serj12 написал: vanek2005, повтор "Совсем забыл спросить - это же всё стоит в одном щите или ...?"

serj12, да, это всё стоит в одном щите.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108810

14.03.2017 в 22:15:19

#5964820

vanek2005 написал: Скажите, если утечка будет, сработают и вводное УЗО и групповое? По идее же групповое УЗО должно отключится раньше, чем ток утечки достигнет порога срабатывания вводного?

НЕ успеет при резком нарастании тока, при плавном - успеет

0
Аватар пользователя
vanek2005

Местный

Регистрация: 21.02.2017

Москва

Сообщений: 20

14.03.2017 в 22:20:56

#5964826

И еще вопрос: как считаете, нужно ли ставить на освещение автоматы с характеристикой электромагнитного расцепителя - В? Или это лишнее?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108810

14.03.2017 в 22:23:59

#5964829

vanek2005 написал: Скажите, если утечка будет, сработают и вводное УЗО и групповое? По идее же групповое УЗО должно отключится раньше, чем ток утечки достигнет порога срабатывания вводного?

НЕ успеет при резком нарастании тока ( при плавном - успеет, но плавное - не столь часто)

0
Аватар пользователя
vanek2005

Местный

Регистрация: 21.02.2017

Москва

Сообщений: 20

14.03.2017 в 22:38:17

#5964845

BV написал:

vanek2005 написал: Скажите, если утечка будет, сработают и вводное УЗО и групповое? По идее же групповое УЗО должно отключится раньше, чем ток утечки достигнет порога срабатывания вводного?

НЕ успеет при резком нарастании тока ( при плавном - успеет, но плавное - не столь часто)

BV, А если вводное УЗО вообще не ставить? Понимаю, что его нужно ставить, но критично ли, если его не ставить?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

14.03.2017 в 22:39:31

#5964847

vanek2005 написал: это всё стоит в одном щите.

У вас система ТТ ? Странно,обычно противопожарное УЗО устанавливают на вводе , да и все линии у вас под диффзащитой на 30 мА ...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
vanek2005

Местный

Регистрация: 21.02.2017

Москва

Сообщений: 20

14.03.2017 в 22:46:30

#5964854

serj12 написал:

vanek2005 написал: это всё стоит в одном щите.

У вас система ТТ ? Странно,обычно противопожарное УЗО устанавливают на вводе , да и все линии у вас под диффзащитой на 30 мА ...

serj12, По заземлению еще не решил, но скорее всего TN-C-S. На фасаде дома стоит вводной щит, но там только АВ и счетчик. Знаю, что при ТТ обязательна двухуровневая диффзащита, а при TN-C-S?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

14.03.2017 в 23:22:34

#5964887

vanek2005 написал: а при TN-C-S?

нет,но пихают регулярно =)

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
vanek2005

Местный

Регистрация: 21.02.2017

Москва

Сообщений: 20

31.03.2017 в 10:12:00

#5980888

Подскажите, а нужно ли на бойлер выделить отдельное УЗО с током утечки 10мА? И на теплый пол?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

31.03.2017 в 10:16:07

#5980891

vanek2005 написал: Подскажите, а нужно ли на бойлер выделить отдельное УЗО с током утечки 10мА? И на теплый пол?

vanek2005, Если есть лишние деньги и огромное желание их потратить ,то можно :)

0
Аватар пользователя
vanek2005

Местный

Регистрация: 21.02.2017

Москва

Сообщений: 20

31.03.2017 в 10:24:20

#5980897

ebf написал:

vanek2005 написал: Подскажите, а нужно ли на бойлер выделить отдельное УЗО с током утечки 10мА? И на теплый пол?

vanek2005, Если есть лишние деньги и огромное желание их потратить ,то можно :)

ebf, Поэтому-то и спрашиваю, так как лишних денег нет и желания их тратить тем более :) :confused:

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

31.03.2017 в 10:25:42

#5980900

vanek2005, Ну и не тратьте :)

0
Аватар пользователя
Kassius

Местный

Регистрация: 11.03.2016

Пушкино

Сообщений: 183

01.04.2017 в 03:15:11

#5981793

vanek2005 написал: По заземлению еще не решил, но скорее всего TN-C-S. На фасаде дома стоит вводной щит, но там только АВ и счетчик. Знаю, что при ТТ обязательна двухуровневая диффзащита, а при TN-C-S?

Решите сначала с заземлением. От него будет зависить построение защиты при косвенном прикосновении.

0

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.04.2017 в 13:36:57

#5982075

Kassius написал: а при TN-C-S?

Тоже двухуровневая :)

0
Аватар пользователя
Kassius

Местный

Регистрация: 11.03.2016

Пушкино

Сообщений: 183

01.04.2017 в 17:02:10

#5982251

ebf написал:

Kassius написал: а при TN-C-S?

Тоже двухуровневая :)

ebf, это не я писАл. :)

0