Аватар пользователя
Stanislaw34

Местный

Регистрация: 21.02.2017

Электросталь

Сообщений: 139

25.02.2017 в 22:56:31

**KostyaNII написал: ...каждая группа потребителей отдельным кабелем.
Щит - Mistral41F на 54 модуля. Прошу вас оценить правильность компоновки щитка и подбор моделей.

Оценка за идею 5+! И 10+ поставлю тому, кто запихнет все это добро, включая кабели и шины, в 41-ю оболочку (125, без рамы) и умудрится более-менее сделать расключение.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

26.02.2017 в 00:18:12

KostyaNII написал: обшивка стен - 2 слоя гипсокартона

Сами стены - что за материал?

KostyaNII написал: по фазам получилось сбалансированно - еще по одной на котельную и первый этаж

Как считали?

KostyaNII написал: освещение все светодиодное, смысл ставить 10-ки?

А смысл занижать номинал? Автомат защищает линию. С10 вполне подходит для сечения 1,5мм2

0
Аватар пользователя
KostyaNII

Местный

Регистрация: 25.02.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

26.02.2017 в 08:48:20

Stanislaw34 написал:

**KostyaNII написал: ...каждая группа потребителей отдельным кабелем.
Щит - Mistral41F на 54 модуля. Прошу вас оценить правильность компоновки щитка и подбор моделей.

Оценка за идею 5+! И 10+ поставлю тому, кто запихнет все это добро, включая кабели и шины, в 41-ю оболочку (125, без рамы) и умудрится более-менее сделать расключение.

Stanislaw34, Понимаю, что очень плотно, но сделать можно. И кто Вам сказал что 41F (встраиваемый!) без рамы?

0
Аватар пользователя
KostyaNII

Местный

Регистрация: 25.02.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

26.02.2017 в 09:01:06

alx220 написал: Сами стены - что за материал?

Деревянный каркас с заполнением базальтовой ватой между стоек.

alx220 написал: Как считали?

На этапе проектирования через коэффициент использования потребителей. В процессе эксплуатации проверю токоизмерительными клещами.

alx220 написал: А смысл занижать номинал? Автомат защищает линию. С10 вполне подходит для сечения 1,5мм2

Согласен, тем более 10-ки дешевле.

0
Аватар пользователя
TOPMO3

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Ижевск

Сообщений: 145

26.02.2017 в 11:05:56

KostyaNII, у меня вопросики ... например, по Гостевой спальне ... четыре группы розеток и одна линия освещения. Сколько розеток, в каждой группе? Или у Вас на каждую розетку - свой автомат?

0
Аватар пользователя
KostyaNII

Местный

Регистрация: 25.02.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

26.02.2017 в 13:13:23

TOPMO3 написал: KostyaNII, у меня вопросики ... например, по Гостевой спальне ... четыре группы розеток и одна линия освещения. Сколько розеток, в каждой группе? Или у Вас на каждую розетку - свой автомат?

TOPMO3, 2 группы по 2 розетки по обеим сторонам кровати у тумбочек, 1 розетка у входа для пылесоса под выключателем, группа из 3 розеток на противоположной стене кровати на уровне 1,2 м от пола для ТВ и приставки.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

26.02.2017 в 13:15:54

KostyaNII написал: Деревянный каркас с заполнением базальтовой ватой между стоек

Мое мнение - трубы. Хотя не все здесь с этим согласятся.

KostyaNII написал: На этапе проектирования через коэффициент использования потребителей. В процессе эксплуатации проверю токоизмерительными клещами.

Я бы сделал так, что везде приходят три фазы (и на первый, и на второй этаж, и на котельную), а далее они распределяются в соответствующих щитах. Так проще избежать перекоса фаз. Да и к тому же можно распределять отдельных потребителей по фазам в случае чего.

0
Аватар пользователя
KostyaNII

Местный

Регистрация: 25.02.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

26.02.2017 в 14:09:22

alx220 написал: Мое мнение - трубы. Хотя не все здесь с этим согласятся.

По ПЭУ да, но мне кажется перебор. Лучше сделаю упор на защиту и качественные комплектующие (кабель, подрозетники, розетки/выключатели, модули защиты в щите).

alx220 написал: Я бы сделал так, что везде приходят три фазы (и на первый, и на второй этаж, и на котельную), а далее они распределяются в соответствующих щитах. Так проще избежать перекоса фаз. Да и к тому же можно распределять отдельных потребителей по фазам в случае чего.

Я просто хотел 1 фазу отправить в котельную и сделать линию жизнеобеспечения дома. На ней будет стоять генератор через АВР.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

26.02.2017 в 14:41:57

KostyaNII написал: Я просто хотел 1 фазу отправить в котельную и сделать линию жизнеобеспечения дома. На ней будет стоять генератор через АВР.

В котельную посоветовал бы 3 фазы. Позволит подумать в будущем над возможностью установки резервного эл. котла и водогрея. Эти 3 фазы забирать сразу после вводного в основном щите. Если конечно бюджет позволяет. Генератор обычно на все ставлю. Т.к. 3 фазных автоматически включаемых нагрузок в домах нет.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.02.2017 в 14:43:40

Насяльника написал: Если конечно бюджет позволяет.

Судя по количеству линий и УЗО ,с бюджетом всё ОК :)

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

26.02.2017 в 14:53:29

Наверное, но не настолько чтобы 1 группа = 1 АВТД. :):) По проладке ТС - минвата не горит. Через стойки проходите в коробе из кусков профиля Г.К. выступающем на 10 см в каждую сторону. Еще лучше организовать из него систему кабельных трасс. ТОгда количество проводки можно будет радикально сократить. Но это потребует некоторого творчества.

0
Аватар пользователя
KostyaNII

Местный

Регистрация: 25.02.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

26.02.2017 в 14:55:24

Насяльника написал: В котельную посоветовал бы 3 фазы. Позволит подумать в будущем над возможностью установки резервного эл. котла и водогрея. Эти 3 фазы забирать сразу после вводного в основном щите. Если конечно бюджет позволяет. Генератор обычно на все ставлю. Т.к. 3 фазных автоматически включаемых нагрузок в домах нет.

У меня магистральный газ. Котел и бойлер косвенного нагрева Vaillant. Думаю в резервном электрокотле и бойлере особо нет необходимости. За совет спасибо! Еще раз обдумаю.

ebf написал: Судя по количеству линий и УЗО ,с бюджетом всё ОК :)

Ну делаю для себя, зато по большей части сэкономлю на работах - вроде руки растут откуда надо :)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.02.2017 в 14:58:23

KostyaNII написал: Ну делаю для себя,

Меня всегда умиляет эта фраза :) Я правильно понял ,что это щит, только на 2 этаж ? Значит есть щит 1 этажа и щит подвала ?

0
Аватар пользователя
KostyaNII

Местный

Регистрация: 25.02.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

26.02.2017 в 14:58:48

Насяльника написал: Наверное, но не настолько чтобы 1 группа = 1 АВТД. :):)

Была и такая мысль :)

Насяльника написал: По проладке ТС - минвата не горит. Через стойки проходите в коробе из кусков профиля Г.К. выступающем на 10 см в каждую сторону. Еще лучше организовать из него систему кабельных трасс. ТОгда количество проводки можно будет радикально сократить. Но это потребует некоторого творчества.

Проводки на второй этаж получается чуть больше 200 м на розетки и примерно 90 на свет. Мне кажется не такие большие затраты.

0
Аватар пользователя
KostyaNII

Местный

Регистрация: 25.02.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

26.02.2017 в 15:02:05

ebf написал:

KostyaNII написал: Ну делаю для себя,

Меня всегда умиляет эта фраза :) Я правильно понял ,что это щит, только на 2 этаж ? Значит есть щит 1 этажа и щит подвала ?

ebf, Да, это только на 2 этаж. Подвала нет. Будет еще достаточно "упитанный" щит на 1 этаже и отдельный в котельной. Пока только трассировку к потребителям делаю. Также на группу отдельный кабель.

0