-=AlexAt=- написал: 10 мм. хочу пустить на ввод\выход счетчика до УЗМ и до кроссмодуля
Зачем?
13.06.2017 в 02:46:07
-=AlexAt=- написал: 10 мм. хочу пустить на ввод\выход счетчика до УЗМ и до кроссмодуля
Зачем?
14.06.2017 в 19:46:38
Собрал. Вот так получилось. Всё работает. :) megrad , насчет адаптеров правильно писал... Гребенка и наконечник 4 мм обжатый, вместе в одной плоскости в АВ не помещаются, надо адаптер. Пустил 4 мм ПВ-1 моножилу от УЗО к АВ.
14.06.2017 в 20:42:45
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.06.2017 в 20:50:35
-=AlexAt=- написал: Собрал
Очень даже хорошо! Только Вы могли бы себе сильно упростить задачу, если бы применили вильчатые гребенки от Хагер, для них есть свои клеммы в модульке этого бренда, тогда и подключение входных проводов в НШВИ не вызвало бы проблем - в соседнюю клемму. Правда, есть одно "но": в этом случае ввод снизу, отвод сверху, что некоторым непривычно/неудобно))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.06.2017 в 21:01:15
-=AlexAt=- написал: Гребенка и наконечник 4 мм обжатый, вместе в одной плоскости в АВ не помещаются, надо
Круглый напильник.
14.06.2017 в 21:06:34
megrad написал: Обычно юбку обламывают.
Угу, и получают замечательную хреновину, доступную для прикосновения, убивая весь смысл ншви. Впрочем, колхоз - дело добровольное, хоть на голые шины фазу выводите. :)
14.06.2017 в 21:08:27
Radio написал: и получают замечательную штуковину, доступную для прикосновения.
гильза полностью топится в клемнике.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.06.2017 в 21:10:35
megrad написал: гильза полностью топится в клемнике.
Если полностью - то уже изоляция провода упирается в изолятор шины с примерно тем же эффектом, что и у юбки. Перестаньте рассказывать про весь этот колхоз, а? Вам как-то не к лицу. :popcorn
Тем более, что существуют нормальные, некривые решения. Даже если под рукой нет вильчатых шин, всегда есть вильчатые наконечники.
14.06.2017 в 21:21:36
-=AlexAt=- написал: Вот так получилось. Всё работает.
Четыре нулевые шины внизу - настоящий шедевр. Сохранил в назидание потомкам. :)
14.06.2017 в 21:24:27
Radio написал: Тем более, что существуют нормальные, некривые решения. Даже если под рукой нет вильчатых шин, всегда есть вильчатые наконечники.
Кстати, да! Спасибо - вертелось в голове, а никак не мог вспомнить решение!!))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.06.2017 в 21:28:37
Radio написал: Четыре нулевые шины внизу - настоящий шедевр. Сохранил в назидание потомкам.
А куда их надо было? Вверх??? Четыре УЗО, на каждую группу отдельная нулевая шина.