14.03.2017 в 22:09:07
TANITA написал: и-это звездочка
Используйте букву "х" вместо звездочки. В общем, ваш алюминиевый провод диаметром 3.5мм (сечение 9.6мм2) соответствует медному проводу сечением 6мм2. Поэтому, вместо ПВС 3х4 нужен или ПВС 3х6, или КГВВ 3х6. АВ нужно установить С32А вместо нынешнего С40А, поскольку именно им защищают сечение (по меди) 6мм2. Тем более, что вы никогда не будете включать 4 конфорки + духовка на максимум. И АВ 32А не отключается при мощности нагрузки до 8,3кВт.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
14.03.2017 в 22:27:07
ZooZoo, спасибо!!!еще пару вопросов про концы провода.1)Допустимо ли такое соединение как на фото и можно ли делать без наконечников только сильно затянув??или может все таки искрить?? 2) в розетке идут 2 нулевых провода.один из которых выполняет роль заземления.А в плите -просто заземление.Получается в моем случае,это одно и тоже?подключаем заземление плиты на зануление (верх.контакт) розетки??
14.03.2017 в 23:33:07
TANITA написал: alx220, посмотрите пожалуйста фото подключений..это кабель временный для проверки работоспособности плиты/пока плитой не пользуемся/..Вводный автомат 63.Ваши рекомендации.заранее спасибо.
Посмотрел. По фото трудно определить, но я сомневаюсь, чтобы у вас на плиту был проложен провод 10мм2. Обычно прокладывали 4мм2.
Если это действительно 10мм2, можете его оставить. Если нет, то для того, чтобы использовать плиту на полную мощность, нужно проложить кабель ВВГнг-LS 3х6. Автомат на 10мм2 по алюминию или на 6мм2 по меди ставьте 32А.
Для подключения используйте
Кабель от вилки для плиты BV рекомендовал, только я бы взял кабель производства Helukabel -
Для подключения проводов в клеммнике плиты возьмите
Кстати, вводной кабель или провода у вас какого сечения?
15.03.2017 в 00:07:57
alx220, спасибо за ваш подробный ответ и рекомендации..Что то я не посмотрела честно говоря какой вводной кабель...завтра загляну в щиток ради интереса. Почему то все сомневаются насчет этого провода,сама сегодня раз 5-6 померила по диаметру,вроде все верно..и автомат на 40 электрики всему дому поставили на эту линию наверное по максимуму,а не по норме.
15.03.2017 в 17:12:00
TANITA написал: Kulibin96, посмотрите фото..что изменить??входной счетчик 40
TANITA, автомат на 32 заменить и норм, провод как минимум 6 алюминиевый
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
15.03.2017 в 17:14:36
TANITA написал: alx220, спасибо за ваш подробный ответ и рекомендации..Что то я не посмотрела честно говоря какой вводной кабель...завтра загляну в щиток ради интереса. Почему то все сомневаются насчет этого провода,сама сегодня раз 5-6 померила по диаметру,вроде все верно..и автомат на 40 электрики всему дому поставили на эту линию наверное по максимуму,а не по норме.
TANITA, в УК закупают ящик автоматов по среднему используемому номиналу- чаще всего 25А и ставят ну просто везде не считаясь с сечением, ибо иметь АВ номиналами 10, 16, 20 это сложно, а от кз защитит почти любой, что по петле фазы- ноль проходит. А вот с перегрузом совем иная песня, так и рождаются выгоревшие коробки и пожары
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
15.03.2017 в 19:38:29
alx220 написал: только я бы взял кабель производства Helukabel - такой
даже в электромонтаже заказной :(
alx220 написал: Для подключения проводов в клеммнике плиты возьмите такие или такие наконечники (нужно посмотреть на месте, какие лучше подойдут).
Возможно не влезут ни те, ни другие, тогда НШВ
15.03.2017 в 23:21:24
TANITA написал: и можно ли делать без наконечников только сильно затянув?
Можно, никакого криминала нет. Но ведь не вы же сами будете подключать, а специально под это дело заточенные мужские ̶г̶р̶а̶б̶л̶и̶ руки? :D
TANITA написал: в розетке идут 2 нулевых провода.один из которых выполняет роль заземления.А в плите -просто заземление.Получается в моем случае,это одно и тоже?подключаем заземление плиты на зануление (верх.контакт) розетки??
Ни в коем случае. Если стояк старый (а у вас так оно и есть, поскольку ввод выполнен Al, и вы ни слова не говорили о реконструкции этажного щита), то к плите должны идти 3 провода. Какие и куда - местный спец-электрик должен разобраться. И еще, конечно, вам желательно после АВ С32А поставить УЗО. Либо вместо АВ С32А сразу установить АВДТ С32/0,03А.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
16.03.2017 в 00:06:06
ZooZoo написал:
TANITA написал: и можно ли делать без наконечников только сильно затянув?
Можно, никакого криминала нет. Но ведь не вы же сами будете подключать, а специально под это дело заточенные мужские ̶г̶р̶а̶б̶л̶и̶ руки? :D
TANITA написал: в розетке идут 2 нулевых провода.один из которых выполняет роль заземления.А в плите -просто заземление.Получается в моем случае,это одно и тоже?подключаем заземление плиты на зануление (верх.контакт) розетки??
Ни в коем случае. Если стояк старый (а у вас так оно и есть, поскольку ввод выполнен Al, и вы ни слова не говорили о реконструкции этажного щита), то к плите должны идти 3 провода. Какие и куда - местный спец-электрик должен разобраться. И еще, конечно, вам желательно после АВ С32А поставить УЗО. Либо вместо АВ С32А сразу установить АВДТ С32/0,03А.
ZooZoo, я на 100% уверен что 3-й провод- тупо зануление, там ТН-Ц, имхо- лучше корпус ну вообще ни к чему не подключать чем к нему. При ЛЮБОЙ неисправности цепи РЕN на корпус плиты вынесется все что угодно от 0 до 380 В, помимо этого и в норм режиме будет где то 5-15В относительно земли(н-р батареи). Просто ставим в цепь АВДТ или УЗо+ АВ на 30мА и все
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
16.03.2017 в 00:16:01
Kulibin96 Спасибо,так и сделаем!
16.03.2017 в 00:18:28
Kulibin96 написал: Просто ставим в цепь АВДТ или УЗо+ АВ на 30мА
Собственно, я не против, как вы могли видеть. А только "за". Но к плите нужно вести 3 провода и ноль в розетке с т.н. "РЕ" не соединять. Это плохая практика.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу