ДВС! В частный дом проводится газовое отопление (не автономное) Куплен 2-х контурный ГК. Запланировано газовое отопление дома и подогрев воды для мытья. Сейчас в доме автомат. водоснабжение реализовано при помощи Эл. накопит бака. Возможно/целесообразно ли оставить в схеме отопления эл. накопит бак? Что для этого будет нужно, центробежный насос для этого контура, датчики? что-то нет понимания как реализовать.
Если ранее кто решал подобную задачу или были обсуждения, дайте сцылку плиз, искал, но не нашел.
Заранее спасибо!
Ну тогда судя по всему бойлер косвенного нагрева не предполагается, как и рециркуляция горячей воды. Значит если хотите оставить водонагреватель как резерв, то ни какой хитроумной схемы в принципе не нужно. просто пару кранов для перехода с котла на водонагреватель. (как рабочий можно один 3х- ходовой применить, но отсечные всё равно нужны) Правда смысла в этом я вижу мало. Греть воду электричеством дороже чем газом, а если вдруг отключат газ или встанет котёл, то мыться в холодном доме вы вряд ли захотите.
Если котёл (кстати марку бы узнать) со вторым контуром под БКН и предполагается рециркуляция, то встроить ВН уже сложнее, да и целесообразность опять же... Ну и не знаю как у Вас, но всё таки перебои с электричеством случаются гораздо чаще чем с газом. Вот и подумайте нужен ли он Вам вообще. Подобные темы тут были но там ситуации другие: центральная система ГВС, пиллетный котёл...
asa75 написал:
В частный дом проводится газовое отопление (не автономное)
Природный протянули.Не газгольдер. Так и напишите.
asa75 написал:
целесообразно ли оставить в схеме отопления эл. накопит бак?
Это зависит от выбранного газового котла и от хотелок по пользованию ГВС.( количество ванн, душевых, и собственно проживающих).
пыца. Правильный выбор котла подскажут в теме о котлах. Манагеры в магазине не рассматриваются.
я в вашей ситуации оставил электрический водонагреватель после газового котла.
Основная цель - организовать постоянную подачу горячей воды (то есть включил душ. потом выключил и без электрического котла после повторного включения душа через несколько секунд будете облиты холодной водой). И горячая вода в точки разбора поступает быстрее, чем от газового котла.
Дополнительных датчиков и автоматики не нужно. Но предусмотрите возможность переключения потоков кранами, чтобы иметь возможность использовать как оба прибора последовательно, так и каждый из них по одному при отключение из системы другого.
Еще немного деталей. У меня двухтарифный электросчетчик. и вода в электрическом водонагревателе (120 л.) греется только ночью на дешевом тарифе.
Здравствуйте!
Спасибо за ответы.
Да, газ протянули природный (не газгольдер).
Приобретен ГК - Buderus Logamax U072-24K, который позволяет также подогревать воду (ГВС)
В доме проживают 4 взрослых человека и 1 ребенок Использование ГВС: кухня, душ, раковина.
Сейчас в доме есть рабочий водопровод (автономная система), который с небольшим продлением я планирую использовать для подведения холодной воды к ГК и подогретой в нем воды к точкам использования.
Конечно, при подогреве газом холодной воды ее подогрев электричеством не будет использоваться, однако удаляться эл. накопит бак из системы не будет (резерв).
Я думал использовать его просто как НБ для гор. воды - есть сомнение, что подогреваемой воды в ГК будет хватать. Или будет?
В моем понимании ГК с т.зр. подогрева воды - это "газовая колонка", только сильно смущает объем встроенного бака = 8л. да и то это для контура отопления а не ГВС.
Если бы не было рабочего водопровода и система ГВС создавалась с нуля на этом ГК, то нужен ли НБ вообще?
Я думал использовать его просто как НБ для гор. воды - есть сомнение, что подогреваемой воды в ГК будет хватать. Или будет?
В моем понимании ГК с т.зр. подогрева воды - это "газовая колонка", только сильно смущает объем встроенного бака = 8л. да и то это для контура отопления а не ГВС.
8 литров - расширительный бак СО. к ГВ отношения не имеет. в ГК используется проточная схема нагрева воды для ГВ.
Хватать будет, потому что при большом потребление проблема у вас начнется с напором ГВ, а не с ее температурой. Это если у вас давление на входе в котел до 3-4 атмосфер.
Я думал использовать его просто как НБ для гор. воды - есть сомнение, что подогреваемой воды в ГК будет хватать. Или будет?
В моем понимании ГК с т.зр. подогрева воды - это "газовая колонка", только сильно смущает объем встроенного бака = 8л. да и то это для контура отопления а не ГВС.
8 литров - расширительный бак СО. к ГВ отношения не имеет. в ГК используется проточная схема нагрева воды для ГВ.
Хватать будет, потому что при большом потребление проблема у вас начнется с напором ГВ, а не с ее температурой. Это если у вас давление на входе в котел до 3-4 атмосфер.
Alex MS,
То есть если давление большое, то при проточном нагревании не будет успевать нагреваться вода, так?
Сейчас в водопроводе давление 2 атм.
asa75, если у вас три точки потребления (кухня , душ и умывальник) и вы откроете все три крана ГВ на полную:
при 2 атм - снизится расход, а температура останется (или снизится незначительно) около 60 градусов.
при 4+ атм - расход может быть обеспечен сохранен в рамках нужного в точке, но температура снизится. Но это ненужная теория))
По существу - 5 человек и три точки разбора при 2 атм. - ГВ из газового 2-х контурного котла будет хватать.
Inch1964 написал: asa75, Посмотрите паспорт своего котла. Можно ли подключить к нему бойлер косвенного нагрева. Это для Вас наилучший вариант.
Inch1964, так у товарища нет бойлера косвенного нагрева. а стоит он серьезно. да и котел обычный двухконтурный-ничего к нему не подключить без глубоких извращений.
asa75, с учетом имеющегося у вас оборудования оптимально реализовать одну из двух следующих схем . первая на трехходовых кранах, вторая - на обычных шаровых.
Alex MS написал:
у товарища нет бойлера косвенного нагрева. а стоит он серьезно
Приемлемо он стОит и окупает себя достаточно быстро по сравнению с двухконтурным котлом. Да и тот накопительный бак, что собираются ставить, разве денег не стОит?
Inch1964, насколько я понял, электрический накопительный водонагреватель у автора вопроса уже имеется.
Buderus Logamax U072-24K не имеет контура для подключения бойлера косвенного нагрева.
Alex MS написал: Inch1964, насколько я понял, электрический накопительный водонагреватель у автора вопроса уже имеется.
Buderus Logamax U072-24K не имеет контура для подключения бойлера косвенного нагрева.
Да все верно, эл. НБ уже есть в действующей системе.
Ставить доп-но БКН я думаю не имеет смысла, т.к. ГВС должно хватить за счет быстрого нагрева поступающей ХВ при отборе ГВ, принципиальное подтверждение этого здесь я услышал.
Исторически по работающей в доме системе водоснабжения одновременный расход ГВ не большой, всем хватает.
Спасибо за ответы.
Alex MS написал:
Buderus Logamax U072-24K не имеет контура для подключения бойлера косвенного нагрева.
Не знаю, что Вы имели в виду, но утверждаю, что любой котёл, хоть одно, хоть двухконтурный, "не имеет контура для подключения БКН". Во всяком случае в той формулировке, в которой Вы её написали - не имеет.
Извините, но никогда и ни в каких котлах, не делался специальный контур для подключения БКН.
И еще раз повторяю, что многие двухконтурные котлы имеют ШТАТНУЮ возможность подключения БКН. Об этом можно узнать в документации на котёл (у меня нет лишних 10-15 минут, чтобы скачать и проштудировать документацию на котёл ТС).
Думаю, что ТС это нужно делать самому (посмотреть мультфильм "Вовка в тридесятом царстве"). Или проектировщику, которого он наймёт.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
asa75 написал:
ДВС! В частный дом проводится газовое отопление (не автономное) Куплен 2-х контурный ГК. Запланировано газовое отопление дома и подогрев воды для мытья. Сейчас в доме автомат. водоснабжение реализовано при помощи Эл. накопит бака. Возможно/целесообразно ли оставить в схеме отопления эл. накопит бак? Что для этого будет нужно, центробежный насос для этого контура, датчики? что-то нет понимания как реализовать.
Если ранее кто решал подобную задачу или были обсуждения, дайте сцылку плиз, искал, но не нашел.
Заранее спасибо!
asa75,
У меня дома стоит и электроводонагреватель и двухконтурный котел:
Очень удобно. Больше все-таки пользуюсь электрическим бойлером- нравится, что горячая вода малой струей бежит, если нужно. когда бреешься, например. На двухконтурном такое не получается. Но если нужно провести техобслуживание бойлера или поэкономить электроэнергию, переключил трехходовой и горячая вода из двухконтурника.
Приобрёл вот бойлер косвенного нагрева "CWN 80 N4", теперь сомнения по поводу врезки в систему отопления: бойлер в доме, а котельная в подвале - как лучше (и правильно) подключаться к подаче и обратке? К подаче можно врезаться на участке ещё до первого радиатора, а вот обратку как? - её рядом не будет (система "ленинградка"). Можно в доме к ближайшей точке врезаться, или тянуть к котлу?
И второй вопрос: котёл (будет - уже приобретён МАГНУМ-15) угольный длительного горения со своей автоматикой. Будет ли существенно влиять на работу автоматики котла врезка от бойлера?