20.02.2017 в 18:21:01
Всем привет! У меня вопрос по принципу работы обратного клапана в обычном накладном вентиляторе. Правильно ли я понимаю - клапан открывается только тогда, когда включается вентилятор? Т.е. все остальное время помещение вообще не проветривается, или за счет естественной тяги все-такие клапан открывается и закрывается только тогда, когда появляется обратная тяга?
20.02.2017 в 18:34:17
pavel112233, правильно понимаете. Открывается при наличии достаточной тяги, которую летом можно создать вентилятором, а зимой может и открытого окна будет достаточно. (Приточка отсутствует.)
20.02.2017 в 18:38:58
ясно, тогда не вижу смысла в обратном клапане
20.02.2017 в 18:42:46
а можно ли купить вентилятор с обратным клапаном, например blauberg aero, но при монтаже не устанавливать обратный клапан?
20.02.2017 в 18:51:14
Обратный клапан нужен для предотвращения обратной тяги, если такая имеет место быть. Если клапан в комплекте, можно удалить его или его лепестки.
20.02.2017 в 18:54:53
Легкий написал: Обратный клапан нужен для предотвращения обратной тяги, если такая имеет место быть. Если клапан в комплекте, можно удалить его или его лепестки.
Легкий, но предотвращая обратную тягу я вообще лишусь естественной вентиляции.
21.02.2017 в 12:46:11
pavel112233 написал:
Легкий написал: Обратный клапан нужен для предотвращения обратной тяги, если такая имеет место быть. Если клапан в комплекте, можно удалить его или его лепестки.
Легкий, но предотвращая обратную тягу я вообще лишусь естественной вентиляции.
pavel112233, Если вы рассматриваете обратную тягу как полноценную вентиляцию (со всеми вытекающими (втекающими :) ) запахами), то можете не ставить обратный клапан :applause: . Сначала определитесь с наличием/отсутствием обратной тяги. Если таковая есть, обратный клапан нужно ставить.
21.02.2017 в 13:25:33
Я предполагаю, что павел112233 не правильно понял, что такое в данном случае обратная тяга.
21.02.2017 в 15:35:07
pavel112233 написал: ясно, тогда не вижу смысла в обратном клапане
Тогда и в вентиляторе как токовом смысла тоже нет: он, когда выключен, является очень серьезным аэродинамическим сопротивлением для воздуха и очень мешает работе естественной вентиляции.
pavel112233 написал: но предотвращая обратную тягу я вообще лишусь естественной вентиляции.
Вы ее и так лишитесь, просто установив вентилятор, который не будет работать 24/365.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу