Аватар пользователя
Dmitry1982

Местный

Регистрация: 26.08.2009

Домодедово

Сообщений: 25

27.02.2017 в 00:23:56

#5948898

Двухжильный провод, 2 переключателя проходных без подсветки Legrand Valena, прожектора Voltra, разомкнута фаза. при включении все светится и работает. при выключении тускло светиться. при выключении автомата - разумеется, гаснет. При замене проходных переключателей обычным выключателем также нет свечения после выключения. вопрос 1 как избавиться от свечения при использовании проходных переключателей? Вопрос 2 если не избавиться (прожектора в гараже) насколько от этого страдает ресурс прожектора? старение светодиодов?

Заранее благодарю.

0
Аватар пользователя
Dmitry1982

Местный

Регистрация: 26.08.2009

Домодедово

Сообщений: 25

27.02.2017 в 00:31:17

#5948902

Кабель ВВГ-Нг 1,5, без гофры, стянут хомутами. есть мнение Видимо большая чувствительность к токам утечки - но тогда проявилось бы и при выключателе, т.е. врядли или в месте идут с другими проводами, и питаются за счет наводки - но тогда проявилось бы и при выключенном автомате, т.к. проложены в жгуте с розеточными, т.е. тоже вряд ли. пока грешу на переключатели :( Легранд, блин. Но у прожекторов также есть провод под заземление - но к нему заземление не подведено - может быть причина в этом?

0
Аватар пользователя
Dmitry1982

Местный

Регистрация: 26.08.2009

Домодедово

Сообщений: 25

27.02.2017 в 00:53:23

#5948908

нашел тему http://www.mastergrad.com/forums/t115297-sos-trebuetsya-sovet-lampy-svetodiodnye-svetyatsya-v-vyklyuchennom-sostoyanii/ сопротивление или Кондер параллельно лампе

правильно ли понимаю что сопротивление или конденсатор надо устанавливать на каждый из 4-х прожекторов? или попробовать поставить на общую фазу? для 4-х прожекторов по 20 ватт какие параметры нужны? не играет роли сопротивление или конденсатор? Одним концом к общей фазе а другим к нулю? не коротнет?

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

27.02.2017 в 01:57:46

#5948927

Dmitry1982, Если эта подсветка не мешает и сокращение срока жизни будет на 0,01% - то решайте сами.

0
Аватар пользователя
Dmitry1982

Местный

Регистрация: 26.08.2009

Домодедово

Сообщений: 25

27.02.2017 в 02:46:36

#5948929

подсветка не мешает, больше беспокоит срок жизни - не сгорят они через год? непрерывно получается работают

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

27.02.2017 в 06:11:56

#5948941

Dmitry1982 написал: правильно ли понимаю что сопротивление или конденсатор надо устанавливать на каждый из 4-х прожекторов?

Достаточно на любой один. Ресурс может снизиться существенно, т.к. драйверы питания все время под напряжением пусть и набольшим.

0
Аватар пользователя
id306237084

Местный

Регистрация: 27.02.2017

Симферополь

Сообщений: 0

27.02.2017 в 16:13:51

#5949286

предлагаю решить вашу проблему очень просто, и кардинальным путем- это покупка новейших, экономнейших прожекторов ! поверьте, это единственное здравомыслящее и правильное решение! И в этом вам поможет абсолютно бесплатно чудо сайт http://ledproducts.ru/prs-50-2 Впервые столкнулись с ним этим летом , когда на даче на веранде заглючило освещение, как раз гроза была, обратились к соседу- электрику, так он честно сказал, что лучше не лезть туда самим шандарахнет, да и отремонтированное освещение на улице долго не прослужит !Он нам и подсказал этот чудодейственный сайтик, мы выбрали на нем два прожектора, на следующий день они были у нас в руках, и мы их установили,,так они до сих пор супер работают , мы и зимой приезжали на дачу , включали, на морозе ! А ночью забыли выключить, и ничего ! Мороз был - 17,5 % Вот они : http://www.ledproducts.ru/assets/images/products/1509/prs20.jpg до сих пор не нарадуемся !Может и вам эта информация пригодится !

0
Аватар пользователя
Dmitry1982

Местный

Регистрация: 26.08.2009

Домодедово

Сообщений: 25

28.02.2017 в 10:16:03

#5949969

хммм. собственно вопрос конденсатор нужен какого номинала и какого типа? электролитические или SMD? что лучше сопротивление или конденсатор? Прожектора 4 шт. по 20 ватт, потенциально под замену на 30-50 ватт если есть возможность киньте ссылкой с сайта https://www.chipdip.ru/catalog/aluminum-electrolytic-capacitors (не реклама)

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

28.02.2017 в 10:46:31

#5949991

Dmitry1982, SMD - не SMD. Для начала отключаете от выключателей фазу и посмотрите на результат.

0
Аватар пользователя
Dmitry1982

Местный

Регистрация: 26.08.2009

Домодедово

Сообщений: 25

28.02.2017 в 11:09:52

#5950006

Написал же выше - при подключении через обычный выключатель - ничего не светиться, все ок.

как только ставлю 2 проходных - светится. Есть ощущение что проходные бракованные(??)

0
Аватар пользователя
xpres

Местный

Регистрация: 15.04.2013

Владивосток

Сообщений: 131

28.02.2017 в 11:33:41

#5950030

Дибильный вопрос, проходные с подсветкой?

0
Аватар пользователя
Dmitry1982

Местный

Регистрация: 26.08.2009

Домодедово

Сообщений: 25

28.02.2017 в 11:37:41

#5950037

нет, конечно. :)

0
Аватар пользователя
xpres

Местный

Регистрация: 15.04.2013

Владивосток

Сообщений: 131

28.02.2017 в 11:40:24

#5950041

Кондёр обычно 0,1-0,22мкф#600вольт металлоплёночный

0
Аватар пользователя
Dmitry1982

Местный

Регистрация: 26.08.2009

Домодедово

Сообщений: 25

28.02.2017 в 11:40:35

#5950042

в смысле без подсветки. также в доме стоят еще 2 пары проходных - с ними проблем не было. сдать уже не получиться - чека нет хоть и куплены недавно в Леруа.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

28.02.2017 в 12:04:23

#5950060

Dmitry1982 написал: как только ставлю 2 проходных - светится. Есть ощущение что проходные бракованные(??)

Скорее всего при проходной схеме жила, находящаяся под потенциалом фазы проходит рядом с жилой, которая идет на светильники. Между жилами в кабеле всегда есть электрическая емкость...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу