12.03.2017 в 19:57:53
#5962544
Radio написал: Тут такое дело, 0 помноженный на разы, в общем-то, крупнее не становится... :)
Этт точно. Но тогда вся эта эффектная модулька есть просто красивый развод на баппки. В конце концов она стоит гораздо дороже, чем похороны помноженных на ноль неудачников. :o
12.03.2017 в 19:59:24
#5962547
Radio написал: Почему вы одну стиралку и одну розетку упорно называете "всем ватерклозетом"?
Да потому как там обычно еще и свет (включая унитазный), да и в розетку ту пихают всякое. Хорошо если бойлер отдельно будет, потому как егойные полтора киловатта вполне можно на ту же линию посадить.
12.03.2017 в 20:02:24
#5962552
TAB написал: Но тогда вся эта эффектная модулька есть просто красивый развод на баппки.
А вы когда-то в этом сомневались? :eek:
Ваш существующий щиток полностью отвечает всем существующим в этой стране нормативам, т.е. обеспечивает безопасность с большим запасом. Всё, что свыше - да, он самый. Но ведь красиво, как вы верно подметили. Стильно, модно, молодежно престижно.
12.03.2017 в 20:04:19
#5962555
12.03.2017 в 21:06:35
#5962665
Radio, Подскажите, пожалуйста, если я теплый пол поставлю под данное УЗО -такой вариант будет верен?
Как по вашему мнению, данная компоновка удачна? Надо что-то менять?
13.03.2017 в 00:26:56
#5962850
vanek2005, АВ на 25А в гараже на что: он на конкретную линию или?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.03.2017 в 00:38:00
#5962857
vanek2005 написал: Как по вашему мнению, данная компоновка удачна? Надо что-то менять?
Убрать вводное УЗО (не селективно по времени с групповыми см ПУЭ) и поставить 30ма на гараж Гараж сделать не более 20А, если на него линия 2.5квмм, или сварочник предполагается?
13.03.2017 в 00:45:51
#5962865
MaSeVi написал: АВ на 25А в гараже на что: он на конкретную линию или?...
Он на гараж, уже поясняли, хотя и так видно.
13.03.2017 в 01:00:20
#5962876
Radio,
Radio написал: Он на гараж, уже поясняли, хотя и так видно.
Radio написал: в гараже будет отдельный мини-щит, со своим УЗО.
Извините, проглядел...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.03.2017 в 06:50:27
#5962934
vanek2005,
Вечный студент
13.03.2017 в 08:21:20
#5962955
BV написал:
vanek2005 написал: Как по вашему мнению, данная компоновка удачна? Надо что-то менять?
Убрать вводное УЗО (не селективно по времени с групповыми см ПУЭ) и поставить 30ма на гараж Гараж сделать не более 20А, если на него линия 2.5квмм, или сварочник предполагается?
BV, в гараж линия 4 кв.мм. Да, сварочник предполагается. Если вводное УЗО не селективное, то при утечке оно сработает вместе с групповым?
MrGalaxy написал: vanek2005,
- Вы в погреб собираетесь вести 220 В, или перед ним блок питания будет на низкое напряжение?
- вводное узо с буковкой S поставьте (селективное).
MrGalaxy, вводное УЗО я бы рад поставить, но цена на него высокая... Линия в погреб 220В, блок питания не планировал ставить. А что, нужно? В погребе высокая влажность, иногда на потолке конденсат. Я думал поставить влагозащищенный светильник и все. Или он не поможет?
13.03.2017 в 08:42:44
#5962964
vanek2005 написал: А что, нужно? В погребе высокая влажность, иногда на потолке конденсат. Я думал поставить влагозащищенный светильник и все. Или он не поможет?
Нужно. Это Ваша безопасность, впрочем, решайте сами.
vanek2005 написал: вводное УЗО я бы рад поставить, но цена на него высокая..
в схеме-то Вы его нарисовали зачем-то. Если уж и ставить, то селективное. Или не ставьте пока, оставьте место, потом доукомплектуете.
Вечный студент
13.03.2017 в 14:12:04
#5963238
Radio написал:
TAB написал: до кондишена еще пойди допрыгни
Вообще не вопрос, открыл окно - и вот он. Железный. Хоть чашку с кофем на него ставь.
Кстати, тут пришло в голову, что кондишн помимо PE имеет непосредственный контакт со стеновыми конструкциями по крепежу. Так что он остается "заземлен" даже при обрыве защитного проводника в питающем кабеле. Что по идее, должно в любом случае вызвать срабатывание вводного 100 мА УЗО (типа А) при появлении опасного потенциала на его корпусе. Выходит, защищать его от непосредственного прикосновения уже вроде как незачем.
13.03.2017 в 14:57:30
#5963270
TAB написал: Кстати, тут пришло в голову, что кондишн помимо PE имеет непосредственный контакт со стеновыми конструкциями по крепежу.
контакт с сухим бетоном... уверены, что этот контакт пропустит ток для срабатывания 100ма УЗО? Я - нет.
TAB написал: Выходит, защищать его от непосредственного прикосновения уже вроде как незачем.
А как защищать? Синей изолентой? ;)