VIVA написал: не должна превышать: ... для коробов с открываемыми крышками 40%
Поэтому меня и не устраивает ПЛИНТУС .
25.02.2017 в 18:21:34
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
25.02.2017 в 18:23:05
ebf написал: Ну я пока на Легранд смотрю, у них уж точно не декларация
При этом на DLP у них только тот же
ebf написал: Поэтому меня и не устраивает ПЛИНТУС .
Вы вновь за термины решили уцепиться? Вас, вроде не устраивало, что на то, что вы называете "плинтус" нет сертификатов соответствия ГОСТ. С терминами, вроде, разобрались.
ebf написал: но просто в плинтус ,класть боюсь
А "класть" кабель в не предназначенные для этого изделия не нужно. И тем более искать ещё и сертификаты на их безопасность при таком использовании.
25.02.2017 в 18:24:19
ebf написал: Поэтому меня и не устраивает ПЛИНТУС .
Вы вновь за термины решили уцепиться?
25.02.2017 в 18:32:58
ebf написал: но просто в плинтус ,класть боюсь
А "класть" кабель в не предназначенные для этого изделия не нужно. И тем более искать ещё и сертификаты на их безопасность при таком использовании.
25.02.2017 в 18:33:39
VIVA написал: При этом на DLP у них только тот же сертификат на ГОСТ 53313
Смотрю или его или Метру, хотя сертификат один и он меня устраивает :как и предыдущий от вас :)
25.02.2017 в 18:43:55
TAB написал: Но попыхтеть пришлось
Похоже, что про заполнение до 40% вы решили не учитывать.
25.02.2017 в 18:45:42
VIVA написал: А как же ваш священный ГОСТ Р МЭК 61084-1-2007?
Я его смотрел, он есть у ДКС ,может их возьму.Чапай думает :)
25.02.2017 в 18:54:41
VIVA написал: Похоже, что про заполнение до 40% вы решили не учитывать.
А вы посчитайте площадь сечения кабелей (с оболочкой) и плинтуса. Мне так видится, что на 40% реальным кабелем его невозможно заполнить в принципе. Разве что кучей тооооненьких проводков. :)
25.02.2017 в 18:56:31
ebf написал: Чапай думает
Чапаю стоит поразмыслить над гладкостенными ПВХ трубами, под гипсовой штукатуркой/уложенные в штробе. Даже некоторая огнестойкость появляется. Полагаю вы понимаете, но всё же для уточнения. DLP и подобные системы хороши свей модульной структурой для быстрого развёртывания и модификации при необходимости. Если вам это не нужно, возможно стоит рассмотреть иные решения.
TAB написал: кабелей (с оболочкой) и плинтуса
Сечение короба берётся "в свету". т.е. внутреннего пространства между стенок каждой секции. Если вы "попыхтели", видимо заполнено более 40% поперечного сечения секции.