Очумелый мозг
Очумелый мозг
Местный

Регистрация: 10.07.2016

Сообщений: 280

20.03.2017 в 08:45:11

Исходные данные: три фазы и ноль приходят со столба в частный дом. Возле дома есть контур заземления (треугольник) и скважина с металлической обсадной трубой в которой установлен скважинный насос обеспечивающий дом водой. есть ещё одна скважина с оцинкованой обсадной трубой но мы ей не пользуемся. Вопросы у меня такие:

  1. По какой системе целесообразнее будет сделать заземление используя обсадные трубы скважин и треугольник?
  2. Можно ли использовать в качестве заземления металлическую обсадную трубу скважины в которой находится насос, и не будет ли это влиять на качество воды или на работу и долговечность насоса и обсадной трубы?
  3. Можно ли использовать для работы молниезащиты какую либо скважину или треугольник?
  4. Какой самый оптимальный вариант? Спасибо.
0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.03.2017 в 09:57:01

Очумелый мозг написал: Можно ли использовать для работы молниезащиты какую либо скважину или треугольник?

Нет.

Очумелый мозг написал: долговечность насоса и обсадной трубы?

Глубина скважины?

Очумелый мозг написал: контур заземления (треугольник)

Размеры?

Очумелый мозг написал: в частный дом.

Крыша какая? Высота дома? Посмотрите ещё темы ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Очумелый мозг
Очумелый мозг
Местный

Регистрация: 10.07.2016

Сообщений: 280

20.03.2017 в 10:20:58

megrad, глубина скважины 13 метров 50 сантиметров. Контур заземления равносторонний треугольник со сторонами примерно 2000мм, электроды в виде металлических уголков длиной примерно 1500мм. с полками по 50мм. (Неправильное и непровереное, но подключено и работает уже лет 20). Всё это меня не устраивает и хочу переделать. Крыша дома кровельное листовое железо покрашеное краской. Расстояние от земли до верхней точки крыши примерно 6 метров. Треугольник расположен рядом со стеной дома. Скважина с насосом в 2 метрах от другой стены дома. Скважина без насоса в 20 метрах от стены дома. Дом бревенчатый. Печная асбестоцементная труба возвышается над крышей сантиметров на 50.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.03.2017 в 10:32:03

Очумелый мозг написал: Всё это меня не устраивает и хочу переделать.

Может проще заказать измерения? Контур нормальный, глубина штырей не очень, но можно добить ещё штырей.

Очумелый мозг написал: от земли до верхней точки крыши примерно 6 метров.

Ваш дом самый высокий с рядом стоящими?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Очумелый мозг
Очумелый мозг
Местный

Регистрация: 10.07.2016

Сообщений: 280

20.03.2017 в 10:53:43

megrad, хочется использовать всё это с максимальной пользой. Дома соседей по высоте такие же. Почему нельзя использовать для работы молниезащиты какую либо скважину или треугольник?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116673

20.03.2017 в 12:59:09

Очумелый мозг, Рабочая обсадная труба может начать корродировать более активно. Хорошо бы посмотреть заземление на столбах по пути от ТП к вашему участку и рядом. Линия СИП? Подумайте о штыревом глубинном заземлении...

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.03.2017 в 16:00:10

Очумелый мозг написал: Почему нельзя использовать для работы молниезащиты какую либо скважину или треугольник?

А Вам как надо правильно или лишь бы было?

Очумелый мозг написал: Дома соседей по высоте такие же.

Как часто прилетают молнии? Может проще УЗИП поставить?

Очумелый мозг написал: хочется использовать всё это с максимальной пользой.

Это как? Для заземления идеально, для молниезащиты сомнительно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Очумелый мозг
Очумелый мозг
Местный

Регистрация: 10.07.2016

Сообщений: 280

20.03.2017 в 17:52:59

BV, линия СИП megrad, Надо правильно. Молнии очень редко но бывают случаи что в домах после грозы сгорают телефоны, компьютеры, холодильники... УЗИП будет установлен однозначно для защиты электрооборудования от ударов молний. Я имел ввиду молниезащиту самого дома. На отдельное заземление, не соединённое с заземлением для электропроводки.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.03.2017 в 18:05:02

Очумелый мозг, делайте отдельный контур молниезащиты, с двумя точками стекания.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116673

Очумелый мозг
Очумелый мозг
Местный

Регистрация: 10.07.2016

Сообщений: 280

20.03.2017 в 19:17:04

BV, на столбах заземление есть.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу