Аватар пользователя
Olegkonst

Местный

Регистрация: 17.01.2017

Краснодар

Сообщений: 73

25.02.2017 в 19:25:38

Проводка (трёхжильный медный кабель) укладывалась в штробы. Кабель зафиксирован к стене алюминиевым проводом.

Далее штукатурка Волма-слой, шпатлёвка Sheetrock, далее грунтовка Оптимист синий и покраска в 2-3 слоя Marshall Export-7.

Через месяц после покраски в местах расположения фиксаторов кабеля появились глянцевые точки (2-3 см). В течении 2-3 недель между точками ещё проявились полосы.

Краска немного липкая. Постепенно проявляется по всем местам прокладки кабеля.

Кто сталкивался с такими чудесами.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

25.02.2017 в 19:35:17

Olegkonst написал: Далее штукатурка Волма-слой

А какой толщины слой штукатурки в штробе (считая то, что за кабелем тоже, если есть что), и сколько отвели на просушку гипса?

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

25.02.2017 в 19:44:08

Olegkonst написал: Через месяц после покраски в местах расположения фиксаторов кабеля

Фиксирую обычно дюбель-хомутом или перфополосой, проблем нет. Может, стоило замазывать штробы алебастром?

0
Аватар пользователя
Olegkonst

Местный

Регистрация: 17.01.2017

Краснодар

Сообщений: 73

25.02.2017 в 19:45:24

VIVA, между штукатуркой и окраской прошло больше полгода.

Толщина штукатурки от кирпичной стены не менее 10 мм, везде по-разному.

От кабеля соответственно не менее 5 мм.

Но фиксаторы из алюминиевой проволоки от поверхности окрашеной стены не глубже 1-2 мм.

Вскрыл один такой. Как раз жирная точка проявилась. Оплётка и штукатурка сухая.

0
Аватар пользователя
Olegkonst

Местный

Регистрация: 17.01.2017

Краснодар

Сообщений: 73

25.02.2017 в 19:47:43

alx220, фиксировали алюминиевой проволокой на дюбеле.

Замазывали тем же, чем и стены ровнялись. Как-то не обсуждалось другое.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

25.02.2017 в 19:52:55

Olegkonst, так свет падает, или штукатурный слой желтоватый?

Вопрос был не про покраску, а про то, сколько гипс сушили до шпаклевания/ и от шпаклевания до грунтовки?

Всё выглядит так, что эти пятна, это влага, испаряющаяся из гипса. А поскольку краска ВД, её размачивает фактически постоянным пребыванием во влажной среде.

Да и в целом, вам с этой темой в отделку надо. Электрика тут ни при чём.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

25.02.2017 в 19:56:46

Olegkonst, а в помещении всегда было отопление в холодное время года? Может, штукатурка толком не просохла?

И странно, что краска липкая.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

25.02.2017 в 20:05:52

Olegkonst написал: между точками ещё проявились полосы.

Химическая реакция, к гадалке не ходи...

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.02.2017 в 21:24:53

Olegkonst написал: Но фиксаторы из алюминиевой проволоки от поверхности окрашеной стены не глубже 1-2 мм. Вскрыл один такой. Как раз жирная точка проявилась.

По фотографии же видно, что алюминий за пределы плоскости стены выступает.

0
Аватар пользователя
Olegkonst

Местный

Регистрация: 17.01.2017

Краснодар

Сообщений: 73

25.02.2017 в 21:32:53

avmal, фиксаторы под шпаклёвкой. Все в уровень впритирку.

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

25.02.2017 в 21:45:02

alx220 написал: Может, стоило замазывать штробы алебастром?

Извращение.

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

25.02.2017 в 21:46:11

Olegkonst, Глубже надо было штробы резать.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

25.02.2017 в 21:52:27

Электрик ЦЦ написал: Извращение.

Быстро схватывается и дополнительно держит кабель. Так что не извращение вовсе.

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

25.02.2017 в 22:02:59

alx220 написал: Быстро схватывается

Потому и извращение. Точнее, мазохизм.

0
Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

25.02.2017 в 22:08:27

Olegkonst написал: От кабеля соответственно не менее 5 мм.

как то по мне то мало. стараюсь что бы было не меньше 10мм

0