22.02.2017 в 15:29:32
Ситуация: Вентиляционная шахта в квартире общая для туалета и ванной, два отверстия на одном уровне из шахты. Хочу замкнуть два этих выхода из шахты в кольцо. Идея в чем: 1)Пока вентилятор не работает, через обратный клапан естественным образом оба помещения вентилируются в полном объеме, избегая заужения канала стоящим вентилятором. 2)Если включить вентилятор, то обратный клапан закрывается и через те же заборные отверстия работает принудительная вытяжка. Единственная проблема сделать очень легкий обратный клапан, открываемый естественной вентиляцией:
Насколько это рабочая схема? Не будет у меня ничего никуда передавливаться?
23.02.2017 в 14:40:11
скорее всего будет недодавливаться :) заслонка зачем нужна, чтобы вентилятор воздух из туалета через шахту в ванную не нес? тяга в подсоединенной трубе к шахте есть?
23.02.2017 в 16:36:14
profeMaster написал: заслонка зачем нужна, чтобы вентилятор воздух из туалета через шахту в ванную не нес?
Конечно, уже проверено, выдувает обратно (сейчас кольцо разомкнуто)
profeMaster написал: тяга в подсоединенной трубе к шахте есть?
Тяга есть, но через выключенный вентилятор тянет заметно хуже, нежели чем напрямую.
Вопрос в том, замкнуть ли кольцо или оставить разомкнутым? В разомкнутом состоянии естественная вытяжка из туалета очень слабая (через канальный вентилятор)
23.02.2017 в 18:13:22
так вы можете спрототипировать до конца :) если кольцо поможет увеличить тягу из туалета и не принесет запахи в ванную, то замкнуть :) неизвестный параметр для советов - разница давлений на входе в шахту для вашего воздуховода. Воздуховод имеет свое сопротивление, которое уменьшает количество проходящего через него воздуха в м3/ч. таких схем не видел, вся надежда на вас :)
01.03.2017 в 16:34:05
Удачная идея оказалась. Если при разомкнутом кольце часть воздуха при работе вентилятора попадала обратно через негерметичный обратный клапан, то теперь этот возвратный воздух уходит дальше по кольцу в шахту, а не в ванную. И естественная вытяжка из туалета тянет лучше через вентилятор+обратный клапан, нежели чем только через вентилятор.
03.03.2017 в 12:08:13
а можете сказать, какой диаметр воздуховода и его длина? Квартира в многоэтажке?
10.03.2017 в 11:01:04
Воздуховод прямоугольный 204х60 с переходами на 125 вентилятор, длина кольца примерно 2-3м Квартира 14/17 многоэтажка.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу