07.03.2017 в 20:32:14

DeNlaDeN написал:

bnmuyt написал: Что за варочная у вас на 9 кВт, 90 см что ли?

http://www.siemens-home.bsh-group.ru/spisok-modeley/cooking/hobs/ET675LCP1R#/tab=section-overview

DeNlaDeN,
Понятно. Вряд ли на такой панели удастся продолжительное время выжимать все 9кВт, если только сразу на всех конфорках воду кипятить. Да и места для посуды на стандартных 60 см не так много.

0
DeNlaDeN
DeNlaDeN
Новичок

Регистрация: 05.03.2017

Качканар

Сообщений: 21

07.03.2017 в 20:38:52

bnmuyt написал: Понятно. Вряд ли на такой панели удастся продолжительное время выжимать все 9кВт, если только сразу на всех конфорках воду кипятить. Да и места для посуды на стандартных 60 см не так много.

Я это прекрасно понимаю. Но все равно в данный момент времени мне не мешает об этом позаботиться заранее проложив кабель по-толще и автомат выбрав соответствующий.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.03.2017 в 20:45:22

bnmuyt написал: Вряд ли на такой панели удастся продолжительное время выжимать все 9кВт,

Там нет 9 квт :) Вот у меня такая AEG 91900K стоит под АВ32А

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140101

07.03.2017 в 20:48:15

DeNlaDeN написал: Вот так?

Ну пока так. А потом найдите пример правильно выполненной однолинейной схемы... перерисуете.

АВ 25А - не надо. Духовку однозначно на отдельный АВ 16А на отдельную линию. ПММ с чем-то обьединить...

Свет всего 2 АВ достаточно - обьединяйте помещения рядом, И то что выше писал - про ванну+туалет.

Принципы проектирования щитка - разумная достаточность. Чтобы не получился большой, но в то же время можно было отключить часть при аварии и при проведении работ, и остальное работало.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

07.03.2017 в 21:00:04

DeNlaDeN написал: Для начала, то, что я нарисовал с землей, у меня работать не будет?

Будет. Но в вашей схеме теперь не хватает диффзащиты: раньше было одно общее УЗО (и его было мало), теперь им защищена только лишь одна группа. А надо как минимум все розетки и весь санузел с балконом.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140101

07.03.2017 в 21:00:42

DeNlaDeN написал: Для начала, то, что я нарисовал с землей, у меня работать не будет?

Будет. Но нельзя соединять желтозеленый с трубами (через водогрей) и арматурой - надо помнить об этом

0
DeNlaDeN
DeNlaDeN
Новичок

Регистрация: 05.03.2017

Качканар

Сообщений: 21

07.03.2017 в 21:23:45

BV написал: Свет всего 2 АВ достаточно - обьединяйте помещения рядом,

Понял, а при объединении этого, я ведь правильно понимаю, что провода остаются все равно 1,5 мм2 для освещения, и на эти (допустим) 3 помещения будет один АВ 10А?

0
Stanislaw34
Stanislaw34
Местный

Регистрация: 21.02.2017

Электросталь

Сообщений: 139

07.03.2017 в 22:23:39

У меня вопрос немного в другой плоскости. Щит - навесной или встраиваемый? Где он будет расположен? Технологически в щит получится завести около 25 кабелей? На сколько модулей Вы хотите щит? 24? 36? 48? 56? 72? 96?
Сколько УЗО планируется? 4 УЗО - много? Что за мощный водогрей 5 кВт? Где СМ? На кухне? В сан. узле?

0
DeNlaDeN
DeNlaDeN
Новичок

Регистрация: 05.03.2017

Качканар

Сообщений: 21

07.03.2017 в 22:52:22

Stanislaw34 написал: Щит - навесной или встраиваемый?

Встраиваемый.

Stanislaw34 написал: Где он будет расположен?

Расположен будет в прихожей, в стене.

Stanislaw34 написал: Технологически в щит получится завести около 25 кабелей?

На этот вопрос мне сложно ответить, не имел с вводом кабелей в щит дел.

Stanislaw34 написал: На сколько модулей Вы хотите щит? 24? 36? 48? 56? 72? 96?

Сначала думал мне хватит 18 модулей щит. Теперь подумываю 24-36. Больше 36 считаю излишним при моих потребностях. Но в запас надо оставить некоторое количество свободного места.

Stanislaw34 написал: Сколько УЗО планируется? 4 УЗО - много?

Сколько УЗО честно сказать не знаю. Хочу сделать правильно, но как уже выше писали в этой теме: "Принципы проектирования щитка - разумная достаточность."- с этим я согласен.

Stanislaw34 написал: Где СМ?

Стиральная машина находится в сан.узле (в ванной комнате).

Stanislaw34 написал: Что за мощный водогрей 5 кВт?

Водогрея пока нет, по идее и 3 кВт хватить должно.

У меня проблема в правильной группировке по схеме. Допустим: я сейчас объеденю освещение (Детская, туалет, ванная, спальня, коридор маленький перед сан.узлом) и поставлю АВ 10А. Как это будет осуществляться в жизни? Кабель от щитка пойдет до распред.коробки, дальше клеммниками будет делиться по помещениям? И вообще правильно так группировать или нет? Ведь в сан.узлах вроде как повышенная влажность...

0
Stanislaw34
Stanislaw34
Местный

Регистрация: 21.02.2017

Электросталь

Сообщений: 139

07.03.2017 в 23:02:55

DeNlaDeN написал: Встраиваемый. На этот вопрос мне сложно ответить, не имел с вводом кабелей в щит дел.

Я имел ввиду, можно ли в стене сделать нишу глубиной 120-140 мм под основу и широкую, достаточно глубокую штробу для кабелей?

DeNlaDeN написал: Сначала думал мне хватит 18 модулей щит. Теперь подумываю 24-36. Больше 36 считаю излишним при моих потребностях. Но в запас надо оставить некоторое количество свободного места.

Вопрос по размерам оболочки. Количество модульных в щите значительно меньше. Навскидку, вырисовывается щит на 56 мод, а количество места, занятого собственно модулькой - около 35. У Вас электроплита и нет РЕ (если я правильно понял). Было бы опрометчиво изначально выбирать оболочку на 48 модулей, а выбор на 36, ИМХО, грубая ошибка.

DeNlaDeN написал: Стиральная машина находится в сан.узле (в ванной комнате). Водогрея пока нет, по идее и 3 кВт хватить должно.

ОК.

DeNlaDeN написал: У меня проблема в правильной группировке по схеме. Допустим: я сейчас объеденю освещение...

Очень торопитесь. Сначала прикинем группы, сам щит, а потом уже технологи, точное количество линий, объединения, шлейфы и т. д. Это отдельный и достаточно серьезный вопрос.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

07.03.2017 в 23:44:07

Набросал схемку, это так сказать среднячок, можно и уменьшить кол-во автоматов, ежели объединить некоторые розеточные группы. Вся модулька спокойно помещается в щит на 36м, и остается еще свободное место.