лишь отсутствие у вас подобного опыта.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6425

16.02.2017 в 21:07:44

#5938452

:popcorn

0

Вечный студент

Аватар пользователя
ElSh

Местный

Регистрация: 12.01.2017

Москва

Сообщений: 75

16.02.2017 в 21:13:31

#5938469

Radio написал:

ElSh написал: Я лично всерьез не воспринимаю.

Кто ж вам виноват? :) Вы по гофре судите, только и всего. Да, он без затруднений лезет аж в 25-ю гофру, но при этом прекрасно входит в прямое отверстие, выполненное 16-мм буром в кирпиче или бетоне.

Очевидно лишь отсутствие у вас подобного опыта.

Radio,

Очевидно лишь, то что вы несете бред. Я сужу по МИЛЛИМЕТРАМ ! ) А вы по гофре ;) ;) ;)

Причем тут гофра, у которой диаметр внешний и внутренний отличаются ?

На вас в ближайшее время перфоратор не падал ? А то похоже на то

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

16.02.2017 в 21:17:34

#5938476

ElSh написал: Я сужу по МИЛЛИМЕТРАМ !

Ну и что вы насудили? Покажите ваши математические выкладки :)

Я сужу исключительно по практическому опыту прокладки таких кабелей в квартиры. И диаметры имеющихся у меня буров я знаю наизусть, поэтому ваши умозрительные фантазии малоуместны.

И да...

ElSh написал: На вас в ближайшее время перфоратор не падал

...хамить не надо, ага? :)

0