Елена_1604, пластрон - брюшной щит панциря черепах. Ну и заодно панелька, закрывающая внутренности щитка. :)
22.02.2017 в 12:05:12
#5944277
Елена_1604 написал:
dokar написал: Елена_1604, Вы можете снять пластрон и сфотать щит, что у вас там еще модернизировали. Ну и для понимания. Снимки TAB,полнотой не отличаются.
dokar, Что такое ... пластрон... ? :killyourselfbywall:
Остальное сфотать могу... на днях.
Елена_1604, ПЛАСТРОН — (франц. plastron) туго накрахмаленная грудь мужской рубашки (под открытым жилетом при фраке или смокинге). Существовали и съемные пластроны, крепившиеся с помощью завязок на спине и талии. Стал обязательной частью мужского вечернего туалета во 2… … :) У щита наружняяя панель закрывающая начинку и ее соединения.
22.02.2017 в 12:07:17
#5944283
dokar написал:
Елена_1604 написал:
dokar написал: Елена_1604, Вы можете снять пластрон и сфотать щит, что у вас там еще модернизировали. Ну и для понимания. Снимки TAB,полнотой не отличаются.
dokar, Что такое ... пластрон... ? :killyourselfbywall:
Остальное сфотать могу... на днях.
Елена_1604, ПЛАСТРОН — (франц. plastron) туго накрахмаленная грудь мужской рубашки (под открытым жилетом при фраке или смокинге). Существовали и съемные пластроны, крепившиеся с помощью завязок на спине и талии. Стал обязательной частью мужского вечернего туалета во 2… … :) У щита наружняяя панель закрывающая начинку и ее соединения.
dokar, Сомневаюсь, что смогу ее самостоятельно снять. :cool:
22.02.2017 в 12:09:13
#5944284
Елена_1604 написал: Сомневаюсь, что смогу ее самостоятельно снять. :cool:
Елена_1604, всё очень просто. Подходите к мужчине в вечернем туалете и мееедленно начинаете расстегивать пластрон .... или развязывать его завязки :)
А в щиток лучше не лезьте, если не уверены. Пусть мужчина без пластрона всё сфоткает.
22.02.2017 в 12:14:04
#5944293
Елена_1604, простите, а Вас то, что ваш щиток смотрится уж очень "в стиле ретро", не смущает? :) Раз уж пыльных работ не избежать, то может быть не "переносить", а установить новый, эстетичный встраиваемый?
22.02.2017 в 13:22:29
#5944368
Radio написал:
Елена_1604 написал: Сомневаюсь, что смогу ее самостоятельно снять. :cool:
Елена_1604, всё очень просто. Подходите к мужчине в вечернем туалете и мееедленно начинаете расстегивать пластрон .... или развязывать его завязки :)
А в щиток лучше не лезьте, если не уверены. Пусть мужчина без пластрона всё сфоткает.
Radio, Не сомневалась, что получу именно такой совет.
CadoganWest написал: Елена_1604, простите, а Вас то, что ваш щиток смотрится уж очень "в стиле ретро", не смущает? :) Раз уж пыльных работ не избежать, то может быть не "переносить", а установить новый, эстетичный встраиваемый?
CadoganWest, Это уже "мелочи".
22.02.2017 в 13:27:06
#5944371
Елена_1604 написал: Не сомневалась, что получу именно такой совет.
Ну а каким он мог быть? Щитки подобной конструкции, как правило, не отличаются высоким качеством и легким снятием-установкой этого самого пластрона. Было бы безответственно с моей стороны посоветовать вам лезть туда с отверткой.
22.02.2017 в 13:37:04
#5944384
Так я фото потрохов такого же щита выкладывал, но их в другую тему перенесли. Могу повторить.
22.02.2017 в 13:42:30
#5944392
И этажный (привет ebf ;) ):
22.02.2017 в 13:44:18
#5944394
TAB, красота да и только.
22.02.2017 в 13:48:21
#5944398
Radio, а мне кстати даже нравится. Есть в нем что-то такое настоящее, брутальное и сермяжное. :) Но сам таки решил его на пластмасску сменить, но только потому как там рядом еще пластмассовый роутер, пластмассовый домофон и пластмассовая кнопка пожарной сигнализации.
22.02.2017 в 15:50:49
#5944517
TAB, похоже, дверцу не "заземлили" :)
24.02.2017 в 19:33:07
#5946556
Задам еще один вопрос, если позволите. Возможно, где-то это и обсуждалось уже по сто раз, но я даже и терминов электротехнических не знаю, чтобы, пользуясь поиском, найти ответы на интересующие меня вопросы. Вопрос вот в чем. Как я уже сказала, дом-новостройка. Для кухни есть два автомата, установленные строителями - один на плиту, другой - на всё остальное. Подскажите, как лучше сделать подключение бытовой техники, например, микроволновка-чайник-холодильник - для них нужен отдельный автомат или им будет достаточно того автомата, который стоит для кухни? Вообще, как лучше распределить мощности, какие автоматы и сколько нужно поставить для подключения микроволновки-чайника-холодильника на кухне, стиральной машины в ванной и кондиционера в комнате? Спасибо.
24.02.2017 в 21:07:47
#5946624
Елена_1604 написал: Подскажите, как лучше сделать подключение бытовой техники, например, микроволновка-чайник-холодильник - для них нужен отдельный автомат или им будет достаточно того автомата, который стоит для кухни?
Зависит от того, сколько у вас розеток и какие потребители. Например, духовой шкаф - отдельный автомат, посудомойка - желательно тоже. Но не факт, что это у вас получится. Потому что отдельный АВ - это отдельная линия. А, как вы сказали, у вас на кухню уходят две линии. Т.е. или кидать новые линии, или жить с тем, что есть.
Елена_1604 написал: Вообще, как лучше распределить мощности, какие автоматы и сколько нужно поставить для подключения микроволновки-чайника-холодильника на кухне, стиральной машины в ванной и кондиционера в комнате?
Стиралка - отдельный АВ, кондер - желательно тоже. Вообще, начинать нужно не со щитка, а с потребителей, которые у вас будут. Отмечаете их на плане квартиры, отмечаете розетки, выключатели, освещение - где что хотите. И уже исходя из этого, проектируете куда какие АВ и УЗО ставить. А исходя из количества АВ и УЗО, выбираете щит по вместительности.
Это если совсем упрощенно.
И про дифзащиту не забудьте. Это или дифавтомат, или УЗО. Для розеток обязательно, для стационарных приборов и освещения - желательно.
24.02.2017 в 22:31:18
#5946713
alx220 написал:
Елена_1604 написал: Подскажите, как лучше сделать подключение бытовой техники, например, микроволновка-чайник-холодильник - для них нужен отдельный автомат или им будет достаточно того автомата, который стоит для кухни?
Зависит от того, сколько у вас розеток и какие потребители. Например, духовой шкаф - отдельный автомат, посудомойка - желательно тоже. Но не факт, что это у вас получится. Потому что отдельный АВ - это отдельная линия. А, как вы сказали, у вас на кухню уходят две линии. Т.е. или кидать новые линии, или жить с тем, что есть.
Елена_1604 написал: Вообще, как лучше распределить мощности, какие автоматы и сколько нужно поставить для подключения микроволновки-чайника-холодильника на кухне, стиральной машины в ванной и кондиционера в комнате?
Стиралка - отдельный АВ, кондер - желательно тоже. Вообще, начинать нужно не со щитка, а с потребителей, которые у вас будут. Отмечаете их на плане квартиры, отмечаете розетки, выключатели, освещение - где что хотите. И уже исходя из этого, проектируете куда какие АВ и УЗО ставить. А исходя из количества АВ и УЗО, выбираете щит по вместительности.
Это если совсем упрощенно.
И про дифзащиту не забудьте. Это или дифавтомат, или УЗО. Для розеток обязательно, для стационарных приборов и освещения - желательно.
alx220, Конечно, кидать новые линии. Вот и прикидываем, сколько новых линий нужно дополнительно.
24.02.2017 в 22:35:29
#5946717
Елена_1604, А на что же тогда штроб горизонтальных нарезал Энергосбыт ?
24.02.2017 в 22:37:19
#5946721
dokar написал: Елена_1604, А на что же тогда штроб горизонтальных нарезал Энергосбыт ?
dokar, В другой квартире :))
24.02.2017 в 22:43:04
#5946727
Елена_1604 написал: Вот и прикидываем, сколько новых линий нужно дополнительно.
Тогда еще раз выделю для вас, чтобы не затерялось:
alx220 написал: Вообще, начинать нужно не со щитка, а с потребителей, которые у вас будут. Отмечаете их на плане квартиры, отмечаете розетки, выключатели, освещение - где что хотите. И уже исходя из этого, проектируете куда какие АВ и УЗО ставить. А исходя из количества АВ и УЗО, выбираете щит по вместительности.
Сравниваете, что нужно, с тем, что есть. В итоге будет ясно, что докидывать, а что оставить. Вообще, лучше электрику от застройщика полностью менять, обычно она закладывается самая дешевая, исходя из соображений экономии.
25.02.2017 в 00:52:35
#5946847
Елена_1604, расскажу что я буду делать, т.к. дом и потребности у нас практически одинаковые. На кухню проведу по плинтусу три новых линии: на духовой шкаф, ПММ и отдельно на холодильник. Имеющиеся там линии использую: 32А по прямому назначению, т.е. на варочную, а к розеткам на фартуке подключу СВЧ и вытяжку. Имеющиеся линии на свет и розетки оставлю как есть. На линию санузла подключу СМ и (возможно) бойлер. Еще одну линию проведу (тоже по плинтусу) на светильники лоджии и кондиционеры (их будет два).
Щиток заменю, там будет вводный ВН, УЗМ, три дифавтомата на холодильник, СУ и кондиционеры, остальные 6 линий распределю на два УЗО под своими аатоматами. Новый щиток останется на той же стене, но ближе к входной двери. Туда же перенесу домофон, роутер МГТС и кнопку пожарной сигнализации. Видимым будет один вертикальный кабель канал в углу прихожей, между щитком и входной дверью. В него и будут уходить провода от всех устройств.
25.02.2017 в 01:22:15
#5946859
TAB написал: На кухню проведу по плинтусу три новых линии: на духовой шкаф, ПММ и отдельно на холодильник
А плинтус не лопнет? :) Прокладывать три кабеля ВВГнг-LS 3х2,5 под плинтусом - сомнительное удовольствие.
25.02.2017 в 01:28:06
#5946863
TAB написал: Елена_1604, >На кухню проведу по плинтусу три новых линии: на духовой шкаф, ПММ и отдельно на холодильник.
TAB, Эти линии по плинтусу, т.е. в коробе они будут у Вас или под плинтусом? По технике безопасности можно под плинтусом? (Я не в курсе, поэтому спрашиваю). Получается, что Вы обойдетесь без штраблениия стен?
TAB написал: Елена_1604, к розеткам на фартуке подключу СВЧ и вытяжку. На линию санузла подключу СМ ...
TAB, Я правильно поняла, что для стиральной машины вы не будете делать отдельную линию? Эти, уже имеющиеся розетки, нормально справятся с СВЧ и стиральной машиной? Слышала, что для СМ нужна отдельная мощная линия... А я голову ломаю как всё спланировать. Может зря?
TAB написал: Елена_1604, Новый щиток останется на той же стене, но ближе к входной двери. Туда же перенесу домофон, роутер МГТС и кнопку пожарной сигнализации. Видимым будет один вертикальный кабель канал в углу прихожей, между щитком и входной дверью. В него и будут уходить провода от всех устройств.
TAB, Неплохо.
25.02.2017 в 02:36:26
#5946878
Елена_1604 написал: Слышала, что для СМ нужна отдельная мощная линия
ВВГнгLS 3х2.5мм2 ,ну и дифавтомат или узо под защитой автомата 16А. Чего там мощного то? Не плита чай.
25.02.2017 в 08:22:53
#5946941
Елена_1604 написал: Слышала, что для СМ нужна отдельная мощная линия...
Елена_1604, Вас неправильно информировали.
Вечный студент
25.02.2017 в 08:45:59
#5946948
alx220 написал:
TAB написал: На кухню проведу по плинтусу три новых линии: на духовой шкаф, ПММ и отдельно на холодильник
А плинтус не лопнет? :) Прокладывать три кабеля ВВГнг-LS 3х2,5 под плинтусом - сомнительное удовольствие.
alx220, да без проблем, у меня сейчас на кухне четыре заложено и еще место есть. Хотя с четырьмя попыхтеть пришлось, но три там размещаются свободно.
25.02.2017 в 08:58:12
#5946953
Елена_1604, да, кроме того короба в прихожей все линии пойдут скрытно под плинтусом. Это стандартное решение, нарушения каких-либо норм тут нет. Штрабить почти не придется, кроме коротких штраб на кухне (для вытяжки) и для переноса щитка.
СМ будет стоять в ванной, на нее уже приходит отдельная линия, питающая свет в санузле и его розетку. К ней и подключу.
СВЧ будет на имеющейся сейчас линии розеток на фартуке кухни, к ней же подключу вытяжку, подсветку рабочего стола, чайник, кухонный комбайн и т.п.
25.02.2017 в 09:14:02
#5946963
TAB написал: все линии пойдут скрытно под плинтусом. Это стандартное решение, нарушения каких-либо норм тут нет.
Ну чтобы совсем по нормам, то тогда только так :) Может лучше кабель канал, он просторнее
25.02.2017 в 09:26:23
#5946969
ebf, так пластиковый плинтус это тот же кабель канал, только в профиль. :)
25.02.2017 в 11:59:37
#5947079
TAB написал: только в профиль
Не знаю, у меня такая же проблема, но просто в плинтус ,класть боюсь, смотрю кабель каналы или кабельные плинтуса с сертификатами
25.02.2017 в 12:16:08
#5947093
ebf, а в чем собсно проблема? ИМХО все производители ПВХ плинтусов декларируют использование их как кабель-каналов. У некоторых даже накладные суппорта для розеток в ассортименте есть. В любом случае, в панельке деваться-то особо некуда, разве что по стенам на фарфоровых изоляторах развешивать. :)
25.02.2017 в 12:38:59
#5947122
TAB написал: ИМХО все производители ПВХ плинтусов декларируют использование их как кабель-каналов.
Ну я пока на Легранд смотрю, у них уж точно не декларация :)