04.03.2017 в 15:42:55

что бы защитится от отгорания ноля.

Электрик новый, пришел на работу в ТСЖ. Сказал, чтобы ноль не отгорал надо дополнительно бросить несколько перемычек.

Я в теории понимаю, все что связано с отгоранием ноля но в этажных щитках не силен. Сможете мне помочь и по критиковать предложенное. Фотки прикладываю. Щиток фоткал без него, комментариев нет .

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20654

04.03.2017 в 17:36:17

VAssya написал: надо дополнительно бросить несколько перемычек

Перемычек много не бывает!

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

04.03.2017 в 19:52:50

VAssya написал: Электрик новый, пришел на работу в ТСЖ. Сказал, чтобы ноль не отгорал надо дополнительно бросить несколько перемычек.

если вдруг где то на линии в многоквартирный дом "отвалится" ноль, никакие перемычки не помогут....

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

04.03.2017 в 20:02:34

Юрий-Электр написал:

VAssya написал: Электрик новый, пришел на работу в ТСЖ. Сказал, чтобы ноль не отгорал надо дополнительно бросить несколько перемычек.

если вдруг где то на линии в многоквартирный дом "отвалится" ноль, никакие перемычки не помогут....

Юрий-Электр, А может электрик торгует персональным PENом до вру. ? :a

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

04.03.2017 в 23:20:13

Он уже сталкивался с отламыванием посадочного места крепления заземляющего провода. Вот и решил подстраховаться. Только не понятно зачем нужно было тянуть вниз на рейку. Тем, более не зачистив посадочное место. Внизу под его орехом есть пластина вот и надо было просверлить в ней отверстие. А лучше шинку на нее прикрепить. А за эту работу дополнительно ему оплата была?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.03.2017 в 15:31:14

VAssya написал: Сможете мне помочь и по критиковать предложенное.

Уточните, это он конкретно о Вашей квартире озаботился? Или по всему дому подобное проводит?

0
Аватар пользователя
VAssya

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 429

05.03.2017 в 20:31:04

Bladiclab, Да это пробный вариант. За работу просит 250 р за этаж

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20654

05.03.2017 в 20:32:25

VAssya написал: За работу просит 250 р за этаж

Фига се... 4 этажа - иномарка. :cool:

0
Аватар пользователя
VAssya

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 429

05.03.2017 в 20:35:19

Rumato написал:

VAssya написал: Сможете мне помочь и по критиковать предложенное.

Уточните, это он конкретно о Вашей квартире озаботился? Или по всему дому подобное проводит?

Rumato, Нет, это площадка пред ТСЖ. Пред обратился с просьбой помочь, понять то ли мы собираемся сделать. Это модернизация в одном щитке, грубо говоря - опытный образец. Электрик Предлагает сделать во всех щитках дома. По деньгам 250 руб с площадки . А подскажите, что не так?

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

05.03.2017 в 21:10:04

VAssya написал: Это модернизация в одном щитке, грубо говоря - опытный образец

а проект "модернизации" у вас есть ??

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.03.2017 в 21:46:09

VAssya написал: А подскажите, что не так?

Нарушение проекта. Электрик это не должностное лицо, он ни за что не отвечает. Электрик завтра уволился, послезавтра авария, кому претензии предъявлять? Этажный щит это зона обслуживания управляющей компании, они не имеют право брать за это деньги.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

05.03.2017 в 22:50:42

VAssya написал: Сказал, чтобы ноль не отгорал надо дополнительно бросить несколько перемычек.

если ноль отгорит это будет проблема управляющей компании и этого же электрика, так как это всё их зона ответственности, да, у Вас может техника погореть, но они будут обязаны всё возместить

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

05.03.2017 в 23:36:40

Rumato написал: Этажный щит это зона обслуживания управляющей компании, они не имеют право брать за это деньги.

Модернизация/кап.ремонт./"установка доп. оборудования" не предусмотренного проектом это не обслуживание, и на это УК не подписывалась, поэтому эти работы обсуждаются за отдельные деньги. Но +100 к мыслям высказанным до этого предложения.

0
Аватар пользователя
VAssya

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 429

06.03.2017 в 16:03:03

Огромное спасибо за Ваши замечания. Все действительно так. Подскажите, а по технике, то что он пытается предложить, действительно поможет, при аварийных случаях? Или это развод , нас, как людей не понимающих глубоко в электрике?

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

07.03.2017 в 00:22:18

До аварийных случаев в идеале лучше не доводить, а это осмотры и текущий ремонт.