14.03.2017 в 22:07:40
#5964809
serj12 написал: vanek2005, повтор "Совсем забыл спросить - это же всё стоит в одном щите или ...?"
serj12, да, это всё стоит в одном щите.
14.03.2017 в 22:15:19
#5964820
vanek2005 написал: Скажите, если утечка будет, сработают и вводное УЗО и групповое? По идее же групповое УЗО должно отключится раньше, чем ток утечки достигнет порога срабатывания вводного?
НЕ успеет при резком нарастании тока, при плавном - успеет
14.03.2017 в 22:20:56
#5964826
И еще вопрос: как считаете, нужно ли ставить на освещение автоматы с характеристикой электромагнитного расцепителя - В? Или это лишнее?
14.03.2017 в 22:23:59
#5964829
vanek2005 написал: Скажите, если утечка будет, сработают и вводное УЗО и групповое? По идее же групповое УЗО должно отключится раньше, чем ток утечки достигнет порога срабатывания вводного?
НЕ успеет при резком нарастании тока ( при плавном - успеет, но плавное - не столь часто)
14.03.2017 в 22:38:17
#5964845
BV написал:
vanek2005 написал: Скажите, если утечка будет, сработают и вводное УЗО и групповое? По идее же групповое УЗО должно отключится раньше, чем ток утечки достигнет порога срабатывания вводного?
НЕ успеет при резком нарастании тока ( при плавном - успеет, но плавное - не столь часто)
BV, А если вводное УЗО вообще не ставить? Понимаю, что его нужно ставить, но критично ли, если его не ставить?
14.03.2017 в 22:39:31
#5964847
vanek2005 написал: это всё стоит в одном щите.
У вас система ТТ ? Странно,обычно противопожарное УЗО устанавливают на вводе , да и все линии у вас под диффзащитой на 30 мА ...
И это пройдёт ...
14.03.2017 в 22:46:30
#5964854
serj12 написал:
vanek2005 написал: это всё стоит в одном щите.
У вас система ТТ ? Странно,обычно противопожарное УЗО устанавливают на вводе , да и все линии у вас под диффзащитой на 30 мА ...
serj12, По заземлению еще не решил, но скорее всего TN-C-S. На фасаде дома стоит вводной щит, но там только АВ и счетчик. Знаю, что при ТТ обязательна двухуровневая диффзащита, а при TN-C-S?
14.03.2017 в 23:22:34
#5964887
И это пройдёт ...
31.03.2017 в 10:12:00
#5980888
Подскажите, а нужно ли на бойлер выделить отдельное УЗО с током утечки 10мА? И на теплый пол?
31.03.2017 в 10:16:07
#5980891
vanek2005 написал: Подскажите, а нужно ли на бойлер выделить отдельное УЗО с током утечки 10мА? И на теплый пол?
vanek2005, Если есть лишние деньги и огромное желание их потратить ,то можно :)
31.03.2017 в 10:24:20
#5980897
ebf написал:
vanek2005 написал: Подскажите, а нужно ли на бойлер выделить отдельное УЗО с током утечки 10мА? И на теплый пол?
vanek2005, Если есть лишние деньги и огромное желание их потратить ,то можно :)
ebf, Поэтому-то и спрашиваю, так как лишних денег нет и желания их тратить тем более :) :confused:
31.03.2017 в 10:25:42
#5980900
vanek2005, Ну и не тратьте :)
01.04.2017 в 03:15:11
#5981793
vanek2005 написал: По заземлению еще не решил, но скорее всего TN-C-S. На фасаде дома стоит вводной щит, но там только АВ и счетчик. Знаю, что при ТТ обязательна двухуровневая диффзащита, а при TN-C-S?
Решите сначала с заземлением. От него будет зависить построение защиты при косвенном прикосновении.
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).