25.02.2017 в 18:59:07
TAB написал: кабелей (с оболочкой) и плинтуса
Сечение короба берётся "в свету". т.е. внутреннего пространства между стенок каждой секции. Если вы "попыхтели", видимо заполнено более 40% поперечного сечения секции.
25.02.2017 в 18:59:21
VIVA написал: Чапаю стоит поразмыслить над гладкостенными ПВХ трубами, под гипсовой штукатуркой/уложенные в штробе. Даже некоторая огнестойкость появляется.
Да с радостью бы так сделал.Только это не после ремонта, надо с подвала котеджа, прокинуть новые линии на 2 этаж и развести в комнатах
25.02.2017 в 19:01:30
ebf написал: надо с подвала котеджа, прокинуть новые линии на 2 этаж
Вот прям самое оно трубами проходить. А сверху, штукатурный панцирь сделать. Вполне можно аккуратно провернуть.
Разводка по комнатам тоже может быть по-разному выполнена. Вам по ситуации, разумеется, виднее.
25.02.2017 в 19:08:17
VIVA написал: Вот прям самое оно трубами проходить. А сверху, штукатурный панцирь сделать. Вполне можно аккуратно провернуть.
До второго пройду трубой, а дальше по потолку, кабель каналом, до комнат, короче тяжко, но делать надо :)
25.02.2017 в 19:12:49
ebf написал: до комнат, короче тяжко, но делать надо
Если до комнат трасса, то подумайте о продолжении её трубами. И только уже в самих комнатах "пояса" из короба.
25.02.2017 в 19:15:49
VIVA написал: Если до комнат трасса, то подумайте о продолжении её трубами
Нет, трубы 20мм или 25мм, на подвесном потолке, это уже слишком :)
25.02.2017 в 19:23:07
ebf написал: Нет, трубы 20мм или 25мм, на подвесном потолке
Если речь именно про подвесной потолок, то почему не проложить за ним. Если про натяжной, то короб аналогичного сечения вряд ли на нём будет выглядеть лучше. Если же вы имели ввиду прокладку по стене у стыка с потолком, то можно сверху панцирь штукатурный сделать или декоративную накладку/комбинировать эти способы. Впрочем, как уже сказано, вам виднее.
Но ПЛИНТУС посреди потолка будет точно смотреться странно)
25.02.2017 в 19:25:42
VIVA написал: Если речь именно про подвесной потолок, то почему не проложить за ним.
Потому как его надо демонтировать(гипсокартон), площадь холла 18м .
25.02.2017 в 20:05:39
VIVA написал: Сечение короба берётся "в свету". т.е. внутреннего пространства между стенок каждой секции. Если вы "попыхтели", видимо заполнено более 40% поперечного сечения секции.
Ну да, в свету. Пыхтеть пришлось чтобы кабели плинтус не выгибали, а не затем чтобы впихнуть невпихуемое.
25.02.2017 в 20:12:12
TAB написал: Ну да, в свету
Очень грубо 55х25/3=458 (площадь одной секции, в которую уложено три кабеля). 6,1^2х3.14х3=350 (ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок D=12,2) 350/458х100 =76%. 76% явно больше 40%.
ВВГнг(А) 3х2,5ок D=10,1 это 52% заполнения. Но ведь у вас не наружная ЭУ.
25.02.2017 в 20:29:08
VIVA написал: Очень грубо
А теперь точнее: плоский ВВГнг имеет размер 5.8 на 11.9 мм, площадь сечения 61.8 кв.мм. Три уложенных кабеля занимают 185.4 кв.мм, что составляет 40.5% от вашей оценки сечения секции плинтуса. Я думаю полпроцента мне простят, тем более там еще есть щель примерно 50 квадратов между стеной и ламинатом. :)