Аватар пользователя
tsmtusat

Местный

Регистрация: 29.04.2015

Новосибирск

Сообщений: 10

28.02.2017 в 06:35:10

#5949878

После длительного отключение света (2-3 часа) не сразу запускается котел. Делает несколько попыток поджига газа и уходит в ошибку 02. Тогда я довожу давление воды до 2 и он нормально запускается. Потом приходится сбрасывать воду, т.к. по мере нагрева ее давление уходит в желтый сектор. При установке котел нормально запускался при давлении ниже 1. Это было 3 сезона назад. Из-за такой неисправности я не могу перевести отопление в режим "по температуре воздуха в помещении", работает только режим "по воде" и практически насос не отключается. Подозреваю, что проблема в датчике давления, но где он расположен я не могу найти. На схеме его нет. От манометра никаких проводов в блоку управления нет. Посоветуйте, специалисты, как решить эту проблему.

0
Аватар пользователя
stakan57

Местный

Регистрация: 14.08.2016

Курск

Сообщений: 13

08.03.2017 в 23:59:21

#5958877

Опорожните котел и накачайте воздухом расширительный бак.Если у вас конечно давление прыгает а системе отопления.

0