Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

19.03.2017 в 11:13:49

Здравствуйте. Спрашивал уже в общей теме, но ответа нет :(. Создам отдельную. Подскажите, как сделать правильно вентиляцию в панельном 9ти этажном доме на 8 этаже. Санузел раздельный в виде установленного блока. Сама вентиляционная шахта находится в ванне (на смежной стене с кухней). В туалете под потолком большое круглое отверстие на разделительной стене ванны и туалета. В итоге все запахи с туалета затягивает в ванну, а потом с ванны уже у вентиляцию :( . Выбил эти вентиляционные отверстия под самый потолок, теперь думаю пластиковый короб 204х60х1500 проложить между этими отверстиями. 1) В ванной останется штатное отверстие в вентшахту, только размер её будет 200х200. 2) Хватит ли такого сечения короба для естественной вентиляции в туалете? Или тянуть будет только с ванной, по пути наименьшего сопротивления? Потолок в ванне и туалете будет подшиваться на 7см от плиты. После чего, в потолок туалета будет будет вставлена решетка. Рисунок прилагаю, синим обозначены вентиляционные отверстия. Как грамотно сделать всё это? Спасибо.

0
Аватар пользователя
profeMaster

Местный

Регистрация: 25.05.2016

Одесса

Сообщений: 265

27.03.2017 в 17:49:16

Songo написал: Хватит ли такого сечения короба для естественной вентиляции в туалете? Или тянуть будет только с ванной, по пути найменьшего сопротивления?

по пути наименьшего сопротивления. Соответственно нужно увеличить сопротивление воздуху с ванной, чтобы заставить идти воздух с туалета.

но для этого нужна достаточная тяга, чтобы продавить 1,5 м воздуховода плюс засасывать что-то с ванны.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

29.03.2017 в 23:01:41

profeMaster написал: по пути наименьшего сопротивления. Соответственно нужно увеличить сопротивление воздуху с ванной, чтобы заставить идти воздух с туалета. но для этого нужна достаточная тяга, чтобы продавить 1,5 м воздуховода плюс засасывать что-то с ванны.

И как тогда лучше сделать? Тяга вроде хорошая, 8 этаж из 9.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114406

30.03.2017 в 00:01:36

Songo написал: Тяга вроде хорошая, 8 этаж из 9.

Два последних этажа тянут хуже обычно. Но если тянет - уже хорошо. Итак, от входа в вентшахту делаем штаны - каждая штанина - 204/60. Штанина ванны будет короче - тяга лучше - это нам и надо, тк ванная комната больше. Если в туалет будет избыток тяги - просто прикроем часть вентрешетки туалета чем либо, или поставим решетку поменьше. Примерно как у Вас на рис2, но лучше отнести забор воздуха в ванной подальше от двери - в правом углу над умывальником. В туалете - над унитазом.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114406

30.03.2017 в 00:06:56

И не забыть, что в ванну и туалет нужен еще и приток воздуха - либо подрез двери снизу 2см, либо переточная решетка в коридор (в двери, либо стене)

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

30.03.2017 в 10:17:05

BV написал: Итак, от входа в вентшахту делаем штаны - каждая штанина - 204/60.

Штаны - в смысле один короб 204/60 с отводом от него в ванну (как на картинке)?

Штанина ванны будет короче - тяга лучше - это нам и надо, тк ванная комната больше.

Так если тянуть отвод в угол умывальника, то он тоже будет длинный?

но лучше отнести забор воздуха в ванной подальше от двери - в правом углу над умывальником. В туалете - над унитазом.

Я сейчас не найду тему на данном форуме. Где то обсуждали расположение вентиляционного отверстия в ванной, дабы когда стоишь в ванной под душем, или чистишь зубы возле умывальника, то чтобы не тянуло холодом по телу. Если в туалете тянуть вентиляцию над унитаз, то тогда я подошью потолок и просто поставлю решетку в потолке над унитазом. Но не будет ли опять ощущения тяги по телу?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114406

30.03.2017 в 10:59:26

Songo написал: Штаны - в смысле один короб 204/60 с отводом от него в ванну (как на картинке)?

типа того

Songo написал: Так если тянуть отвод в угол умывальника, то он тоже будет длинный?

ну можете не дотягивать до самого умывальника, если дотянете - не страшно.

Songo написал: дабы когда стоишь в ванной под душем,

не надо делать над чашей ванны, сделайте над умывальником - нормально будет.

Songo написал: Если в туалете тянуть вентиляцию над унитаз, то тогда я подошью потолок и просто поставлю решетку в потолке над унитазом. Но не будет ли опять ощущения тяги по телу?

нормально, если делать над дверью - похуже будет

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

31.03.2017 в 10:38:44

BV Есть ещё несколько вопросов. Вентиляционная шахта находится в смежной стене ванной и кухни. Само отверстие в ванной я могу расширить в сторону и завести в шахту 2 отдельных короба 204х60. Так будет лучше чем делать отвод через штаны? Ещё там где умывальник в ванной, тоже шахта вентиляционная от кухни. Я могу в нём сделать отверстия и использовать её. Или так лучше не делать?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114406

31.03.2017 в 11:08:09

Songo написал: Вентиляционная шахта находится в смежной стене ванной и кухни. Само отверстие в ванной я могу расширить в сторону и завести в шахту 2 отдельных короба 204х60.

Не сможете. Есть вентшахта и есть канал спутник в блоке рядом с вентшахтой. Вы можете пользоваться только каналом спутником.

Songo написал: Ещё там где умывальник в ванной, тоже шахта вентиляционная от кухни. Я могу в нём сделать отверстия и использовать её. Или так лучше не делать?

Не нужно так делать

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

01.04.2017 в 00:26:07

BV написал: Не сможете. Есть вентшахта и есть канал спутник в блоке рядом с вентшахтой. Вы можете пользоваться только каналом спутником.

Если смотреть в вентотверстие в стене, то оно уходит и вверх и в сторону, как раз в ту, в которую можно разбить.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114406

01.04.2017 в 07:57:36

Songo написал: то оно уходит и вверх и в сторону, как раз в ту, в которую можно разбить.

ЕЩЕ РАЗ СКАЖУ - НЕЛЬЗЯ ЛЕЗТЬ В ОБЩУЮ ВЕНТ ШАХТУ!!! :mad:

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

01.04.2017 в 09:46:24

BV написал: ЕЩЕ РАЗ СКАЖУ - НЕЛЬЗЯ ЛЕЗТЬ В ОБЩУЮ ВЕНТ ШАХТУ!!! :mad:

Ок. Значит через "штаны". Мне просто думается, что тяга с ванны станет слабой. Соберу всю эту конструкцию, проверю, а там отпишусь. Короб от штанов в ванну тянуть прямо к умывальнику и потом выводить его в потолок? Или сделать отвод от штанов ~0,5м и потом прорезать отверстие над умывальником и поставить решетку? В данном варианте тянуть будет из пот всего потолка и щели в нём. Спасибо!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114406

01.04.2017 в 09:59:02

Songo написал: В данном варианте тянуть будет из пот всего потолка и щели в нём.

и собирать пыль на потолке. Вентканалы заканчиваются вент решетками там где надо, а не где попало :)

Songo написал: Мне просто думается, что тяга с ванны станет слабой.

Основной принцип - на туалет дырка Д100 на ванну Д120, или аналог по сечению прямоугольный

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу