alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

21.03.2017 в 19:06:33

prest1zh написал: у АВВ в автоматах промышленной и домашней серии есть какая то кардинальная разница?

Деление на промышленную и домашнюю серии не совсем верно...

У серии S больше номинальная отключающая способность, чем у SH (6 кА и 4,5 кА соответственно). Вряд ли у вас будут такие токи кз, но запас прочности выше у серии S.

Плюс очень большое достоинство серии S - двойные клеммы как сверху, так и снизу автомата. Таким образом, их удобнее подключать с использованием шин-гребенок.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

21.03.2017 в 19:07:23

есть, у промки выше ТКЗ, шире набор номиналов по тепловому и эл.магнитному расцепителям, лучше дизайн контактов для подключения. Стоит ли это 2х кратной и более цены :confused: Я думаю в бытовых щитах - нет. Но есть эстеты, или особые случаи.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.03.2017 в 19:28:29

alx220 написал: Плюс очень большое достоинство серии S - двойные клеммы как сверху, так и снизу автомата. Таким образом, их удобнее подключать с использованием шин-гребенок.

С ABB не сталкивался, но вроде у Легранов такие же (с одной стороны). Оно конечно симпатичнее, но вообще говоря без разницы: провод с гребенкой и в одинарной клемме с тем же успехом зажимается.

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

21.03.2017 в 19:58:12

TAB написал: С ABB не сталкивался, но вроде у Легранов такие же (с одной стороны). Оно конечно симпатичнее, но вообще говоря без разницы: провод с гребенкой и в одинарной клемме с тем же успехом зажимается.

Уверяю вас, вы ошибаетесь. Двойные клеммы на порядок удобнее, чем обычные. Знаю, что двойные клеммы есть также у Хагера и Сименса. У Легранда не видел. Какая серия?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17188

21.03.2017 в 20:35:07

TAB написал: Оно конечно симпатичнее, но вообще говоря без разницы: провод с гребенкой и в одинарной клемме с тем же успехом зажимается.

Тогда нужны вводные клеммы. А в щитах с расстоянием между рейками, в основной массе, 125 мм такие подключения - мучения. А с ABB S серией все очень здорово в этом плане

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.03.2017 в 21:15:16

alx220, MaSeVi, У леграна тоже двойная клемма, с щелью под вилочную гребенку. Может у ABB по другому конечно, но даже без этих извратов обычная гребенка зажимается вместе с проводом в одну клемму без дополнительных прибамбасов.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17188

21.03.2017 в 21:22:34

TAB, Я не спорю, просто свои аргументы приводил. У ABB, конечно, удобней: и сверху, и снизу по две нормальные клеммы. А вот насчет "гребенка зажимается вместе с проводом в одну клемму" это все-таки это изврат, без обид...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

22.03.2017 в 07:15:41

MaSeVi написал: А вот насчет "гребенка зажимается вместе с проводом в одну клемму" это все-таки это изврат, без обид...

Кому как. Это обычное дело и происходит все легко и непринужденно. И как вообще раньше без этих новшеств монтаж вели, того же АВВ или Siemensa. :confused: :) :)

0
prest1zh
prest1zh
Местный

Регистрация: 09.01.2015

Москва

Сообщений: 117

22.03.2017 в 21:58:36

Купил щиток! )))) Хайгер на 24 модуля!

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17188

22.03.2017 в 23:29:39

Насяльника, Как говорится - каждому свое. Жили и по всякому.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

John_85
John_85
Новичок

Регистрация: 29.06.2015

Пушкино

Сообщений: 19

23.03.2017 в 16:04:52

prest1zh, отличный выбор. Какой серии?