vanek2005,
- Вы в погреб собираетесь вести 220 В, или перед ним блок питания будет на низкое напряжение?
- вводное узо с буковкой S поставьте (селективное).
13.03.2017 в 06:50:27
vanek2005,
Вечный студент
13.03.2017 в 08:21:20
BV написал:
vanek2005 написал: Как по вашему мнению, данная компоновка удачна? Надо что-то менять?
Убрать вводное УЗО (не селективно по времени с групповыми см ПУЭ) и поставить 30ма на гараж Гараж сделать не более 20А, если на него линия 2.5квмм, или сварочник предполагается?
BV, в гараж линия 4 кв.мм. Да, сварочник предполагается. Если вводное УЗО не селективное, то при утечке оно сработает вместе с групповым?
MrGalaxy написал: vanek2005,
- Вы в погреб собираетесь вести 220 В, или перед ним блок питания будет на низкое напряжение?
- вводное узо с буковкой S поставьте (селективное).
MrGalaxy, вводное УЗО я бы рад поставить, но цена на него высокая... Линия в погреб 220В, блок питания не планировал ставить. А что, нужно? В погребе высокая влажность, иногда на потолке конденсат. Я думал поставить влагозащищенный светильник и все. Или он не поможет?
13.03.2017 в 08:42:44
vanek2005 написал: А что, нужно? В погребе высокая влажность, иногда на потолке конденсат. Я думал поставить влагозащищенный светильник и все. Или он не поможет?
Нужно. Это Ваша безопасность, впрочем, решайте сами.
vanek2005 написал: вводное УЗО я бы рад поставить, но цена на него высокая..
в схеме-то Вы его нарисовали зачем-то. Если уж и ставить, то селективное. Или не ставьте пока, оставьте место, потом доукомплектуете.
Вечный студент
13.03.2017 в 14:12:04
Radio написал:
TAB написал: до кондишена еще пойди допрыгни
Вообще не вопрос, открыл окно - и вот он. Железный. Хоть чашку с кофем на него ставь.
Кстати, тут пришло в голову, что кондишн помимо PE имеет непосредственный контакт со стеновыми конструкциями по крепежу. Так что он остается "заземлен" даже при обрыве защитного проводника в питающем кабеле. Что по идее, должно в любом случае вызвать срабатывание вводного 100 мА УЗО (типа А) при появлении опасного потенциала на его корпусе. Выходит, защищать его от непосредственного прикосновения уже вроде как незачем.
13.03.2017 в 14:57:30
TAB написал: Кстати, тут пришло в голову, что кондишн помимо PE имеет непосредственный контакт со стеновыми конструкциями по крепежу.
контакт с сухим бетоном... уверены, что этот контакт пропустит ток для срабатывания 100ма УЗО? Я - нет.
TAB написал: Выходит, защищать его от непосредственного прикосновения уже вроде как незачем.
А как защищать? Синей изолентой? ;)
13.03.2017 в 15:12:54
TAB написал: тут пришло в голову, что кондишн помимо PE имеет непосредственный контакт со стеновыми конструкциями по крепежу.
С кирпичаме штоли? :)
13.03.2017 в 15:46:13
BV написал: контакт с сухим бетоном... уверены, что этот контакт пропустит ток для срабатывания 100ма УЗО? Я - нет
Да я тоже не уверен. Но ежели 100 мА не наберется, значит сопротивление "земли" выше 2.3 кОм. И это так же распространяется на касающегося тела: оно же стоит на том же бетоне. Причем обычно поверх паркета/ламината и подложек всяких. А внешний блок на четырех анкерах вглубь стены уходит.
BV написал: А как защищать? Синей изолентой?
Лучше желтой, с надписью "не лезь". :) Основная защита таки PE. И защита от косвенного, в случае вводного УЗО на 100 мА. Опасность представляет только внезапный обрыв заземления в кабеле и выше. При этом кондиционер сам по себе далеко не самый доступный токопроводящий компонент в жилище.
13.03.2017 в 15:47:04
Radio написал: С кирпичаме штоли? :)
Дык кандидат в пораженцы на том же кирпичаме стоит. :)
13.03.2017 в 16:11:51
TAB написал: И это так же распространяется на касающегося тела: оно же стоит на том же бетоне.
И держится за перила балкона приваренные к арматуре? :)
TAB написал: Основная защита таки PE. И защита от косвенного, в случае вводного УЗО на 100 мА. Опасность представляет только внезапный обрыв заземления в кабеле и выше. При этом кондиционер сам по себе далеко не самый доступный токопроводящий компонент в жилище.
Ой давайте не будем эту бодягу разводить. Скажу так - все же ставлю отдельное УЗО на кондеи по другим соображениям - внешка стоит под дождем и ливнем, всяко может быть, второе - бывает и пробой в компрессоре и стационарный прибор - не через розетку. Поэтому пробьет - погасит через вводное УЗО всю квартиру и бегай потом в темноте (или приедешь к протухшему холодильнику). А если пробой еще и по нулю - то ковыряйся в щите. Если по фазе - еще ладно - выключил автомат.
13.03.2017 в 16:12:25
TAB написал: кандидат в пораженцы на том же кирпичаме стоит
Он же у окна стоит, может батареи касацца коленкаме :)