25.02.2017 в 19:25:38
Проводка (трёхжильный медный кабель) укладывалась в штробы. Кабель зафиксирован к стене алюминиевым проводом.
Далее штукатурка Волма-слой, шпатлёвка Sheetrock, далее грунтовка Оптимист синий и покраска в 2-3 слоя Marshall Export-7.
Через месяц после покраски в местах расположения фиксаторов кабеля появились глянцевые точки (2-3 см). В течении 2-3 недель между точками ещё проявились полосы.
Краска немного липкая. Постепенно проявляется по всем местам прокладки кабеля.
Кто сталкивался с такими чудесами.
25.02.2017 в 19:35:17
Olegkonst написал: Далее штукатурка Волма-слой
А какой толщины слой штукатурки в штробе (считая то, что за кабелем тоже, если есть что), и сколько отвели на просушку гипса?
25.02.2017 в 19:44:08
Olegkonst написал: Через месяц после покраски в местах расположения фиксаторов кабеля
Фиксирую обычно дюбель-хомутом или перфополосой, проблем нет. Может, стоило замазывать штробы алебастром?
25.02.2017 в 19:45:24
VIVA, между штукатуркой и окраской прошло больше полгода.
Толщина штукатурки от кирпичной стены не менее 10 мм, везде по-разному.
От кабеля соответственно не менее 5 мм.
Но фиксаторы из алюминиевой проволоки от поверхности окрашеной стены не глубже 1-2 мм.
Вскрыл один такой. Как раз жирная точка проявилась. Оплётка и штукатурка сухая.
25.02.2017 в 19:47:43
alx220, фиксировали алюминиевой проволокой на дюбеле.
Замазывали тем же, чем и стены ровнялись. Как-то не обсуждалось другое.
25.02.2017 в 19:52:55
Olegkonst, так свет падает, или штукатурный слой желтоватый?
Вопрос был не про покраску, а про то, сколько гипс сушили до шпаклевания/ и от шпаклевания до грунтовки?
Всё выглядит так, что эти пятна, это влага, испаряющаяся из гипса. А поскольку краска ВД, её размачивает фактически постоянным пребыванием во влажной среде.
Да и в целом, вам с этой темой в отделку надо. Электрика тут ни при чём.
25.02.2017 в 19:56:46
Olegkonst, а в помещении всегда было отопление в холодное время года? Может, штукатурка толком не просохла?
И странно, что краска липкая.
25.02.2017 в 20:05:52
Olegkonst написал: между точками ещё проявились полосы.
Химическая реакция, к гадалке не ходи...
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
25.02.2017 в 21:24:53
Olegkonst написал: Но фиксаторы из алюминиевой проволоки от поверхности окрашеной стены не глубже 1-2 мм. Вскрыл один такой. Как раз жирная точка проявилась.
По фотографии же видно, что алюминий за пределы плоскости стены выступает.
25.02.2017 в 21:32:53
avmal, фиксаторы под шпаклёвкой. Все в уровень впритирку.
25.02.2017 в 21:46:11
Olegkonst, Глубже надо было штробы резать.
25.02.2017 в 21:52:27
Электрик ЦЦ написал: Извращение.
Быстро схватывается и дополнительно держит кабель. Так что не извращение вовсе.
25.02.2017 в 22:08:27
Olegkonst написал: От кабеля соответственно не менее 5 мм.
как то по мне то мало. стараюсь что бы было не меньше 10мм
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.