Kassius написал:
vanek2005 написал: По заземлению еще не решил, но скорее всего TN-C-S. На фасаде дома стоит вводной щит, но там только АВ и счетчик. Знаю, что при ТТ обязательна двухуровневая диффзащита, а при TN-C-S?
Решите сначала с заземлением. От него будет зависить построение защиты при косвенном прикосновении.
Kassius, решил - TN-C-S. В этом случае данная схема правильна?
05.04.2017 в 17:50:50
#5986809
ebf написал:
Kassius написал: а при TN-C-S?
Тоже двухуровневая :)
ebf, УЗО на 300мА обязательно для противопожарной безопасности? Но я не совсем понимаю, в чем заключается противопожарная безопасность данного УЗО в кирпичном доме со скрытой проводкой. Объясните, пожалуйста.
05.04.2017 в 18:01:41
#5986827
vanek2005 написал: Объясните, пожалуйста.
Прочтите от Шнайдкра 1.Устройства защитного отключения по дифференциальному току нулевой последовательности в сетях низкого напряжения
2.Защитное отключение на дифференциальном токе в сетях низкого напряжения
422.3.9 Групповые (конечные) цепи и использующее электрический ток оборудование должны быть защищены от повреждения изоляции следующим образом: а) В TN и ТТ системах должны использоваться устройства защиты по дифференциальному току с расчетным дифференциальным током срабатывания менее 300 мА. Там., где резистивные отказы могут вызвать пожар, например, для нагревателей с использованием пленочных элементов, расчетный дифференциальный ток срабатывания должен быть менее 30 мА.