and.whose написал: сейчас на смехе подъезного щитка: номинальный суммарный ток приемников одной квартиры не должен превышать 40А... и не известно когда будет счастье в виде кап.ремонта.
Понимаю. Вам для замены кабеля проще потом у себя капитальный ремонт взлохматить. Вам виднее.
16.02.2017 в 23:25:26
Присоединяюсь к avmal. Прокладывайте от плиты до отходящего АВ 3х6. Питание делайте 3х10.
17.02.2017 в 09:36:25
Vadim 161, да, буду снимать штукатурку - смотреть, спасибо.
17.02.2017 в 10:01:22
avmal,alx220 Вы правы, конечно.
Этот можно брать? Правильно понимаю, что проложить его можно открытым способом без доп каналов/гофр?
Кабель ВВГ-нг(А) 3х10 ГОСТ31996. Производитель: Радиус
17.02.2017 в 10:04:04
and.whose, в подъезде желательно таки прикрыть. :) Канал - очень правильное решение.
17.02.2017 в 10:12:18
Господа, еще вопрос. Нормально ли в пределах одной кв сочетать различные способы прокладки: в стене, пол, по потолку. В случае по полу, если это какое-либо черновое покрытие на лагах, то кабель укладывать в метаталлорукав, в какой из всего многообразия?
17.02.2017 в 10:14:37
Radio,
Разумеется, опыт у меня присутствует в достаточном количестве. И я не советую людям пихать 15 мм жесткий кабель в 16 мм дырку длинной 70 см без какой-либо протяжки.
Там - малейший изгиб кабеля, пыль в отверстии или вставшая в распор оболочка кабеля на конце и ...
17.02.2017 в 10:36:35
ElSh написал: малейший изгиб кабеля, пыль в отверстии или вставшая в распор оболочка кабеля
Вам рассказать, как избегают всех этих ужасов?
Любое отверстие по умолчанию освобождается от пыли, это азы. Кабель берется ровный, с ровным свежим срезом, без торчащих лохмотьев оболочки.
Кроме того, кабель плоский, в отверстии достаточный зазор, а отверстие, сделанное 16-м буром, имеет несколько больший диаметр, чем 16 мм, если вы когда-нибудь сверлили.
На фото как раз гостовский 3х6 уходит в отверстие 16 мм. Стена порядка 50 см. Отверстия даже не видно, оно уместилось в шве между кирпичами (причем одном из самых узких на картинке). Виден старый ввод в резиновом шланге и какая-то "лапша". Что не так?
Круглый 3х10 имеет те же 15 мм диаметра, и в отверстии, сдеанном 18-м буром, просто болтается.
17.02.2017 в 10:40:52
and.whose написал: Нормально ли в пределах одной кв сочетать различные способы прокладки: в стене, пол, по потолку.
Нормально.
and.whose написал: В случае по полу, если это какое-либо черновое покрытие на лагах
Имеет огромный смысл избегать прокладки в подобной конструкции. Никакой острой необходимости в этом нет.
17.02.2017 в 10:52:46
Radio написал: Вам рассказать, как избегают всех этих ужасов?
Просто не слушают таких "опытных советчиков" как вы.
А ... Берут, делают протяжку за пару минут и легко и непринужденно протягивают кабель. Вместо ипатни с перфоратором и длинным буром под потолком для чистки и расширения такого вот отверстия
17.02.2017 в 11:08:58
Люди просто сверлят отверстие и обеспыливают его пылесосом. Ни малейших трудностей это не доставляет, а результат превосходен.