Аватар пользователя
Old Human

Местный

Регистрация: 19.11.2014

Москва

Сообщений: 102

22.02.2017 в 15:29:32

Ситуация: Вентиляционная шахта в квартире общая для туалета и ванной, два отверстия на одном уровне из шахты. Хочу замкнуть два этих выхода из шахты в кольцо. Идея в чем: 1)Пока вентилятор не работает, через обратный клапан естественным образом оба помещения вентилируются в полном объеме, избегая заужения канала стоящим вентилятором. 2)Если включить вентилятор, то обратный клапан закрывается и через те же заборные отверстия работает принудительная вытяжка. Единственная проблема сделать очень легкий обратный клапан, открываемый естественной вентиляцией:

Насколько это рабочая схема? Не будет у меня ничего никуда передавливаться?

0
Аватар пользователя
profeMaster

Местный

Регистрация: 25.05.2016

Одесса

Сообщений: 265

23.02.2017 в 14:40:11

скорее всего будет недодавливаться :) заслонка зачем нужна, чтобы вентилятор воздух из туалета через шахту в ванную не нес? тяга в подсоединенной трубе к шахте есть?

0
Аватар пользователя
Old Human

Местный

Регистрация: 19.11.2014

Москва

Сообщений: 102

23.02.2017 в 16:36:14

profeMaster написал: заслонка зачем нужна, чтобы вентилятор воздух из туалета через шахту в ванную не нес?

Конечно, уже проверено, выдувает обратно (сейчас кольцо разомкнуто)

profeMaster написал: тяга в подсоединенной трубе к шахте есть?

Тяга есть, но через выключенный вентилятор тянет заметно хуже, нежели чем напрямую.

Вопрос в том, замкнуть ли кольцо или оставить разомкнутым? В разомкнутом состоянии естественная вытяжка из туалета очень слабая (через канальный вентилятор)

0
Аватар пользователя
profeMaster

Местный

Регистрация: 25.05.2016

Одесса

Сообщений: 265

23.02.2017 в 18:13:22

так вы можете спрототипировать до конца :) если кольцо поможет увеличить тягу из туалета и не принесет запахи в ванную, то замкнуть :) неизвестный параметр для советов - разница давлений на входе в шахту для вашего воздуховода. Воздуховод имеет свое сопротивление, которое уменьшает количество проходящего через него воздуха в м3/ч. таких схем не видел, вся надежда на вас :)

0
Аватар пользователя
Old Human

Местный

Регистрация: 19.11.2014

Москва

Сообщений: 102

01.03.2017 в 16:34:05

Удачная идея оказалась. Если при разомкнутом кольце часть воздуха при работе вентилятора попадала обратно через негерметичный обратный клапан, то теперь этот возвратный воздух уходит дальше по кольцу в шахту, а не в ванную. И естественная вытяжка из туалета тянет лучше через вентилятор+обратный клапан, нежели чем только через вентилятор.

0
Аватар пользователя
profeMaster

Местный

Регистрация: 25.05.2016

Одесса

Сообщений: 265

03.03.2017 в 12:08:13

а можете сказать, какой диаметр воздуховода и его длина? Квартира в многоэтажке?

0
Аватар пользователя
Old Human

Местный

Регистрация: 19.11.2014

Москва

Сообщений: 102

10.03.2017 в 11:01:04

Воздуховод прямоугольный 204х60 с переходами на 125 вентилятор, длина кольца примерно 2-3м Квартира 14/17 многоэтажка.