12.03.2017 в 19:57:53

#5962544

Radio написал: Тут такое дело, 0 помноженный на разы, в общем-то, крупнее не становится... :)

Этт точно. Но тогда вся эта эффектная модулька есть просто красивый развод на баппки. В конце концов она стоит гораздо дороже, чем похороны помноженных на ноль неудачников. :o

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

12.03.2017 в 19:59:24

#5962547

Radio написал: Почему вы одну стиралку и одну розетку упорно называете "всем ватерклозетом"?

Да потому как там обычно еще и свет (включая унитазный), да и в розетку ту пихают всякое. Хорошо если бойлер отдельно будет, потому как егойные полтора киловатта вполне можно на ту же линию посадить.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

12.03.2017 в 20:02:24

#5962552

TAB написал: Но тогда вся эта эффектная модулька есть просто красивый развод на баппки.

А вы когда-то в этом сомневались? :eek:

Ваш существующий щиток полностью отвечает всем существующим в этой стране нормативам, т.е. обеспечивает безопасность с большим запасом. Всё, что свыше - да, он самый. Но ведь красиво, как вы верно подметили. Стильно, модно, молодежно престижно.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

12.03.2017 в 20:04:19

#5962555

Radio написал: А вы когда-то в этом сомневались? :eek:

Честно? - да. :o :)

0
Аватар пользователя
vanek2005

Местный

Регистрация: 21.02.2017

Москва

Сообщений: 20

12.03.2017 в 21:06:35

#5962665

Radio, Подскажите, пожалуйста, если я теплый пол поставлю под данное УЗО -такой вариант будет верен?

Как по вашему мнению, данная компоновка удачна? Надо что-то менять?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

13.03.2017 в 00:26:56

#5962850

vanek2005, АВ на 25А в гараже на что: он на конкретную линию или?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108810

13.03.2017 в 00:38:00

#5962857

vanek2005 написал: Как по вашему мнению, данная компоновка удачна? Надо что-то менять?

Убрать вводное УЗО (не селективно по времени с групповыми см ПУЭ) и поставить 30ма на гараж Гараж сделать не более 20А, если на него линия 2.5квмм, или сварочник предполагается?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

13.03.2017 в 00:44:36

#5962864

MaSeVi написал: АВ на 25А в гараже на что: он на конкретную линию или?...

Он на гараж, уже поясняли, хотя и так видно.

BV написал: поставить 30ма на гараж

.

vanek2005 написал: в гараже будет отдельный мини-щит, со своим УЗО.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

13.03.2017 в 00:45:51

#5962865

MaSeVi написал: АВ на 25А в гараже на что: он на конкретную линию или?...

Он на гараж, уже поясняли, хотя и так видно.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

13.03.2017 в 01:00:20

#5962876

Radio,

Radio написал: Он на гараж, уже поясняли, хотя и так видно.

Radio написал: в гараже будет отдельный мини-щит, со своим УЗО.

Извините, проглядел...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6438

13.03.2017 в 06:50:27

#5962934

vanek2005,

  • Вы в погреб собираетесь вести 220 В, или перед ним блок питания будет на низкое напряжение?
  • вводное узо с буковкой S поставьте (селективное).

0

Вечный студент

Аватар пользователя
vanek2005

Местный

Регистрация: 21.02.2017

Москва

Сообщений: 20

13.03.2017 в 08:21:20

#5962955

BV написал:

vanek2005 написал: Как по вашему мнению, данная компоновка удачна? Надо что-то менять?

Убрать вводное УЗО (не селективно по времени с групповыми см ПУЭ) и поставить 30ма на гараж Гараж сделать не более 20А, если на него линия 2.5квмм, или сварочник предполагается?

BV, в гараж линия 4 кв.мм. Да, сварочник предполагается. Если вводное УЗО не селективное, то при утечке оно сработает вместе с групповым?

MrGalaxy написал: vanek2005,

  • Вы в погреб собираетесь вести 220 В, или перед ним блок питания будет на низкое напряжение?
  • вводное узо с буковкой S поставьте (селективное).

MrGalaxy, вводное УЗО я бы рад поставить, но цена на него высокая... Линия в погреб 220В, блок питания не планировал ставить. А что, нужно? В погребе высокая влажность, иногда на потолке конденсат. Я думал поставить влагозащищенный светильник и все. Или он не поможет?

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6438

13.03.2017 в 08:42:44

#5962964

vanek2005 написал: А что, нужно? В погребе высокая влажность, иногда на потолке конденсат. Я думал поставить влагозащищенный светильник и все. Или он не поможет?

Нужно. Это Ваша безопасность, впрочем, решайте сами.

vanek2005 написал: вводное УЗО я бы рад поставить, но цена на него высокая..

в схеме-то Вы его нарисовали зачем-то. Если уж и ставить, то селективное. Или не ставьте пока, оставьте место, потом доукомплектуете.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

13.03.2017 в 14:12:04

#5963238

Radio написал:

TAB написал: до кондишена еще пойди допрыгни

Вообще не вопрос, открыл окно - и вот он. Железный. Хоть чашку с кофем на него ставь.

Кстати, тут пришло в голову, что кондишн помимо PE имеет непосредственный контакт со стеновыми конструкциями по крепежу. Так что он остается "заземлен" даже при обрыве защитного проводника в питающем кабеле. Что по идее, должно в любом случае вызвать срабатывание вводного 100 мА УЗО (типа А) при появлении опасного потенциала на его корпусе. Выходит, защищать его от непосредственного прикосновения уже вроде как незачем.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108810

13.03.2017 в 14:57:30

#5963270

TAB написал: Кстати, тут пришло в голову, что кондишн помимо PE имеет непосредственный контакт со стеновыми конструкциями по крепежу.

контакт с сухим бетоном... уверены, что этот контакт пропустит ток для срабатывания 100ма УЗО? Я - нет.

TAB написал: Выходит, защищать его от непосредственного прикосновения уже вроде как незачем.

А как защищать? Синей изолентой? ;)

0