27.02.2017 в 01:52:01
KostyaNII, то, что у вас на вводе только 300мА УЗО - этого маловато). А линии в первом сообщении почему без УЗО?
27.02.2017 в 06:07:44
KostyaNII написал: Проводки на второй этаж получается чуть больше 200 м на розетки и примерно 90 на свет.
Хотя и не видел ваш план этажа, но опыт подсказывает что не поместитесь, по свету точно. Ну да ладно, удачи. По резервным котлам и водогреям можно не париться если статистика говорит о стабильном постоянном давлении в газ. трубе (оценивается по работе при -28-30С за бортом поселка). У пары моих клиентов котлы гасли, т.к. сеть не модернизирована, домов понастроили много и они ойей совсем не деревенские.
27.02.2017 в 07:44:31
SB3 написал: KostyaNII, то, что у вас на вводе только 300мА УЗО - этого маловато). А линии в первом сообщении почему без УЗО?
SB3, На вводе противопожарное, селективное. Для линий просто обозначил номиналы по защите, не стал УЗО расписывать.
Насяльника написал: Хотя и не видел ваш план этажа, но опыт подсказывает что не поместитесь, по свету точно.
Имеется ввиду длины до выключателей. От них пойдет 4х1,5 мм2.
Насяльника написал: У пары моих клиентов котлы гасли, т.к. сеть не модернизирована
Сети свежие.
27.02.2017 в 11:19:19
KostyaNII, а общий выключатель в щите?
27.02.2017 в 18:12:53
SB3 написал: KostyaNII, а общий выключатель в щите?
SB3, Да, на первом этаже, вместе с УЗМкой. Плюс неотключамые линии. На столбе счетчик, автомат 25A 3P и УЗО 63A 300 mA 4p ABB 2CSF204201R3630.
28.02.2017 в 12:07:34
KostyaNII, а на втором этаже?
28.02.2017 в 19:41:45
KostyaNII написал: И кто Вам сказал что 41F (встраиваемый!) без рамы?
Виноват, тупанул. Про навесной подумал, на ночь глядя. Во встраиваемый все войдет.
28.02.2017 в 20:16:31
SB3 написал: KostyaNII, а на втором этаже?
SB3, Вы считаете нужен общий выключатель на втором?
28.02.2017 в 20:17:45
Stanislaw34 написал:
KostyaNII написал: И кто Вам сказал что 41F (встраиваемый!) без рамы?
Виноват, тупанул. Про навесной подумал, на ночь глядя. Во встраиваемый все войдет.
Stanislaw34, Получается можно не увеличивать щит? Или все-таки взять побольше, на всякий случай? Да, и навесной в этой серии как не от мира сего :(
28.02.2017 в 21:34:53
KostyaNII, мы с Ольгой противники принципа "один потребитель - одна линия" (за исключением случаев, когда это действительно оправдано или необходимо). В Вашем случае в щите будет семь шинок N на штатных местах и еще РЕ. Т. е. щит будет заполнен "под завязку". Завести в щит 37 кабелей, развести жилы и подключить их даже в такой удобной оболочке будет не просто. Еще момент. Как собираетесь подключать ввод и организовать подачу напряжения на группы? Шлейфом? ИМХО, не лучшее решение. Если все-таки собираетесь реализовать этот вариант, лучше взять оболочку на 72 модуля, установить вводной, распределители и, возможно, несколько шинок N на рейках.
Общее мнение такое.
28.02.2017 в 21:47:36
Stanislaw34 написал: KostyaNII, мы с Ольгой противники принципа "один потребитель - одна линия" (за исключением случаев, когда это действительно оправдано или необходимо).
Как бы Вы сделали? Распаечные коробки или в подрозетниках?
Stanislaw34 написал: Если все-таки собираетесь реализовать этот вариант, лучше взять оболочку на 72 модуля, установить вводной, распределители и, возможно, несколько шинок N на рейках.
Если остановлюсь на этом варианте, увеличу щит.
Stanislaw34 написал: Думаю, на дополнительные щиты следует подавать три фазы, стараясь симметрично распределить нагрузку по потребителям в целом.
Спасибо, возможно пересмотрю ввод.
28.02.2017 в 22:36:03
Если бы себе делал - скорее всего, выбрал бы классические распайки. Но можно и без них. Правда, как организовать переход металлорукав-подрозетник - надо думать. Освещение. Если возможно установить глубокие подрозетники или КМУ, то соединения в них. Розеточные линии. То же самое. Шлейф в пределах одной линии. Возможно, с опрессовкой РЕ (чтобы не шлейфовать РЕ).
01.03.2017 в 11:30:40
Насяльника написал: Невероятно избыточная схема. раз в 5 уменьшить.
Насяльника, ---каркасный дом ---54 модуля как то не стыкуется, такой щит можно в коттедж из кирпича 220 кв м ставить, а тут проводка вся по цене составит наверное 20-30% от стоимрости дома. Хотя если нахаляву, то норм
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
01.03.2017 в 16:58:25
Kulibin96 написал:
Насяльника написал: Невероятно избыточная схема. раз в 5 уменьшить.
Насяльника, ---каркасный дом ---54 модуля как то не стыкуется, такой щит можно в коттедж из кирпича 220 кв м ставить, а тут проводка вся по цене составит наверное 20-30% от стоимрости дома. Хотя если нахаляву, то норм
Kulibin96, Вы, видимо, считаете, что каркасник это избушка 6х6 :) У меня немного другой.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу