20.03.2017 в 08:45:11
Исходные данные: три фазы и ноль приходят со столба в частный дом. Возле дома есть контур заземления (треугольник) и скважина с металлической обсадной трубой в которой установлен скважинный насос обеспечивающий дом водой. есть ещё одна скважина с оцинкованой обсадной трубой но мы ей не пользуемся. Вопросы у меня такие:
20.03.2017 в 09:57:01
Очумелый мозг написал: Можно ли использовать для работы молниезащиты какую либо скважину или треугольник?
Нет.
Очумелый мозг написал: долговечность насоса и обсадной трубы?
Глубина скважины?
Очумелый мозг написал: контур заземления (треугольник)
Размеры?
Очумелый мозг написал: в частный дом.
Крыша какая? Высота дома? Посмотрите ещё темы ссылка
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.03.2017 в 10:20:58
megrad, глубина скважины 13 метров 50 сантиметров. Контур заземления равносторонний треугольник со сторонами примерно 2000мм, электроды в виде металлических уголков длиной примерно 1500мм. с полками по 50мм. (Неправильное и непровереное, но подключено и работает уже лет 20). Всё это меня не устраивает и хочу переделать. Крыша дома кровельное листовое железо покрашеное краской. Расстояние от земли до верхней точки крыши примерно 6 метров. Треугольник расположен рядом со стеной дома. Скважина с насосом в 2 метрах от другой стены дома. Скважина без насоса в 20 метрах от стены дома. Дом бревенчатый. Печная асбестоцементная труба возвышается над крышей сантиметров на 50.
20.03.2017 в 10:32:03
Очумелый мозг написал: Всё это меня не устраивает и хочу переделать.
Может проще заказать измерения? Контур нормальный, глубина штырей не очень, но можно добить ещё штырей.
Очумелый мозг написал: от земли до верхней точки крыши примерно 6 метров.
Ваш дом самый высокий с рядом стоящими?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.03.2017 в 10:53:43
megrad, хочется использовать всё это с максимальной пользой. Дома соседей по высоте такие же. Почему нельзя использовать для работы молниезащиты какую либо скважину или треугольник?
20.03.2017 в 12:59:09
Очумелый мозг, Рабочая обсадная труба может начать корродировать более активно. Хорошо бы посмотреть заземление на столбах по пути от ТП к вашему участку и рядом. Линия СИП? Подумайте о штыревом глубинном заземлении...
20.03.2017 в 16:00:10
Очумелый мозг написал: Почему нельзя использовать для работы молниезащиты какую либо скважину или треугольник?
А Вам как надо правильно или лишь бы было?
Очумелый мозг написал: Дома соседей по высоте такие же.
Как часто прилетают молнии? Может проще УЗИП поставить?
Очумелый мозг написал: хочется использовать всё это с максимальной пользой.
Это как? Для заземления идеально, для молниезащиты сомнительно.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.03.2017 в 17:52:59
BV, линия СИП megrad, Надо правильно. Молнии очень редко но бывают случаи что в домах после грозы сгорают телефоны, компьютеры, холодильники... УЗИП будет установлен однозначно для защиты электрооборудования от ударов молний. Я имел ввиду молниезащиту самого дома. На отдельное заземление, не соединённое с заземлением для электропроводки.
20.03.2017 в 18:05:02
Очумелый мозг, делайте отдельный контур молниезащиты, с двумя точками стекания.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.03.2017 в 18:10:55
на столбах по линии есть заземление?
20.03.2017 в 19:17:04
BV, на столбах заземление есть.
26.03.2017 в 14:10:52
Очумелый мозг написал: имел ввиду молниезащиту самого дома. На отдельное заземление, не соединённое с заземлением для электропроводки
Если будете все-таки обустраивать молниезащиту (а это целый комплекс - ЗУ, тоководы, молниеприемники и УЗИП), то никаких отдельных ЗУ; все ЗУ должны быть соединены друг с другом. зы. почитайте на досуге РД 34 (поиск "молниезащита РД34") и Карякина "Справочник по молниезащите", многие (или все) ваши вопросы сами отпадут :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
11.05.2018 в 01:26:41
Все ЗУ должны соединены каким образом? В Земле полоской стали или через ГЗШ?
12.05.2018 в 18:19:47
Подскажите, у рекламного светодиодного щита после грозы вылетели модули. Сама конструкция и основание заземлены. После смотра вводного ящика установлено что шинка нуля и шинка земли соединены вместе. Могло из-за этого вылететь электроника?
12.05.2018 в 18:36:44
vlad2323 написал: шинка нуля и шинка земли соединены вместе.
Они там разделены, хотя подскажут факты - фотографии, например.
vlad2323 написал: Могло из-за этого вылететь электроника?
Всё может: все меры защиты направлены на снижение последствий аварии, но исключить её, увы, не могут....
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.