bnmuyt написал: Понятно. Вряд ли на такой панели удастся продолжительное время выжимать все 9кВт, если только сразу на всех конфорках воду кипятить. Да и места для посуды на стандартных 60 см не так много.
Я это прекрасно понимаю. Но все равно в данный момент времени мне не мешает об этом позаботиться заранее проложив кабель по-толще и автомат выбрав соответствующий.
07.03.2017 в 20:45:22
bnmuyt написал: Вряд ли на такой панели удастся продолжительное время выжимать все 9кВт,
Там нет 9 квт :) Вот у меня такая AEG 91900K стоит под АВ32А

07.03.2017 в 20:48:15
DeNlaDeN написал: Вот так?
Ну пока так. А потом найдите пример правильно выполненной однолинейной схемы... перерисуете.
АВ 25А - не надо. Духовку однозначно на отдельный АВ 16А на отдельную линию. ПММ с чем-то обьединить...
Свет всего 2 АВ достаточно - обьединяйте помещения рядом, И то что выше писал - про ванну+туалет.
Принципы проектирования щитка - разумная достаточность. Чтобы не получился большой, но в то же время можно было отключить часть при аварии и при проведении работ, и остальное работало.
07.03.2017 в 21:00:04
DeNlaDeN написал: Для начала, то, что я нарисовал с землей, у меня работать не будет?
Будет. Но в вашей схеме теперь не хватает диффзащиты: раньше было одно общее УЗО (и его было мало), теперь им защищена только лишь одна группа. А надо как минимум все розетки и весь санузел с балконом.
07.03.2017 в 21:00:42
DeNlaDeN написал: Для начала, то, что я нарисовал с землей, у меня работать не будет?
Будет. Но нельзя соединять желтозеленый с трубами (через водогрей) и арматурой - надо помнить об этом
07.03.2017 в 21:23:45
BV написал: Свет всего 2 АВ достаточно - обьединяйте помещения рядом,
Понял, а при объединении этого, я ведь правильно понимаю, что провода остаются все равно 1,5 мм2 для освещения, и на эти (допустим) 3 помещения будет один АВ 10А?
07.03.2017 в 22:23:39
У меня вопрос немного в другой плоскости.
Щит - навесной или встраиваемый? Где он будет расположен? Технологически в щит получится завести около 25 кабелей?
На сколько модулей Вы хотите щит? 24? 36? 48? 56? 72? 96?
Сколько УЗО планируется? 4 УЗО - много?
Что за мощный водогрей 5 кВт? Где СМ? На кухне? В сан. узле?
07.03.2017 в 22:52:22
Stanislaw34 написал: Щит - навесной или встраиваемый?
Встраиваемый.
Stanislaw34 написал: Где он будет расположен?
Расположен будет в прихожей, в стене.
Stanislaw34 написал: Технологически в щит получится завести около 25 кабелей?
На этот вопрос мне сложно ответить, не имел с вводом кабелей в щит дел.
Stanislaw34 написал: На сколько модулей Вы хотите щит? 24? 36? 48? 56? 72? 96?
Сначала думал мне хватит 18 модулей щит. Теперь подумываю 24-36. Больше 36 считаю излишним при моих потребностях. Но в запас надо оставить некоторое количество свободного места.
Stanislaw34 написал: Сколько УЗО планируется? 4 УЗО - много?
Сколько УЗО честно сказать не знаю. Хочу сделать правильно, но как уже выше писали в этой теме: "Принципы проектирования щитка - разумная достаточность."- с этим я согласен.
Stanislaw34 написал: Где СМ?
Стиральная машина находится в сан.узле (в ванной комнате).
Stanislaw34 написал: Что за мощный водогрей 5 кВт?
Водогрея пока нет, по идее и 3 кВт хватить должно.
У меня проблема в правильной группировке по схеме. Допустим: я сейчас объеденю освещение (Детская, туалет, ванная, спальня, коридор маленький перед сан.узлом) и поставлю АВ 10А. Как это будет осуществляться в жизни? Кабель от щитка пойдет до распред.коробки, дальше клеммниками будет делиться по помещениям? И вообще правильно так группировать или нет? Ведь в сан.узлах вроде как повышенная влажность...
07.03.2017 в 23:02:55
DeNlaDeN написал: Встраиваемый. На этот вопрос мне сложно ответить, не имел с вводом кабелей в щит дел.
Я имел ввиду, можно ли в стене сделать нишу глубиной 120-140 мм под основу и широкую, достаточно глубокую штробу для кабелей?
DeNlaDeN написал: Сначала думал мне хватит 18 модулей щит. Теперь подумываю 24-36. Больше 36 считаю излишним при моих потребностях. Но в запас надо оставить некоторое количество свободного места.
Вопрос по размерам оболочки. Количество модульных в щите значительно меньше. Навскидку, вырисовывается щит на 56 мод, а количество места, занятого собственно модулькой - около 35. У Вас электроплита и нет РЕ (если я правильно понял). Было бы опрометчиво изначально выбирать оболочку на 48 модулей, а выбор на 36, ИМХО, грубая ошибка.
DeNlaDeN написал: Стиральная машина находится в сан.узле (в ванной комнате). Водогрея пока нет, по идее и 3 кВт хватить должно.
ОК.
DeNlaDeN написал: У меня проблема в правильной группировке по схеме. Допустим: я сейчас объеденю освещение...
Очень торопитесь. Сначала прикинем группы, сам щит, а потом уже технологи, точное количество линий, объединения, шлейфы и т. д. Это отдельный и достаточно серьезный вопрос.
07.03.2017 в 23:44:07
Набросал схемку, это так сказать среднячок, можно и уменьшить кол-во автоматов, ежели объединить некоторые розеточные группы. Вся модулька спокойно помещается в щит на 36м, и остается еще свободное место.


Грубый, но справедливый