Аватар пользователя
vlad2323

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Минск

Сообщений: 38

12.05.2018 в 19:01:19

MaSeVi, как вставить фото?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.05.2018 в 19:11:15

vlad2323 написал: как вставить фото?

после смайликов кнопка - нажмите и загрузите фото со своего носителя.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
vlad2323

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Минск

Сообщений: 38

12.05.2018 в 19:19:49

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.05.2018 в 19:56:27

vlad2323, счётчик на рекламный щит где стоит?

vlad2323 написал: Сама конструкция и основание заземлены.

А молниезащита выполнена? УЗИП стоит? Ликбез ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
vlad2323

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Минск

Сообщений: 38

12.05.2018 в 20:02:49

Счетчик в этом ящике, вот с молниезащитой и проблема -нету, нету и ограничителя импульсов

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.05.2018 в 20:14:41

vlad2323 написал: Счетчик в этом ящике

Соединение нуля и земли выполнено до счётчика или после?

vlad2323 написал: вот с молниезащитой и проблема -нету, нету и ограничителя импульсов

Теперь Вы опытным путём узнали, что заземление от молний не спасает. Ликбез: Защитное действие заземления основано на двух принципах: Уменьшение до безопасного значения разности потенциалов между заземляемым проводящим предметом и другими проводящими предметами, имеющими естественное заземление. Отвод тока утечки при контакте заземляемого проводящего предмета с фазным проводом. В правильно спроектированной системе появление тока утечки приводит к немедленному срабатыванию защитных устройств (устройств защитного отключения — УЗО). В системах с глухозаземлённой нейтралью — инициирование срабатывания предохранителя при попадании фазного потенциала на заземлённую поверхность.

Кудряво живёте, если есть средства на такие опыты.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
vlad2323

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Минск

Сообщений: 38

12.05.2018 в 22:33:00

Соединение выполнено после счетчика

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.05.2018 в 00:16:07

vlad2323 написал: Соединение выполнено после счетчика

что делать нельзя - объединять защитный и рабочий ноль. ПУЭ 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой- либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

Проект или какая то документация есть?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
vlad2323

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Минск

Сообщений: 38

13.05.2018 в 09:02:22

Вот схема составленная той организацией которая ее монтировала

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.05.2018 в 10:45:40

vlad2323 написал: Вот схема составленная той организацией которая ее монтировала

Разделение PEN на PE и N выполнено перед счётчиком. Вообще-то PEN в однофазной линии не допускается, линия должна быть трёхпроводной (см. пост от megrad). Но это с точки зрения электробезопасности. С точки зрения грозозащиты наоборот.

vlad2323 написал: После смотра вводного ящика установлено что шинка нуля и шинка земли соединены вместе. Могло из-за этого вылететь электроника?

Наоборот. Если смотреть "задом наперёд", т.е. со стороны нагрузки, то глухое соединение N и PE - это, если можно так выразиться, ультраэффективное УЗИП N-PE. С точки зрения грозозащиты, чем ближе точка разделения PEN к нагрузке, тем лучше, тем меньше проблем с перенапряжениями N-PE.

Ну а "пожечь" электронику в светодиодном щите большой площади могло и просто "по эфиру", особенно, если разводка выполнена вопреки традициям ЭМС.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.05.2018 в 10:53:58

vlad2323 написал: Сама конструкция и основание заземлены.

Что Вы тут понимаете под словом "заземлены"? Снизу присыпаны грунтом или соединены с PEN питающей линии (РЕ после разделения PEN)?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
vlad2323

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Минск

Сообщений: 38

13.05.2018 в 10:56:19

Kamikaze написал: Вообще-то PEN в однофазной линии не допускается, линия должна быть трёхпроводной

После ДА кабель пошел трехпроводным это нормально? Почему не допускается PEN в однофазной линии?

0
Аватар пользователя
vlad2323

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Минск

Сообщений: 38

13.05.2018 в 11:00:33

Kamikaze написал: Что Вы тут понимаете под словом "заземлены"?

Визуально к конструкции приварена стальная шинка окрашенная уходящая по идее к контуру

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.05.2018 в 11:01:41

vlad2323 написал: После ДА кабель пошел трехпроводным это нормально?

Да.

vlad2323 написал: Почему не допускается PEN в однофазной линии?

По ПУЮ :) По PEN будет течь ток нагрузки, равный фазному, соответственно, ПЕН может "отгореть", после этого на "огарке" появится фазный потенциал (через сопротивление нагрузки). Третий РЕ, по которому ток в нормальном режиме не течёт, отгореть не может :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.05.2018 в 11:10:31

vlad2323 написал: Визуально к конструкции приварена стальная шинка окрашенная уходящая по идее к контуру

Соответственно, что Вы понимаете под по идее контуром? :) В первую очередь конструкция должна быть соединена с PE питающей линии.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу