Vaillant eco TEC pro VUW INT IV 236/5-3 R2 заменил болон газовый и теперь не включается выбивает то F.28 то F.29 слышно запускается турбина потом Электра поджиг но поджога нет, газ поступает на болоне стоит редуктор регулируемый с манометром, и подводящий шланг откручивал газ выходит но в камеру сгорания не идёт пару дней назад была такая проблема замерял напряжение 190-195 вольт подключил котёл через стабилизатор старенький ещё от бабушкиного телика замерял 206В котёл заработал но сейчас почему то опять не запускается.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

21.02.2017 в 08:34:56

ошибки 28 и 29 означают что пламя либо не загорается вовсе, либо гаснет. Не берусь утверждать на 100%, но если логически, то возможно причина в качестве самого газа в баллоне. Порой там такую гадость заливают, что не только пьезоподжиг не справляется, а спичкой то не сразу зажечь выходит.

0
Vaillant GR
Vaillant GR
Местный

Регистрация: 01.11.2013

Москва

Сообщений: 116

21.02.2017 в 11:53:25

Добрый день.

Ошибки F.28 (неудачный розжиг) и F.29 (потеря пламени во время работы котла) могут быть связаны с множеством причин. Элемент, который следит за этим - это электрод розжига. Тут может быть причина банально в загрязнении электрода розжига или камеры сгорания, несоответствие подводимого топлива требованиям, а может быть и не правильная настройка котла.

В любом случае диагностику данной проблемы советую доверить авторизованным сервисным инженерам из АСЦ Вайллант. Список АСЦ Вайллант представлен на нашем сайте: https://www.vaillant.ru/customers/service-support/vaillant/omskaja-oblast-1/index.ru_ru.html

0
TEKhik
TEKhik
Новичок

Регистрация: 18.02.2017

Омск

Сообщений: 3

22.02.2017 в 00:02:37

Vaillant GR, Я больше склонен к качеству газа так как котёл купил 2 месяца назад ,в работе был он максимум 2 недели, настройку правда не делал оставил всё на заводских настройках.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

22.02.2017 в 01:59:16

Vaillant GR написал: Добрый день.

тут оказывается представитель Вайлант есть!

TEKhik написал: настройку правда не делал

А надо бы. Тем более, если не ошибаюсь, по умолчанию котёл под природный газ "заточен". По поводу качества баллонного столкнулся при пользовании газовыми тепловой пушкой и ИК-горелкой. реально газетой как печь разжигал.

0
Vaillant GR
Vaillant GR
Местный

Регистрация: 01.11.2013

Москва

Сообщений: 116

22.02.2017 в 13:40:48

TEKhik написал: настройку правда не делал оставил всё на заводских настройках

Я бы настоятельно рекомендовал, при переводе котла для работы на сжиженном газе, проводить настройку параметров котла газоанализатором силами сотрудников АСЦ Вайллант.

Мегавольт. написал: тут оказывается представитель Вайлант есть!

Да, мы возобновили консультацию на форуме. Если будут вопросы по нашему оборудованию, прошу открывать темы или обращаться по личной переписке. Если смогу, всегда подскажу решение.