Здравствуйте, знакомые попросили посмотреть почему плохо работает теплый пол. имеем в наличии газовый котел и смонтированную таким образом систему на основе клапана VALTEC VT.MIX03 3/4 верхняя труба обратка, нижняя подача. металлопласт справа подача, слева обратка. обратный клапан со стрелкой вверх.

в право трубы идут на 1 радиатор. подскажите что тут не так? и вообще верно ли смонтировано? длина ветки трубы сказали около 60-70 метров. походу насос им забыли поставить как минимум :o сам я с теплым полом особо не работал, помогите разобраться что не хватает и что куда подключить что бы все это работало как надо.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

16.02.2017 в 23:27:13

Ну и вопросики! Легче было бы ответить почему Земля круглая...

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
den_w800

Местный

Регистрация: 10.08.2013

Калуга

Сообщений: 210

16.02.2017 в 23:36:24

:)))) тогда вопрос простой. собрано правильно? установка насоса поможет равномерно прогреть пол? или вся система в принципе не рабочая и нужно переделывать?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

16.02.2017 в 23:47:41

Можно всю систему создать в программе гидравлического расчета. И определить абсолютно точно, какие переделки потребуются. Но это не малого времени потребует. Сами вполне можете рассчитать в проге Аудитор СО 3.8, если есть много свободного времени.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

16.02.2017 в 23:51:24

den_w800 написал: :)))) тогда вопрос простой. собрано правильно? установка насоса поможет равномерно прогреть пол? или вся система в принципе не рабочая и нужно переделывать?

den_w800, авторов расстрелять. Без насоса желтая железячка бесполезна, как и без дорогого электропривода, который должен быть надет на неё.

0
Аватар пользователя
den_w800

Местный

Регистрация: 10.08.2013

Калуга

Сообщений: 210

16.02.2017 в 23:58:08

cineman написал: den_w800, авторов расстрелять. Без насоса желтая железячка бесполезна, как и без дорогого электропривода, который должен быть надет на неё.

ищи свищи ветра в поле. какие варианты что бы все это работало? покупать сервопривод и ставить насос на подачу? или искать другие комплектующие и менять схему ?

0
Аватар пользователя
den_w800

Местный

Регистрация: 10.08.2013

Калуга

Сообщений: 210

17.02.2017 в 00:01:16

без сервопривода, а просто с насосом схема будет рабочей? вообще правильно хоть запитана подача, обратка, обратный клапан?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

17.02.2017 в 00:04:57

den_w800, нужно закрыть полипропиленовый кран справа. Насос нужно поставить на месте правого металлического крана. Придётся урезать часть белой PPRC трубы, чтобы насос уместился.

0
Аватар пользователя
den_w800

Местный

Регистрация: 10.08.2013

Калуга

Сообщений: 210

17.02.2017 в 00:15:03

если перекрыть полипропиленовый справа, откуда тогда брать подачу? насос поставлю, не проблема. думаю можно чуть перепаять правую часть трубы подняв ее вверх, что бы насос влез.

накидал судя по паспорту клапана из интернета примерную схему работы, я правильно понимаю схему работы этого клапана? или он работает как то иначе?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

17.02.2017 в 02:25:03

den_w800,

den_w800 написал: если перекрыть полипропиленовый справа, откуда тогда брать подачу? насос поставлю, не проблема. думаю можно чуть перепаять правую часть трубы подняв ее вверх, что бы насос влез.

накидал судя по паспорту клапана из интернета примерную схему работы, я правильно понимаю схему работы этого клапана? или он работает как то иначе?

, да, Вы правы по поводу крана. Я решил, что слева вверху тройник. Оставляйте кран открытым. Насос там, где и говорил. Направление стрелок правильное, кроме одного места - труба слева от смесителя. По ней носитель обратки подмешивается к подаче.

0
Аватар пользователя
Acer

Местный

Регистрация: 10.02.2007

Томск

Сообщений: 274

17.02.2017 в 06:54:08

Насос можно поставить вместо обратного клапан (ОК не нужен), там места больше будет и температурный режим лучше. Может даже и фильтр влезет. Если такой вариант будете делать, кран нужен будет после насоса (для обслуживания фильтра и насоса), его можно поставить там где обратка вниз начинает идти (после термометра и воздухоотводчика).

0
Аватар пользователя
den_w800

Местный

Регистрация: 10.08.2013

Калуга

Сообщений: 210

17.02.2017 в 10:19:03

сама схема то правильная? только насоса не хватает?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

17.02.2017 в 13:15:35

den_w800 написал: сама схема то правильная? только насоса не хватает?

den_w800, можно сказать и так. Но для пола в единственном помещении есть другой, более дешевый способ сборки смесителя.

0
Аватар пользователя
Acer

Местный

Регистрация: 10.02.2007

Томск

Сообщений: 274

17.02.2017 в 13:21:27

Ни чего не скажу про трехходовой кран, просто не знаю где вход/выход у конкретного крана. Но минимум обратный клапан лишний, толку от него ноль, а вот сопротивление, и без того на очень длинный контур, прибавляет сильно. Уберите обратный клапан, поставьте регулировочный вентиль на контур батарей, и скорей всего без насоса заработает пол.

0
Аватар пользователя
den_w800

Местный

Регистрация: 10.08.2013

Калуга

Сообщений: 210

17.02.2017 в 14:01:57

cineman написал:

den_w800 написал: сама схема то правильная? только насоса не хватает?

den_w800, можно сказать и так. Но для пола в единственном помещении есть другой, более дешевый способ сборки смесителя.

cineman, не дадите ссылку?

Acer написал: Ни чего не скажу про трехходовой кран, просто не знаю где вход/выход у конкретного крана. Но минимум обратный клапан лишний, толку от него ноль, а вот сопротивление, и без того на очень длинный контур, прибавляет сильно. Уберите обратный клапан, поставьте регулировочный вентиль на контур батарей, и скорей всего без насоса заработает пол.

Acer, хорошо, попробую убрать. насос куда лучше поставить на подачу или на обратку?