alx220 написал: Если плита газовая - 3х6
Не могу не спросить. Нафига, при вводе в 25А?
13.03.2017 в 23:44:49
alx220 написал: Если плита газовая - 3х6
Не могу не спросить. Нафига, при вводе в 25А?
14.03.2017 в 00:09:21
alx220 написал:
Виталий57 написал: Щит пока решил взять OptiBox P-CVK-1-18-IP40, на 18 модулей.
Сначала выбирать и покупать щит, а потом проектировать его начинку - очень плохая идея! Нужно делать наоборот.
Виталий57 написал: ограничен шириной щита в 250 мм
И расширить нишу никак нельзя?
Виталий57 написал: УЗМ-51М УХЛ4 (рассматриваю вариант поставить его не на всю квартиру, а только на розетки)
Ставьте на всю квартиру.
Виталий57 написал: Думаю раскидаю всю квартиру на два автомата.
Можно.
Виталий57 написал: Розетки- Тут думаю будет три автомата, плюс один на стиральную машину.(стоять будет на кухне скорее всего).
Как раскидаете розетки? К примеру, духовка - отдельная линия, ПММ - тоже.
Виталий57 написал: Счетчик хочу запихать в идеале в этот же щиток
В какой? Сейчас счетчик у вас в этажном щитке, а вы его хотите перенести в квартирный? Вряд ли разрешат.
Виталий57 написал: Собирать думаю буду из леграндовских компонентов.
Норм. Хорошая серия - DX3
Виталий57 написал: Ввод в квартиру думаю или 3х4 мм2 или 3х 6мм2
Если плита газовая - 3х6. Если электрическая - 3х10
И не могу не спросить. Что за банка в щите? Надеюсь, не с бензином? :)
alx220,
alx220 написал: Нужно делать наоборот.
Так и планирую делать, но щит ищу уже сейчас, но увы вариантов нет по сути
alx220 написал: И расширить нишу никак нельзя?
Увы но нет, если только вниз или вверх. Щит стоит между двух дверных коробок
alx220 написал: Как раскидаете розетки? К примеру, духовка - отдельная линия, ПММ - тоже.
Духовка будет газовая, хотя как знать всякое может. ПММ не будет. Счетчик сейчас в квартире. С ним один вопрос, куда его запихать, в этот щит или ниже поставить отдельный маленький щит для счетчика
alx220 написал: Что за банка в щите?
Банка не знаю с чем, не моя))
14.03.2017 в 00:11:26
14.03.2017 в 00:13:57
alx220, От щитка в парадной в квартиру уходит три провода. Один фаза от АВ, а еще два кинуты на ноль я так понимаю, который берется от щитка. Вопрос, зачем два провода прикручены а не один. На фото левый угол. И что тогда такое вверху слева, черного цвета колодка?
14.03.2017 в 00:56:18
Виталий57 написал: И что тогда такое вверху слева, черного цвета колодка
Она ведь даже заботливо промаркирована синеньким. Очевидно коммутация проводников рабочего нуля. А вот на металлической скобе под болтами красавцами, видимо деление PEN произведено.
Вам там виднее по месту, посмотрите, "квартирные" нули должны приходить на чёрную колодку справа.
14.03.2017 в 12:02:20
VIVA,
VIVA написал: Вам там виднее по месту, посмотрите, "квартирные" нули должны приходить на чёрную колодку справа.
Что-то я запутался) Квартирные нули должны приходить в колодку с синей маркировкой, правильно понял? Только вот судя по проводам приходят они на железку под болт. Сегодня еще раз гляну
14.03.2017 в 17:23:53
Виталий57 написал: Только вот судя по проводам приходят они на железку под болт.
Тезисно: 1) В квартиру уходят два проводника нейтрали; 2) Под верхним болтом на двуногой металлической скобе слева всего два проводника; 3) Откуда то ноль должен подаваться. Ввиду п.1 и п.2 единственный источник подачи нуля в проводник под верхним болтом, сама скоба. Возможно конечно всё, особенно если под нижний болт приходит таки три проводника, но странно это.
14.03.2017 в 18:31:11
Виталий57 написал: Счетчик сейчас в квартире. С ним один вопрос, куда его запихать, в этот щит или ниже поставить отдельный маленький щит для счетчика
Купить нормальный маленький счетчик на ДИН рейку :)
Виталий57 написал: Далее два УЗО 40А 30 мА, одно на освещение, одно на розетки.
Бойлер, кондиционеры, .... на будущее.... ? и тд
15.03.2017 в 10:30:06
VIVA, Вчера посмотрел в щитке еще раз, два провода приходят на эту скобу, под нижний болт. И один провод на АВ, с ним все понятно. Понимаю, что ноль берется с этой скобы, но вот зачем там два провода? На верхний болт прикручены провода от другой квартиры.
15.03.2017 в 10:33:40
BV,
BV написал: Купить нормальный маленький счетчик на ДИН рейку
Так и планирую поступить, не посоветуете модель счетчика?
BV написал: Бойлер, кондиционеры, .... на будущее.... ? и тд
Не планируется, бывшая жена вообще хотела просто поменять счетчик и все, но меня понесло дальше, считаю, что надо поменять проводку. Ну и бюджет хотелось бы тысяч 10, край 15 без проводов.
15.03.2017 в 11:16:47
Виталий57 написал: не посоветуете модель счетчика?
Та, которую может обслуживать ВАШ энергосбыт. Изменить/программировать настройки временных зон тарифов и тд. Лучше там и спросить. Вы в Питере, наверное лучше и брать питерского производства (гарантия, программирование).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.