ebf написал: Ну я пока на Легранд смотрю, у них уж точно не декларация :)
Ну если нравится офисный стиль, то почему бы и нет? :)
25.02.2017 в 14:55:40
#5947217
dokar написал: ebf,А в чем проблема ? Сертификата на не распространение горения не достаточно ?
Достаточно ,конечно, правда по ГОСТу,а не ТУ, но вот на плинтуса ,как то не видел
25.02.2017 в 17:11:59
#5947332
ebf написал: вот на плинтуса ,как то не видел
Плинтус, это в просторечии, ввиду его визуального сходства с одноимённым элементом отделки. Технически, это кабель-канал. Если вы не видели пожарных сертификатов на кабель-каналы, вероятно не особенно искали. Для
ebf написал: правда по ГОСТу,а не ТУ,
Как вы можете увидеть в примере, соответствие требованиям пожарной безопасности, это соответствие ГОСТ Р 53313-2009. Поэтому если аналогичный сертификат есть, ТУ на данное изделие определённо соответствуют указанному ГОСТ.
25.02.2017 в 17:24:28
#5947339
VIVA написал: Технически, это кабель-канал. Если вы не видели пожарных сертификатов на кабель-каналы,
Плинтус это плинтус, кабель канал это кабель канал ,а плинтусный кабель канал, это плинтусный кабель канал и спасибо конечно,но разницу между плинтусом и всем остальным я знаю.И я пока не видел сертификат на
25.02.2017 в 17:32:08
#5947346
ebf написал: Плинтус это плинтус, кабель канал это кабель канал
Вы апеллируете к ГОСТ. В таком случае, потрудитесь найти определение "плинтус" в ГОСТ. Если вы всё ещё считаете, что называемое вами "плинтус" не подходит под определение "изделия погонажные электромонтажные с поперечным сечением различной геометрической формы, изготовленные из неметаллических материалов и предназначенные для прокладки кабелей и проводов.". Даже название ГОСТ "Изделия погонажные электромонтажные".
Из любопытства: от себя сформулируйте определения, что такое плинтус, и что такое кабель канал :)
Вот что про кабельный канал думает
"Кабельным каналом называется закрытое и заглубленное (частично или полностью) в грунт, пол, перекрытие и т. п. непроходное сооружение, предназначенное для размещения в нем кабелей, укладку, осмотр и ремонт которых возможно производить лишь при снятом перекрытии. "
При этом, с т.з. определения ПУЭ в
25.02.2017 в 17:48:55
#5947375
VIVA написал: Из любопытства: от себя сформулируйте определения, что такое плинтус, и что такое кабель канал
Те картинки вам не достаточно :) Правда увольте, если то что я вам показал, для вас является плинтусом для прокладки кабеля, то я за вас рад ,для меня нет и можно я буду выбирать по этому ГОСТ Р МЭК 61084-1-2007 :) Но всё равно спасибо И право я не ТС.
{{post:5947346,Вот что про кабельный канал думает ПУЭ}}
Пусть думает ,я не против :)
25.02.2017 в 17:54:05
#5947382
ebf написал: если то что я вам показал, для вас является плинтусом для прокладки кабеля
Является ли это чем-то для прокладки кабеля или нет, декларирует производитель.
ebf написал: выбирать по этому ГОСТ Р МЭК 61084-1-2007
Вы его почитайте внимательнее. Там нет никаких каналов... Плинтусов и подобного тоже. Зато есть "кабельный короб". И даже определение есть
3.1.1 система кабельных коробов (cable trunking system): Система замкнутых оболочек, состоящих из корпуса со съемной или открывающейся крышкой, предназначенная для прокладки внутри нее изолированных проводов, кабелей и шнуров и/или для размещения другого электрооборудования.
3.3 прямая секция кабельного короба (trunking length): Основной компонент системы кабельных коробов, состоящий из основания (корпуса) со съемной или открывающейся крышкой.
А вопрос предназначения продукции определяет производитель. Ввиду этого, просьба сформулировать ваши определения всё ещё в силе.
25.02.2017 в 17:59:06
#5947391
VIVA написал: декларирует производитель.
Бесспорно, но меня это не устраивает.Пусть кабельный короб, мне без разницы, главное, чтобы безопасно и кабель или провода были правильно уложены
25.02.2017 в 18:02:34
#5947394
ebf написал: но меня это не устраивает
Что же вас устроит? :)
ebf написал: главное, чтобы безопасно
То есть наличие пожарного сертификата, подтверждающего соответствие ГОСТ 53313, это небезопасно? :)
ebf написал: Пусть кабельный короб, мне без разницы
Вы сами зацепились за термин "плинтус", на который не видите сертификатов. А по вашей ссылке, кроме фразы "наличие кабель-канала да", иных заявлений о назначении данного изделия для прокладки кабелей/проводов нет.
25.02.2017 в 18:02:42
#5947395
Пёс ним, с сертификатом. Начать можно с того, что в этот "плинтус" фиг засунешь
TAB написал: три новых линии: на духовой шкаф, ПММ и отдельно на холодильник.
Для обозначенной задачи плинтус нужен чутка просторнее. :)
25.02.2017 в 18:04:02
#5947400
ebf написал: главное, чтобы безопасно
То есть наличие пожарного сертификата, подтверждающего соответствие ГОСТ 53313, это небезопасно? :)
25.02.2017 в 18:07:41
#5947404
ebf написал: Пусть кабельный короб, мне без разницы
Вы сами зацепились за термин "плинтус", на который не видите сертификатов. А по вашей ссылке, кроме фразы "наличие кабель-канала да", иных заявлений о назначении данного изделия для прокладки кабелей/проводов нет.
25.02.2017 в 18:12:42
#5947411
Radio написал: Для обозначенной задачи плинтус нужен чутка просторнее.
Прямо скажем, в этой ситуации, исключительно по букве
Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: ... для коробов с открываемыми крышками 40%
25.02.2017 в 18:15:15
#5947418
Radio написал: Для обозначенной задачи плинтус нужен чутка просторнее.
Да нифига: обычный 55х25 вполне подходит, проверено. :) У меня на кухне 3х2.5 ВВГнг в количестве 3 штук проложен в одной (!) нижней секции плинтуса. Т.е. средняя и верхняя остались свободными. Но попыхтеть пришлось. Далее, в комнате в таком же плинтусе расположились один 3х2.5 ВВГнг, одна витая пара на телефон, две витые домашней сети и кабель HDMI в палец толщиной к телевизору. При этом средняя секция остается пустой (зарезервирована под акустику).
А здесь всего-то пара 3х2.5 ВВГнг и один 3х1.5 под холодильник. Как делать нефиг. :)
25.02.2017 в 18:20:37
#5947424
VIVA написал: не должна превышать: ... для коробов с открываемыми крышками 40%
Поэтому меня и не устраивает ПЛИНТУС .
25.02.2017 в 18:21:34
#5947426
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
25.02.2017 в 18:23:05
#5947428
ebf написал: Ну я пока на Легранд смотрю, у них уж точно не декларация
При этом на DLP у них только тот же
ebf написал: Поэтому меня и не устраивает ПЛИНТУС .
Вы вновь за термины решили уцепиться? Вас, вроде не устраивало, что на то, что вы называете "плинтус" нет сертификатов соответствия ГОСТ. С терминами, вроде, разобрались.
ebf написал: но просто в плинтус ,класть боюсь
А "класть" кабель в не предназначенные для этого изделия не нужно. И тем более искать ещё и сертификаты на их безопасность при таком использовании.
25.02.2017 в 18:24:19
#5947431
25.02.2017 в 18:32:58
#5947445
ebf написал: но просто в плинтус ,класть боюсь
А "класть" кабель в не предназначенные для этого изделия не нужно. И тем более искать ещё и сертификаты на их безопасность при таком использовании.
25.02.2017 в 18:33:39
#5947446
VIVA написал: При этом на DLP у них только тот же сертификат на ГОСТ 53313
Смотрю или его или Метру, хотя сертификат один и он меня устраивает :как и предыдущий от вас :)
25.02.2017 в 18:43:55
#5947463
25.02.2017 в 18:45:42
#5947467
VIVA написал: А как же ваш священный ГОСТ Р МЭК 61084-1-2007?
Я его смотрел, он есть у ДКС ,может их возьму.Чапай думает :)
25.02.2017 в 18:54:41
#5947484
VIVA написал: Похоже, что про заполнение до 40% вы решили не учитывать.
А вы посчитайте площадь сечения кабелей (с оболочкой) и плинтуса. Мне так видится, что на 40% реальным кабелем его невозможно заполнить в принципе. Разве что кучей тооооненьких проводков. :)
25.02.2017 в 18:56:31
#5947488
ebf написал: Чапай думает
Чапаю стоит поразмыслить над гладкостенными ПВХ трубами, под гипсовой штукатуркой/уложенные в штробе. Даже некоторая огнестойкость появляется. Полагаю вы понимаете, но всё же для уточнения. DLP и подобные системы хороши свей модульной структурой для быстрого развёртывания и модификации при необходимости. Если вам это не нужно, возможно стоит рассмотреть иные решения.
TAB написал: кабелей (с оболочкой) и плинтуса
Сечение короба берётся "в свету". т.е. внутреннего пространства между стенок каждой секции. Если вы "попыхтели", видимо заполнено более 40% поперечного сечения секции.
25.02.2017 в 18:59:07
#5947491
TAB написал: кабелей (с оболочкой) и плинтуса
Сечение короба берётся "в свету". т.е. внутреннего пространства между стенок каждой секции. Если вы "попыхтели", видимо заполнено более 40% поперечного сечения секции.
25.02.2017 в 18:59:21
#5947493
VIVA написал: Чапаю стоит поразмыслить над гладкостенными ПВХ трубами, под гипсовой штукатуркой/уложенные в штробе. Даже некоторая огнестойкость появляется.
Да с радостью бы так сделал.Только это не после ремонта, надо с подвала котеджа, прокинуть новые линии на 2 этаж и развести в комнатах